Непрочитано 17.02.2012, 12:20 #1
Промерзание фундаментной плиты?
acej
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12

Добрый день!
Месяц назад залили ленточный фундамент толщиной 700мм и шириной от 1,2 до 2,5 и 3,5м. Проектная марка т.е. класс В20 а было заказано М300 количества 200 м3.
Бетон укладывали при темп +7, +10 градусов, без подогрева и без укрывания. Через 3 дня наступили морозы.
в 4-8 дни было -9, -11, потом в 9-18 дни было -15, и в 19-21 дни было -18, -20, во 22-25 дни температура повышалась с -9 до 0 и днем до +7, +9.
Прочность на 28 день у певерхности была 4-6 МПа а по бокам где была опалубка прочность доходила от 15 до 45 МПа.
Прочность у поверхности растет и по сей день.
29 день на поверхности прочность составляет 7-8 МПа, 30 день 8-10 МПа, 31 день 11-12 МПа, 33 день 14-16 МПа. т.е явно набирается прчность.
Пригласили эксперта и он сказал что необходимо будет снять 10-15 см верхнего слоя и залит снова бетоном такой же марки.
У меня есть сомнения что это решение правильное. поскольку получается горизонтальный рабочий шов что недопустимо для конструкций типа плиты или даже балки. Даже если это так слой в 10 см это явно мало учитивая что верхний ярус армирован арматурой от Ф22 до Ф25 А-3 с шагом 200*200 и во многих местах есть доп. арматура из Ф22-25 т.е получается там шаг 100*200 и 100*100 что как я помнь мало для совместной работы арматуры и бетона.
Вопросы.
1) Будет ли далнейший рост прочности?
2) Можно ли снять верхний слой бетона и снова залить?
3) Если второй пункт проходит То какой слой необходимо будеть снимать (долбать)?
4) Есть ли другие возможности разрешения этой ситуации?
За ранее спасибо
Просмотров: 13466
 
Непрочитано 17.02.2012, 12:28
#2
Sadom


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67


Вызовите лабораторию, высверлите керны, раздавите образцы и узнаете марку бетона.
Sadom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 12:44
#3
acej


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12


Мы мерим прочность ультразвукрвым прибором , способ измерения поверхностный, как раз этот совет дал человек у которого лаборатория, и он измерял прочность бетона только ударным методом. Он сказал мерит ежедневно прочность хотябы еще дней 15-20 и на основании этого примим решение.
На глубине прочность достигает проектную а вот слой 10 см прочность понижена вот этот слой и беспокоит.
acej вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 13:04
#4
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от acej Посмотреть сообщение
2) Можно ли снять верхний слой бетона и снова залить?
можно, только необходимо будет дополнительные вертикальные коротыши поставить,
Цитата:
Сообщение от acej Посмотреть сообщение
4) Есть ли другие возможности разрешения этой ситуации?
если прочность бетона неособенно отличается от проектной, то в принципе можна попробывать взять в обойму, но это надо просчитать на прредмет что дешевле: сбить,забурить и по новой залить или в обойму
Yaroslav вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 13:15
1 | #5
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Sadom,
добавлю
1. Вызовите лабораторию
2. Высверлите керны.
3. Ставите в теплое место на 28 дней (можно и поменьше)
4. Раздавите образцы и узнаете марку бетона.
5. Сравниваете с проектными значениями
На 3-е сутки у вас примерно 30% должно было быть
Прочность при оттаивании будет продолжать расти.

Последний раз редактировалось SashaS, 17.02.2012 в 13:20.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 13:20
#6
acej


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
можно, только необходимо будет дополнительные вертикальные коротыши поставить,
Коротыши из арматуры имеете ввиду?
Я тоже подумал просверлится 10-15 см и вбить туда Ф22-25 с шагом 300*300 или же делать поперечные и продольные борозды сечением 150*150мм и положить туда пространственый каркасик из 4 Ф12-16 и поперечкой Ф8 шагом 100. т.е. для получения как бы зубев шпонок для предупреждения проскальзывания слоев.

Sadom, SashaS
Я сначала хотел иммено высверлить керны на всю глубину и мерить прочность по захваткам по глубине но тип из лаборатории настаивал так как я писал. но в итоге вытащу керны.
Интересно химический анализ бетона делается для определения состава т.е. кол цемента, добавок, марку используемого цемента.

Последний раз редактировалось acej, 17.02.2012 в 13:34.
acej вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 13:31
#7
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от acej Посмотреть сообщение
делать поперечные и продольные борозды сечением 150*150мм и положить туда пространственый каркасик из 4 Ф12-16 и поперечкой Ф8 шагом 100
дороже, но лучше!
если есть время, то ждите, решение примите после окончания прогрессирующего набора прочности бетоном.
смущает ленточный фундамент толщиной 700мм и шириной 3,5 м, что строим?
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 13:49
#8
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а что мешаает отвести убрать максимальный изгибающий момент до приемлемой марки бетона ? залить сверху еще одну ступень меньших габаритов. (типа столбчатого фундамента)
всегда проще чтото добавить чем делать дурную работу по демонтажу бетона. ну это прямая дорога к разработчику.
PS вариант не пройдет случае наличия подвала и малой толщино новой ступени
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 13:55
#9
Aleks 33


