Расчет несимметричных токов короткого замыкания
borod
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11

Добрый день!
Нужна помощь в расчете однофазного тока короткого замыкания на землю. Для защиты VIP300 нужно просчитать токи уставки. Для фазных токов вопросов нет, а для замыкания на землю возникли проблемы. Схема следующая: РТП питается по 2КЛ-20кВ от ПС (ток КЗ на шинах 20 кВ ПС известен), нужно рассчитать ток однофазного КЗ на шинах 20кВ РТП.
Просмотров: 6850
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:56
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


а разве VIp300 предназначена для защиты от замыкания на землю? Потом, в сетях с изолированной нейтралью нет понятия "однофазный ток замыкания на землю". Есть просто "замыкание на землю", когда изоляция повреждена в 1 месте, и "двойное замыкание на землю", когда изоляция на одной линии повреждена в 2 местах. К несимметричным токам короткого замыкания эти режимы не имеют никакого отношения.Однофазного кз на шинах вашего РП не будет никогда. В сетях с изолированной нейтралью самым тяжелым режимом будет трехфазное кз, токи замыкания на землю там маленькие.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 18:51
#3
borod


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11


Хорошо, тогда скажите от чего мне отстраивать защиту VIP300 в "зоне уставки защиты от замыканий на землю" , и как это что-то считается.
borod вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 20:36
#4
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


может еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 20:54
#5
borod


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11


Ключ конечно можно, он я сюда не цитатами пришел из книг, а за советом по выбору уставок ...
borod вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 09:33
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


дык я и советую: книжки почитать
поскольку у VIP300 есть функция защиты от замыканий на землю, то и отстраивать ее от замыканий на землю. А как определяется ток замыкания на землю в книжках пишут. вот так, к примеру: Величина тока замыкания в сети с изолированной нейтралью определяется суммарной емкостью относительно земли одной фазы всей электрически связанной сети. Чем более разветвленная сеть, тем больше емкость фазы на землю, тем больше величина тока замыкания на землю.
ну или хотя бы в интернете.
Или опять цитаты из книг не нужны?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 10:03
#7
borod


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11


Формула грубой оценки величины тока замыкания на землю:
Iз=√3хUхL/N - где L - длина линии в км, N=350 для ВЛ, N=10 для КЛ.
Можно по этой формуле рассчитать ток для уставки защиты VIP300.
borod вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 13:49
#8
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


"определяется суммарной емкостью относительно земли одной фазы всей электрически связанной сети"

т.е. нужно учитывать все КЛ, подключенные к данной сети, т.е. - все, что к шинам 20кВ ПС подключено

но вообще, рекомендую узнать, какие там на ПС уставки на замыкание на землю стоят. ток-то один будет для всей сети 20 кВ на этой ПС. И уставки одинаковые. Да и нейтраль там какая: изолированная, компенсированная? Вообще, как у них на стороне 20кВ защита от замыканий на землю реализована?

о, а кстати, VIP300 ваша где стоит-то? на ПС или РТП?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 14:00
#9
borod


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11


VIP300 на РТП, на всех вводах и отходящих линиях, а по поводу ПС информация скудная, пока только получилось выяснить ток КЗ на шинах 20 кВ
borod вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 17:05
#10
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Так от РТП линии отходящие какое напряжение имеют? Режим нейтрали? На вводе РТП ставить защиту от замыкания на землю имеет ли смысл? В начале линии к РТП - да, т.е. на ПС. Я так понимаю - РТП - распределительная трансформаторная подстанция? Т.е. приходит 20кВ изолированная нейтраль, а отходит?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 10:11
#11
borod


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11


Все присоединения (ввода и отходящие линии) на РТП - 20 кВ, нейтраль по высокой стороне изолированная, по низкой глухозаземленная. А ставить можно везде, так как защита работает на сигнал, и расчет ведется на все присоединенные к шинам. Да все равно блок VIP300 ставится на каждое присоединение, и если есть возможность выставить защиту то надо выставлять, а то получится на фазные замыкания выставляем, а на землю нет?
borod вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 12:37
#12
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


В сетях с глухозаземленной нейтралью не бывает замыкания на землю. Там бывают просто "короткие замыкания", и самый тяжелый режим - однофазное короткое замыкание. В сетях с изолированной нейтралью токи замыкания на землю небольшие и допускается работа некоторое время в этом режиме до обнаружения места повреждения.
Защиту от КЗ на стороне 0,4кВ выполняют автоматические выключатели или предохранители. А вы VIP300 на отходящих ставите, что ли? А отходящие аппараты у вас какие? Схемочку можно посмотреть? Вообще, VIP300 - это реле, применяется для защиты от междуфазных замыканий и замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью, при аварии дает сигнал на отключение на привод выключателя или сигнал о ненормальном режиме, т.е. замыкании на землю (или перегрузке). Включается только на фазы, ноль куда вы совать собираетесь на стороне 0,4кВ? Сигнал на отключение куда посылать будете? Ну на вводе вы его еще можете поставить, но там нечего защищать от замыканий на землю, разве только участок от места установки защиты до первичной обмотки трансформатора.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 14:28
#13
borod


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 11


Да причем тут сторона 0,4 кВ, на нее защиту VIP300 не собираются ставить, речь идет только про высокую сторону и ее входящие и отходящие линии
borod вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 17:16
#14
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


из вашего предыдущего сообщения это не очевидно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет несимметричных токов короткого замыкания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44