Фундаменты на насыпных грунтах
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 5200
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26
|
Какие сваи? Забивные, как я понимаю, нельзя применять, насыпной грунт с кусками бетона и другим строительным мусором, если свая попадет на такой участок она или изогнётся или сломается, а в песок она будет плохо забиваться.
Если разговор идет о буронабивных, то вопрос: попадающийся крупный строительный мусор не будет мешать её устройству? и ещё в песчанном грунте буронабивные сваи устраиваются? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26
|
Дело в том, что в составе насыпных грунтов много строительного мусора, т.е так как рядом шло строительство чего-то, то различные остатки от железобетонных конструкций, спиленные деревья и прочее сваливали в это место, присыпая грунтом-это в отчете геологов было написано: строительный мусор, гниющие деревья,- ну и местные жители подтверждают. Может я ,конечно, преувеличиваю, но там могут оказаться и 6-тиметровые плиты, и ригеля с колоннами и всё это свалино в кучу и завалино грунтом. На сколько реально в этом случае применять буронабивные сваи? Может всё же надежней эту помойку удалить и заменить песком с использованием специализированной фирмы?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Замена грунта с некоторой глубины станет дороже свай. Мне тоже кажется, что сваи оптимальны будут. Но надо сравнивать экономику.
Может у вас там всего метр заменять... У меня один знакомый диссертацию написал на эту тему. Покажу ему, может чего посоветует... Но он скажет, что на мусоре нельзя строить на 99%. Можно ещё сделать супержёсткую плиту (и поэтому дорогую) под всё здание размерами намного больше возможного куска отхода. Но это будет дороже свай. А ещё можно подать в суд на строителей и заставить их сделать рекультивацию с изыманием отходов. Свидетели, благо, есть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Непредсказуемые осадки. Неизвестно что там внизу, какие каверны и когда сгниют деревья. Нас тут уломали сделать плиту на подобной насыпи под одноэтажный магазин, схема каркас МК 6х6. Сделали уплотнение дна котлована виброкатком, подушку песчаную 1,2 м с уплотнением тем же виброкатком. В итоге один угол сел на 0,5 м. Фундамент плита, гибкая (0,6 м), не сломалась. Каркас в месте осадки открепили от плиты. Сделали увеличение площади опирания плиы. Теперь ждут весны и стабилизации осадок дополнительно пригруженной (в 2 раза от расчетной) плиты. А ведь мы предупреждали. Но заказчик взял на себя этот вопрос. Под проседающим углом бурили на 10 м. Подушка на месте, грунты тоже. Влаги нет. Насыпь 25 м. И где она просела одному богу известно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Евдокия, буронабивные сваи однозначно. Если есть органика внизу, то здание будет потихоньку садиться со временем, намного сложнее эти фундаменты (и стены) потом лечить будет.
И, если остановитесь на сваях, то упругое основание под плитой подвала берите послабже, с учетом будущих усадок грунта вплоть до образования провалов. Видел еще вариант, когда сваи под стену шли сплошняком, типа стена в грунте. Она же и являлась стеной подвала, а под плиту просто сделали редкие (шаг 3-4 м) сваи. Но этот вариант был для 12-этажного здания и на плохих грунтах мощностью до 15 м Последний раз редактировалось crosandr, 09.12.2011 в 11:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаменты на насыпных грунтах, можно или нет - Ссылки в нормативных документах, литературе. | Xander | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.05.2010 12:19 |
Фундаменты на насыпных грунтах | GGCAT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 30.07.2009 23:17 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |