Каркасный спорткомплекс переменной высоты.
ivanov_avix
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25

Всем здравствуйте! Нужно спроектировать металлокаркас спорткомплекса. Дело в том, что он разделен условно на две зоны. Одна высотой 3 м, другая 6. Не могу сообразить (найти типовые решения) узла перехода/стыка высот. Сетка 5х5, здание 10х25м.
Просмотров: 3021
 
Непрочитано 24.11.2011, 11:38
#2
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Ставятся с зазором рядом 2 колонны, одна высотой 3м. другая высотой 6м.
Или на 6м. колонне на отм. 3.000 делантся промежуточное опирание конструкций кровли.

В чем проблема-то? Вопрос поставлен так, что хрен поймешь. Приложите свои наброски планов и разрезов, людям будет понятней.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 11:42
#3
ivanov_avix


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25


2 колонны понятно... самое простое...хочется как то на одной.... промежуточный узел конечно вариант, но как сделать стык кровли и стенки? сэндвич стеновой тогда прорезать нужно будет?
ivanov_avix вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 11:48
1 | #4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


не путайте стеновой сендвич и перегородочный. Да и сам сендвич это не монолитная конструкция размера 200х150 метров.
условно сендвич кровли низкого здания упрется в высокие колонны. На него встанет сендвич стены высокого здания. примыкание закроют фасонкой и герметиком. внутри здания выполнят перегородку из сендвича другой толщины
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 11:51
#5
ivanov_avix


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25


тогда все просто. просто я сомневался... можно ли сэндвич кроить как вздумается...
ivanov_avix вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 12:05
#6
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ivanov_avix Посмотреть сообщение
просто я сомневался... можно ли сэндвич кроить как вздумается...
Можно и кроят, главное нормально премыкание фасонками с двух сторон закрыть и стык тщательно герметезировать.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:06
#7
ivanov_avix


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25


Пена и герметик наше все?
ivanov_avix вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 13:23
1 | #8
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ivanov_avix Посмотреть сообщение
Пена и герметик наше все?
У вас умудряются монтажной пеной стыки тщательно герметезировать?

У нас термоленту между хорошо подогнанными панелями ложили, с обоих сторон силиконовым герметиком проходили, после чего, с наружной стороны ставили гребенку, а поверх неё нащельник, с внутренней стороны нащельник, проходя все стыки опять -же силиконовым герметиком.
Четыре года стоит до сих пор не дует и водичка не капает.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 14:43
#9
ivanov_avix


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
У вас умудряются монтажной пеной стыки тщательно герметезировать?

У нас термоленту между хорошо подогнанными панелями ложили, с обоих сторон силиконовым герметиком проходили, после чего, с наружной стороны ставили гребенку, а поверх неё нащельник, с внутренней стороны нащельник, проходя все стыки опять -же силиконовым герметиком.
Четыре года стоит до сих пор не дует и водичка не капает.
Ну зачем же так близко к сердцу то воспринимать Понятно что я утрировал, по поводу технологии монтажа Вы абсолютно правы.
ivanov_avix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасный спорткомплекс переменной высоты.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опора покрытия переменной высоты Buks100 Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2011 20:04
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Балка переменной высоты Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 21 06.09.2007 21:39
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58