| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как уменьшить выдергивающую нагрузку???
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 3256
|
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Нагрузки не проверял, сроки горят, как обычно. Остается доверять проектировщикам, которые нагрузки собирали... Не знаю откуда такие нагрузки... Эстакада выполнена из пространственных металлических ферм с приличными пролетами. На нее навешали все коммуникации: теплотрасса, газ, много разных кабелей, может еще что-нибудь...
Вопрос: как посчитать несущую способность буронабивной сваи с уширением? Можно найти Fd уширения отдельно и прибавить к Fd сваи? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
![]() По поводу типа свай таки да, буронабивные с уширенной пятой. Я бы пяту в учет трения не учитывал, т.к. нет гарантии что сверху пяты пробетонируют и она включится вместе со стволом сваи. Она нужна для запаса и для увеличения удерживающего веса. А кто сказал что нужно именно 4 сваи? можно сделать 6, 8 и увеличить длину. И что-то болты близко к краю ростверка стоят и сваи. И зачем 1450мм? для веса? Учтите еще Q и М на сваи... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
сваи стараются не применять для эстакад и галерей, по-моему
отрывные нагрузки и поболе бывают. 70 тс, например... как в этой галерейке на анкерной опоре. фундамент- монолитный, залили и ничего. Последний раз редактировалось Хмурый, 03.08.2012 в 16:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Ситуация такая: были запроектированы монолитные фундаменты достаточно громоздкие. И как это обычно бывает, что-то уже построили, и теперь не хватает места для запроектированных фундаментов. Решили применить буронабивные сваи и уменьшить габариты фундамента. Я посчитал, сваи получились порядка 9м... Вот хотел узнать, чем можно воспринять выдергивающие нагрузки, чтобы уменьшить длину свай. В голову приходит только уширение....
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи целиком погруженной в скальный грунт на выдергивающую нагрузку | Syoma | Расчетные программы | 10 | 14.09.2020 18:30 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |