Расчет несимметричных токов короткого замыкания
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 6850
|
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
а разве VIp300 предназначена для защиты от замыкания на землю? Потом, в сетях с изолированной нейтралью нет понятия "однофазный ток замыкания на землю". Есть просто "замыкание на землю", когда изоляция повреждена в 1 месте, и "двойное замыкание на землю", когда изоляция на одной линии повреждена в 2 местах. К несимметричным токам короткого замыкания эти режимы не имеют никакого отношения.Однофазного кз на шинах вашего РП не будет никогда. В сетях с изолированной нейтралью самым тяжелым режимом будет трехфазное кз, токи замыкания на землю там маленькие.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
дык я и советую: книжки почитать
поскольку у VIP300 есть функция защиты от замыканий на землю, то и отстраивать ее от замыканий на землю. А как определяется ток замыкания на землю в книжках пишут. вот так, к примеру: Величина тока замыкания в сети с изолированной нейтралью определяется суммарной емкостью относительно земли одной фазы всей электрически связанной сети. Чем более разветвленная сеть, тем больше емкость фазы на землю, тем больше величина тока замыкания на землю. ну или хотя бы в интернете. Или опять цитаты из книг не нужны?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
"определяется суммарной емкостью относительно земли одной фазы всей электрически связанной сети"
т.е. нужно учитывать все КЛ, подключенные к данной сети, т.е. - все, что к шинам 20кВ ПС подключено но вообще, рекомендую узнать, какие там на ПС уставки на замыкание на землю стоят. ток-то один будет для всей сети 20 кВ на этой ПС. И уставки одинаковые. Да и нейтраль там какая: изолированная, компенсированная? Вообще, как у них на стороне 20кВ защита от замыканий на землю реализована? о, а кстати, VIP300 ваша где стоит-то? на ПС или РТП?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
Так от РТП линии отходящие какое напряжение имеют? Режим нейтрали? На вводе РТП ставить защиту от замыкания на землю имеет ли смысл? В начале линии к РТП - да, т.е. на ПС. Я так понимаю - РТП - распределительная трансформаторная подстанция? Т.е. приходит 20кВ изолированная нейтраль, а отходит?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11
|
Все присоединения (ввода и отходящие линии) на РТП - 20 кВ, нейтраль по высокой стороне изолированная, по низкой глухозаземленная. А ставить можно везде, так как защита работает на сигнал, и расчет ведется на все присоединенные к шинам. Да все равно блок VIP300 ставится на каждое присоединение, и если есть возможность выставить защиту то надо выставлять, а то получится на фазные замыкания выставляем, а на землю нет?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
В сетях с глухозаземленной нейтралью не бывает замыкания на землю. Там бывают просто "короткие замыкания", и самый тяжелый режим - однофазное короткое замыкание. В сетях с изолированной нейтралью токи замыкания на землю небольшие и допускается работа некоторое время в этом режиме до обнаружения места повреждения.
Защиту от КЗ на стороне 0,4кВ выполняют автоматические выключатели или предохранители. А вы VIP300 на отходящих ставите, что ли? А отходящие аппараты у вас какие? Схемочку можно посмотреть? Вообще, VIP300 - это реле, применяется для защиты от междуфазных замыканий и замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью, при аварии дает сигнал на отключение на привод выключателя или сигнал о ненормальном режиме, т.е. замыкании на землю (или перегрузке). Включается только на фазы, ноль куда вы совать собираетесь на стороне 0,4кВ? Сигнал на отключение куда посылать будете? Ну на вводе вы его еще можете поставить, но там нечего защищать от замыканий на землю, разве только участок от места установки защиты до первичной обмотки трансформатора.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |