Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс

Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2012, 13:38 #1
Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс
Wicca
 
подпольный инженер
 
Самара
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 23

Имеется насыпной грунт мощностью 8м, слежавшийся, отсыпан сухим способом, давность отсыпки более 15 лет. За ним - суглинок мягкопластичный с IL=0.67, мощность - 2,5м. Рядом (0,5км) речка. Участок подтопляемый. Согласно СП 11-105-97 категория сложности инженерно-геологических условий площадки – III (сложная). И вот на этой беде кабельная эстакада с нагрузкой на стойку 0,2тс. Теряюсь в догадках как поступить и как посчитать несущую способность. Из соображений - заглубить фундамент 300х300 на глубину промерзания (2.6м). Тогда остается только вопрос с расчетным обоснованием.
Просмотров: 2676
 
Непрочитано 21.08.2012, 13:40
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
И вот на этой беде кабельная эстакада с нагрузкой на стойку 0,2тс.
А моментом?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 13:47
#3
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Момент в этом случае роли особой не играет - стойки на равном расстоянии.
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 14:56
#4
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


При заглублении сваи на глубину промерзания она подобна палке в жидком дерьме.
Поэтому возможен вариант замены насыпного грунта подушкой из щебня разной фракции по глубине.
Момент учитывать надо.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 15:15
#5
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
При заглублении сваи на глубину промерзания она подобна палке в жидком дерьме.
Поэтому возможен вариант замены насыпного грунта подушкой из щебня разной фракции по глубине.
Момент учитывать надо.
На крайних стойках момент 0,03тс*м, на стойках между ними моменты равны нулю. Насыпной грунт заменять на всю глубину в 8м? А как же несущая способность уже слежавшегося насыпного грунта?
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 15:24
#6
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Ну зачем же на всю глубину. Площадью до допустимого давления на насыпной грунт (если R насыпного дадут геологи в отчете) и до глубины, где влияние полезной нагрузки незначительно. А дальше проверяете крен и осадки (опять вопросы к отчету по изысканиям).

Последний раз редактировалось Shefff, 21.08.2012 в 15:32.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 15:33
#7
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Ну зачем же на всю глубину. Только до допустимого давления на насыпной грунт (если R насыпного дадут геологи в отчете) или до глубины где полезная нагрузка незначительна.
Так в том то и смех, что R грунта - 80кПа, а нагрузка под подошвой сваи получается 27,75 кПа.
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 15:43
1 | #8
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Коллега, извините уезжаю на обследование.
Посмотрите этот документ СТО 56947007- 29.120.95-
049-2010
"НОРМЫ проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС Стандарт организации
Дата введения: 18.06.2010".
Удачи.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 16:16
#9
Подельник конструктора

Конструктор
 
Регистрация: 18.07.2006
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Я думаю что здесь надо рассчитывать сваи из условия чтобы их зимой не выперло. Если характеристики насыпоного грунта известны, конечно.
__________________
<img src="http://nstarikov.ru/new/link/vto.png">
Подельник конструктора вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:35
#10
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Подельник конструктора Посмотреть сообщение
Я думаю что здесь надо рассчитывать сваи из условия чтобы их зимой не выперло. Если характеристики насыпоного грунта известны, конечно.
Глупый вопрос задам. А как рассчитывать? Как учесть удерживающую в этом случае силу, которая зависит от площади боковой поверхности сваи? Она ведь здесь основная наверно будет.
Wicca вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02