| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимая высота арматурных выпусков
вечно молодой специалист
Москва
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 19424
|
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
В тихую погоду , используя труд подсобников, с интервалом в метр - два, контролируя вертикальность хлыстов ,
привариваются крестики или диагональки из 8-ки. Получается жесткая конструкция. Можно это сделать и с целью получить вертикально-вывереный каркас. Хоть 12 метров. Хоть из 10-и. |
|||
![]() |
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Экс, спасибо!
А на мой взгляд, если речь идет о выпусках в 2 ряда под стену из d12, на них проще приварить не "крестики" или "диагональки", а "горизонтальки" из гладкой d8 с шагом 1м по высоте и примыкающие ряды арматуры крепить стержнями-коротышами на сварке. Выпуски под колонны можно так же крепить указанным манером, принимая вертикальный шаг сварных поддерживающих хомутов в зависимости от диаметра выпусков. igr, ну про длину анкеровки никто и не спорит. Просто проще сделать сразу выпуск на нужную высоту, чем закладывать невысокий выпуск и стыковать его внахлест с длинным стержнем..
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? Последний раз редактировалось RuDimka81, 30.11.2011 в 22:49. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Сколько домов построил никогда не делал выпуска на 2 этажа.По моему нет резона,тк все равно надо вязать распределительную ар-ру, шпильки.Если только пространственные заводского изготовления тогда да.Да истроителям удобнее короткие куски легче монтировать
|
|||
![]() |
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Да голь-то она, конечно, хитра, да и свои соображения есть, но хочется применять испытанное на практике решение и закладывать его сразу в проект. Видно, матерые строители на форумы заходят редко, здесь в основном одни жадные до знаний проектировщики!
![]()
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? |
|||
![]() |
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
igr А чем проще то?
Ну хотя бы арматуру не зазря расходовать! Как правило, если стыкуешь все стержни по границе шва бетонирования между фундаментной плитой и стеной, надо маленький выпуск делать немаленьким, т.е. на 2 длины анкеровки. И кому нужен такой перерасход, особенно при большом диаметре арматуры...
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
При нынешнем уровне организации работ перерасход будет в любом случае.К примеру при армировании стен на 1 этаж дома выходит около тонны обрезков, которые потом идут в дело.По этому поводу пусть болит голова у подрядчика.Мне главное чтобы стояло и не падало, хоть с перерасходом, хоть без.
|
|||
![]() |
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Цитата:
Да, в который раз мы ушли от темы топика в область высоких материй...
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? Последний раз редактировалось RuDimka81, 30.11.2011 в 23:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
двойную длину перехлеста нужно делать, если это растянутая арматура (а вы в этом уверены), и она стыкуется в одном сечении.? Ну даже если она и вся растянутая, то можно через один стержень делать выпуск длиннее (смещать стык на 1,3 длины анкеровки), тогда перехлест у каждого стержня можно делат одинарным. и перерасхода не будет никакого. В колоннаях я именно так делаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Antoniо, подскажите где говорится о необходимости именно про РАСТЯНУТУЮ АРМАТУРУ стыковать с двойным перехлестом?
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Про сортамент согласный (20 от 22 не отличить почти), а вот про смещение - нет. В данный момент по моему проекту монолит ведет самая косячная организация, которая мне попадалась, но про разбег стержней в колонне вопросов небыло ни разу и косяков с этим тоже небыло.
А если в колонне арматура d32 то при B25 двойной перехлест будет около 2600 - чуть ли не высота этажа (если про жилье говорить). При этом процент армирования будет о-го-го какой почти по всей высоте колонне. p.s. еще мысль: Offtop: если в сечении допускается процент армирования 10%, то при 100% стыке на саму арматуру можно отвести только половину (5%). А если стыковать в разбежку, то получается, что можно на рабочую арматуру отвести около 2/3 - (6,6%)? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() я кстати не понял так все-таки где посмотреть про то что именно растянутую арматура так необходимо стыковать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
и вообще, что за слово такое ВЫПУСКА; оно обозначает тоже самое что и КОНСТРУКТОРА?)))) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимально допустимая высота и этажность дачных домов | viking1963 | Разное | 1 | 01.11.2011 14:53 |
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? | S A S | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.09.2010 11:17 |
Минимальная высота арматурных выпусков | ipetrenko | Железобетонные конструкции | 9 | 06.02.2010 18:23 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |