Геометрия температурного шва
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Геометрия температурного шва

Геометрия температурного шва

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2012, 12:51 #1
Геометрия температурного шва
knacken
 
планирую
 
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 155

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, в крупном производственном здании есть температурные швы, они запроектированы ортогонально осям здания, НО по технологическим соображениям встала необходимость устройства их под углом.
Вопрос: Возможно ли это и если возможно где можно почитать ознакомиться с этим?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 86
Размер:	4.8 Кб
ID:	81365  

__________________
Все будет хорошо
Просмотров: 2499
 
Непрочитано 01.06.2012, 13:35
2 | #2
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Да делайте их как хотите, только не забудьте про правила устройства швов:
При нарезке швов необходимо придерживаться следующих правил:
• При наличии колонн, (выступающих отдельных фундаментов и т.п.) расстояние между швами должно быть кратным шагу между колоннами.
• Не должно быть "Т" образных пересечений швов. Это приводит к образованию трещины на противоположной плите.
• Не должно быть внутренних углов.
• Вокруг колонн нужно обязательно сделать "отсечку". В виде ромба и ли круга.
• Соотношение сторон нарезанной карты должно быть от 1 : 1 до 1 : 2.
• Расстояние между швами должно соответствовать толщине плиты. У американцев есть правило: Расстояние между швами на плите должно быть не более 30 толщин плиты. Т.е. если плита толщиной 20см, то максимальный шаг должен быть 6м.
Добавлю, что на острых углах могут появиться трещины - показано красным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_2.gif
Просмотров: 69
Размер:	4.4 Кб
ID:	81371  
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 15:46
#3
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Спасибо большое за качественный развернутый ответ!
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Геометрия температурного шва

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по монтажу металлоконструкций при наличии температурного шва на домах alex_ds Технология и организация строительства 11 21.06.2011 23:00
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
ищу ГОСТы на производство профиля для температурного шва Профстрим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2009 16:21
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27