я пользуюсь кнопкой в скаде "цветовая индикация величины перемещений в узлах". она высвечивает и опорные узлы балок.
__________________
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
||||
![]() |
|
||||
сотрудница с нашего офиса была на курсах Скада, и там говорили, что Скад неправильно считает прогиб, и полученное значение нужно умножать на 3.
__________________
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Прогиб определяется не абсолютный (значения, что дает прога), а относительный, относительно линии, проведенный между опорами балок (с учетом их перемещений). |
|||
![]() |
|
||||
то есть я могу принимать значение прогиба, полученное в скаде, как окончательное?
__________________
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
объясните мне, пожалуйста, на пальцах. я совсем запуталась... на работе говорят умножать на "3", на форуме пишут неверно так делать. как правильно-то?
__________________
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) Последний раз редактировалось olyaamart, 26.03.2012 в 12:07. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Во-первых вам нужно ознакомится вот с этим документом
СП 52-103-2007, п. 6.2.7 Цитата:
Например, при расчете с учетом упругого основания скад может выдать и 10 см. Это он выдает перемещения от того положения, которое вы задали узлу (узлам) в расчетной схеме. Одновременно с перемещением узла, например, в середине балки происходит перемещение опор балки. Да. Проводите прямую линию, соединяющую опоры балки с учетом перемещения этих опор и от нее рассматриваете величину прогиба, например, в середине балки. В СП 52-103-2007, п. 6.2.7 вы найдете, что в первом приближении жесткость Offtop: жесткость с начальным модулем упругости бетона балки нужно умножить на 0,3 (при отсутствии трещин). отсюда этот коэ-ф-т. Offtop: Да это "слишком заумно", для практических целей, тем паче, что если монолит, то и класс бетона трудно предугадать. Если хотите совет, ограничтись только первым приближением, приняв жесткость балок с коэф-том 0,2. Если это пройдет, то и нормально. Если нет, а сечения элементов не хочется увеличивать, ну так - СП 52-103-2007, п. 6.2.7 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
усиление бетонного перекрытия по металлич. балкам | жозефина | Железобетонные конструкции | 2 | 03.11.2010 16:28 |
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам | Виталька Паустовский | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.12.2009 16:42 |
Прогибы в SCAD верны? | nj29rus | SCAD | 10 | 11.04.2008 17:17 |
Прогибы в перекрытиях ж.б.каркаса с учетом модели основание- | FOCUS | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.07.2007 06:22 |