Ded_M03ay
 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195

Как правильно считать сифон?? В книгах нашел что Нвак(величина вакуума) должно быть меньше Нвак. доп. (величина вакуума допустимая). Но вот какая эта допустимая величина нигде не написано, так как и не написано какая минимальная величина. Также интересует, при подсчете потерь по длине, какую длину нужно брать? До самой высокой точки, или полностью всю длину сифона?
Снизу прикрепленный файл, вариант который нужно подсчитать. Суть такова есть пруд в который поступает в сутки 300 м3 воды, возле пруда есть дамба, за дамбой есть речка, в которую нужно эту воду перекачивать. Выпуск планируется осуществить над уровнем воды в речке. Как вариант хотелось бы это все сделать как сифон, ну что бы вода самотеком перекачивалась. Для это в начале линии ставлю насос (для зарядки сифона).
При расчете у меня получилась величина вакуума 8,3 м. диаметр принял 90 мм.

Вложения
Тип файла: pdf Sifon.pdf (52.7 Кб, 425 просмотров)

Просмотров: 4125
 
Непрочитано 20.12.2011, 00:19
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
должно быть меньше Нвак. доп. (величина вакуума допустимая). Но вот какая эта допустимая величина нигде не написано
Это характеристика насоса , и требование относится к насосам на подъем воды работающим.
Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Также интересует, при подсчете потерь по длине, какую длину нужно брать? До самой высокой точки, или полностью всю длину сифона?
Это смотря что считаешь, если расход через сифон/диаметр сифона/требуемый перепад уровней для обеспечения расхода, то все потери, полностью всю длину,
если считаешь потечёт или нет без насоса в принципе, то только до самой высокой точки, но это делается после первого расчёта.
Если требуемая величина вакуума больше чем давление паров насыщенного пара воды при данной температуре, то вода не потечёт.
Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
При расчете у меня получилась величина вакуума 8,3 м. диаметр принял 90 мм.
Сдаётся мне, что при этом диаметре и расходе потери будут порядка 2-х метров, а у тебя всего 20 сантиметров напору имеется, как думаешь что это значит?
Кстати, насос нужно ставить на байпасе и желательно под заливом.
И ещё момент, уточни 300кубов/сутки это точно расчётный расход, или требуется учесть неравномерность ещё.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет вакуумного сифона

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58