Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ?

Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2012, 08:33 #1
Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ?
Рашов
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87

Здравствуйте ! Помогите пожалуйста с расчетом фундамента выполненный в программе фундамент, сомневаюсь что программа фундамент подобрал правильно, ширина фундаментной подушки 0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м согласно расчету

Вложения
Тип файла: rar 1.rar (8.6 Кб, 124 просмотров)

Просмотров: 2842
 
Непрочитано 13.04.2012, 08:37
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Удельное сцепление грунта (C) 50 тс/м2
Кхе-кхе...
P.S. Руками надо фундаменты щатать, а не в Фундаментах всяких.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 08:53
#3
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
ширина фундаментной подушки 0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м согласно расчету
лол ... давление под подошвой 418.3 т/м2 не вызывает вопросов?))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 10:08
#4
budim8


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20


Сомнения ваши оправданы (расчетам по программам от Стройэкспертизы не доверяю- считал свайный ростверк на ней и вручную - результат сильно отличался. В рукопашную ростверк получился гораздо мощнее) Не надо искать легких путей. С вашим давлением под подошвой и типом грунтов ширина подошвы будет явно другой, если вообще не тип фундамента
__________________
- В чем сила, брат?
- В ньютонах

Последний раз редактировалось budim8, 13.04.2012 в 10:17.
budim8 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 14:44
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от budim8 Посмотреть сообщение
С вашим давлением под подошвой и типом грунтов ширина подошвы будет явно другой
Ему программа подобрала оптимальный размер подошвы (такой был выбран режим). Просто там R вышел за 400 т/м2.
А какой вы хотели, если
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Удельное сцепление грунта (C) 50 тс/м2
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 16:42
#6
budim8


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20


Ну да R больше 400т/м2 - это просто шикарно надо исходные данные внимательнее задавать
__________________
- В чем сила, брат?
- В ньютонах
budim8 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 16:53
#7
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Че-то я очкую...Да ты успокОйся я те говорю... Я так сто раз делал...
Программа посчитала правильно - задали исходные данные не правильно. Не понятно также "Тип грунта в основании фундамента
Биогенные (торфы, сапропели, илы), засоленные, просадочные, набухающие" - все сразу?
Вообще-то намного проще будет посчитать R основания по одной формуле СНиПа подобрать фундаменты.

Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
лол ... давление под подошвой 418.3 т/м2 не вызывает вопросов?))
А может там скала? учитывая С- 50т/м2 все может быть. Может даже набухающая скала.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 17:24
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Скорее всего у Вас программа поленая Нагрузки ввели не правильно На торфяном грунте делают свайные ф-ты
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 18:19
#9
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А может там скала? учитывая С- 50т/м2 все может быть. Может даже набухающая скала.
ну да, набухающие скалы и удельное сцепление грунта ой как влияют на давление под подошвой фундамента
niisk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53