Стойки под бункер
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойки под бункер

Стойки под бункер

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2012, 12:37 #1
Стойки под бункер
utatso
 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 29

Здравствуйте!

Проблема такая: подбираю сечение стойки из металла под бункер как на картинке во вложении. Запутался с расчетными длинами, т.к. раньше только каркасы зданий считал.
Так вот стоит ли эти стойки считать жестко закрепленными в фундамент, если в обоих направляениях между стойками(всего 4 шт.) по 6м. и решетка из связей.
Есть соблазн посчитать как шарнирно закрепленную с двух сторон, тогда коэффициент расчетной длины 1 и получается приемлемое сечение, если задавать в кристалле как стойку со свободным концом, то сортамента не хватает, что посоветуете?

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: feeder-blue.jpg
Просмотров: 334
Размер:	57.5 Кб
ID:	78551  

Просмотров: 4448
 
Непрочитано 16.04.2012, 10:36
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Судя по картинки подкосы стоят только в продольном направлениив поперечном напрвлении связей нет и не видно в продольном направлении рама? Если по технологии возможна постановка связей то тогда Ваш "соблазн", что касается коэффициент расчетной длины см СНиП каркасы же счетали ...
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 13:57
#3
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Сверху свободный конец ну никак не будет.
а про сопряжение стойки с фундаментом... как узел законструируете так и будет.
Zedvik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 15:59
#4
utatso


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 29


картинку я для примера в инете нарыл. та конструкция, по которой у меня возникли вопросы ещё на стадии проектирования. поэтому и вопросы, узел то любой можно законструировать, главное с коэффициентами разобраться, чтобы сечение самой стойки правильно подобрать, чтобы не переплачивать
utatso вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 23:12
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


всё зависет от технологии где можно ставить площадки нагрузок на бункер отсюда ветекает конструктивная схема самая простая см. Типовые серии » 2.440-1. Узлы стальных конструкций производственных зданий » Выпуск 6. Узлы площадок под оборудование Если нагрузки большие лучше принять поперечную раму с шарнир на фундамент и поставить связи
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 06:11
#6
utatso


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 29


бункер 240 т. и сверху площадка для людей 6х9м, эксплуатационная 200кг/м2 и скип с углём 9т. Спасибо за совет с серией
utatso вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 06:37
#7
komhoz


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 27


Поперек наверное только рама, т.к. под бункера скорее всего будет заезд машин. И расчётные длины брать для рамы, а не для отдельных стоек. А вдоль сооружения 1 т.к. сверху будет распорка.
komhoz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 07:13
#8
utatso


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 29


Спасибо большое, вы очень мне помогли, теперь разобрался и сечения по расчет получились нормальные.
utatso вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 10:52
#9
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Если у кого-нибудь есть чертежи (метал. конструкции) бункера для сора, пришлите пожалуйста, т.к. нужны аналоги для проектирования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бункер сора.JPG
Просмотров: 263
Размер:	20.9 Кб
ID:	94888  
__________________
Дорогу осилит идущий

Последний раз редактировалось Geo, 23.01.2013 в 11:31.
Geo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойки под бункер

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14