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 1


Не надо ничего рубить! Реакция гидратации бетона при отрицательных температупах прекращается (т.е. он перестает набирать прочность), если только небыли использованы специальные добавки в бетон. Состояние бетона можете предварительно оценить визуально, - не д.б. шелушения поверхности, а также наличия трещин. Посмотрите графики набирания прочности бетона в зависимости от темп. окр. среды. Быстрее всего, к 28-ми дневной прочности он выйдет у вас сутки на 45 -е или немного позже. Рубить фундамент - мне думается, полный ДУРДОМ, тем более на 10 см при толщине 70. Фундамент - балка лежащая на упругом основании. И если предположить, что осадки будут неравномерные, в следствии неоднородности грунтов (т.е. растягивающиеся и сжимающиеся пояса будут меняться местами (верх-низ) по длине фундамента, то опять же эти 10 см. не к "селу не к городу".
Aleks 33 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 13:57
#10
acej


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
дороже, но лучше!
если есть время, то ждите, решение примите после окончания прогрессирующего набора прочности бетоном.
смущает ленточный фундамент толщиной 700мм и шириной 3,5 м, что строим?
Это скорее плита (с небольшими островками небетонирования) чем лента, на них становятся колонны шагом 6*6 и 4*4 м.
9-ти этажка
Из проекта
Железобетоный связевый каркас с ж/б диафрагмами и безригельным монолитным перекрытием.
Фундамент монолитный-ж/б фундаментная плита, переменной ширины высотой 700мм
acej вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 14:04
#11
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от acej Посмотреть сообщение
Коротыши из арматуры имеете ввиду?
да, в разбежку с основной.
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 15:20
#12
acej


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а что мешаает отвести убрать максимальный изгибающий момент до приемлемой марки бетона ? залить сверху еще одну ступень меньших габаритов. (типа столбчатого фундамента)
всегда проще чтото добавить чем делать дурную работу по демонтажу бетона. ну это прямая дорога к разработчику.
PS вариант не пройдет случае наличия подвала и малой толщино новой ступени
Подвал есть но это скорее техническое (техподполе) и это не как мне кажется помеха для устройства дополнительной ленты.
Эксперту из лаборатории я предложил что бы мы залили сверху новый бетон но он говорил что получися пирог и совместной работы (нового и старого бетона) не будет. А я лично думаю прорезать на поверхности бетона между колоннами глубиной 100 мм ниже верхней сетки арматуры на ширину коллоны (400мм) и устроить типа стены высотой h=2800 и шириной 400мм и кое где оставлят двери.
Или вообще подождать повышение темп и следовательно прочности.
Некоторые коллеги говорят почему переживаешь, мы всю жизнь заливали марку 100-150 на фундаменты.
acej вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 15:35
#13
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


acej,
Тип из лаборатории не панацея у меня был случай когда два эксперта из разных лабораторий давали противоположные друг другу рекомендации. ваше право выберать.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 16:40
#14
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Посмотрите по графикам в какой момент произошло замерзание бетона. Если до набора критической прочности, то вы ничего не сделаете. Бетон не наберет при оттаивании проектную прочность.
Точность вашего ультразвукового метода? Сможете доказать что именно такая прочность у бетона? Я к тому что норматива у вас нет.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 17.02.2012 в 22:45.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 21:42
#15
acej


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Посмотрите по графикам в какой момент произошло замерзание бетона. Если до набора критической прочности, то вы ничего не сделаете. Бетон не наберет при оттаивании проектную прочность.
Точность вашего ультразвукового метода? Сможете доказать что именно такая прочность у бетона? Я к тому что норматива у вас нет.
Промерзание произошло на 4 сутки, вот по этому весь сыр-бор. Что касается точности прибора: Произвожу несколько замеров на фундаментных блоках и расхождение небольшое и они совпадают с заявленой маркой это явно не случайность, Также замеряю прочность соседнего блока (секции) там так же марка бетона совпвдает с заявленой (проектной) а тут сначала т.е на 28 день марка чуть ниже 100 а на 34 день прочность в среднем 150-160 т.е. набор прочности после повышения темп наблюдается. Подождем чуть-чуть понаблюдаем и в любом случае вызову лабораторию вытащит керны.
Допустим верхний слой промерз до глубины 100-200 мм. Допустимо ли снятие этого слоя и вновь бетонировать?
acej вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2012, 23:10
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от acej Посмотреть сообщение
Допустим верхний слой промерз до глубины 100-200 мм.
Это маловероятно... Если уж промёрзло, то наверное всё...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2012, 23:33
#17
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
сли уж промёрзло, то наверное всё...
не факт.Этой зимой был подобный случай. Линия промерзания четко отслеживается.
Вложения
Тип файла: pdf пример.pdf (258.8 Кб, 235 просмотров)
Yaroslav вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2012, 20:19
#18
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


не должен был бетон замерзнуть на четвертые сутки -все-таки конструкция массивная должно было хватать своего тепла. Может при бетонировании водой разбавляли, на это похоже?
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2012, 21:27
#19
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Весна все расставит на свои места и докажет правоту одних и безграмотность других.
Но девять этажей железобетонного каркаса с безригельным перекрытием на "это" я ставить бы не решился...
357 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 00:52
#20
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Вот такой вот график есть, может поможет чем. А снимать 20 см бетона я бы не решился, это авантюра. Нужны расчеты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: график.jpg
Просмотров: 185
Размер:	139.4 Кб
ID:	75161  
ВладимирК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Промерзание фундаментной плиты?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34