Какой выбрать тип фундамента для просадочного грунта второго типа
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 3657
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 46
|
Предлагаю вариант плитного фундамента на сваях- в зонах колонн кустовое расположение под монолитными стенами - ленточное расположение.
Расчеты несущей способности свай -с учетом негативного трения насыпного грунта (согласно п.п. 4.11, 4.12 СНиП 2.02.03-85 и п. 5.14 «Руководства по проектированию свайных фундаментов к СНиП II - 17-77*»). Можно проверить и расчет плитного фундаменнта - для шестиэтажного здания давление подплитой ~1.0-1.1кгс/м2 - может пройдут осадки с просадками??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Из отчета по геологии:
"Начальное просадочное давление, при котором появляются просадочные свойства суглинка при замачивании составляет 0,15 МПа (1,5 кг/см2). Максимальная глубина залегания подошвы просадочного суглинка составляет 11,9м, а глубина просадочной толщи, с которой можент начальтся просадка от собственного веса при замачивании составляет 7,9 м. Расчетная просадка суглинка от собственного веса при замачивании может составить 5,1 см."
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Насколько я понимаю, где-то на форуме это обсуждалось, на просадочном грунте фундаментая плита обязательно будет иметь крен, а сваи этому будут препятсвовать. верно? или я заблуждаюсь? про предварительным спешным расчетам расчетное сопротивление получается больше 2-ух кг/см2. Т.е. плита вроде бы как проходит. Однако очень смущает второй тип просадочности. Чисто интуитивно страшнова-то ставить здание на плиту без свай
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |