| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
||
Просмотров: 26031
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
Вы сваю чем погружаете? Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 04.09.2012 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Конечно нет.
8-ми метровая (и даже более длинная) свая, такую несущую (120т) способность ПО ГРУНТУ - иметь не может. Для справки: - сваи рассчитываются по двум критериям: - несущая способность по грунту - несущая способность по материалу (сваи) Когда изготовители свай (т.е. заводы ЖБИ пишут, что их сваи понесут 120т и более - они имеют ввиду именно несущую способность этой сваи ПО ЕЁ МАТЕРИАЛУ. (и это - вполне возможно). Ваша свая - по идее - должна нести тонн 40-:-45. Те цифры, которые Вы приводите как результат испытаний сваи (а именно 20т) - тоже не совсем понятны - должно быть больше. Что-то тут не совсем так. Проверьте всё ещё раз. Да и свая - имеет право на то, чтоб сломаться (особенно тогда, когда этого не ждёт никто - "законы подлости" ещё не отменены, даже Президентом РФ). Последний раз редактировалось VVN59, 04.09.2012 в 23:05. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Ваша свая по материалу может вынести тонн 90. По грунту в таких условиях она должна нести 40-50 тонн (согласен с VVN59). Вопрос в том, как вы получили 120 тн расчетом. Если есть зондирование, надо посчитать по зондированию. Как испытывали сваю? На горячую ? Ей надо отдохнуть 6 суток и потом повторно испытать, тогда вы наверняка получите свои 40 тн.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Открыл серию 1.011.1-10 выпуск 1 часть 1 график лист 27
Для сваи сечением 30х30 бетон В25 по прочности и раскрытию трещин максимум 800 кН - это касаемо материала. Для того, чтобы что-то конкретное сказать по грунту надо видеть геологический разрез, а также результаты (график) погружения сваи и динамических испытаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
тут вот вы малехо погорячились - смотря в каких условиях она будет работать.
а вот тут, как говориться, согласен на все 100 ... да и 50 тонн для такой висячей сваи многовато |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
можно,но я думаю, что у автора это "Fd", а нам надо N=Fd/1,4 = 85,0тн, что собственно более приемлемо для околонулевого показателя текучести грунта(опять же согл. табл.1 ) А что касаемо испытаний, недавно буквально была такая же история.Так вот пусть ваши испытатели предъявят отметку низа погружения свай и количество дней "отдыха" сваи у меня на 4 день было где-то 50-60% от расч. нагрузки на сваю, так вот указали им сделать на 7-8 день и то не набрало,и еще раз на 15-й день(говорил же мне дедушка про суглинки) и все встало на свои места, так что ждите(при условии попадания в нужный грунт и правильности расчетов) П.С.Про отметку низа: испытали 6 свай 2 из них 12м(а надо было 8м), так вот они с дурной башки вогнали на всю длину, перебили несущий слой и воткнулись в хреновый, так те сваи прочность и не набрали. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
По ответам я в панике:
- по моему мнению при испытаниях мы должны подтвердить Fd, а исходя из нее уточнить количество свай; - по серии по бетону не превышает 800 кН, но это с учетом допустимого предельного момента, который при испытании также отсутствует. В расчетной схеме максимальное усилие в свае 600 кН. Длина сваи принята по рекомендации СНиП с учетом опирания на суглинки. - насчет фантастичности в 120 тоннах по грунту - расчет приложил, может что-то не учел, просьба указать? Сваю забивали, вибропогружение пока не рассматривали, заказчик-инвестор от сваи до сих пор отказывается. Здание - 24 этажа в монолитном каркасе ( без пилонов, так-как мешают свободной планировке), 18х25 метров в плане хочет посадить на метровую фундаментную плиту, мотивируя что половина высоток Москвы стоят на фундаментной плите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Посчитайте R - расчетное сопротивление грунта, общую нагрузку от дома (секции). По этим данным прикиньте предварительные размеры фундаментной плиты. Если консольные участки (свесы) получаются не сильно большие (ну например от 3 до 5 м) то принимайте просто фундаментную плиту без свай, уточнив толщину по продавливанию от колонн, а также по отпору грунта на консольные участки (свесы). Для 24 этжажей я бы взял толщину в пределах 1.2 -1.4 м. Недавно на 18 этажей принял толщину 1.0 м. Коэффициенты постели для плиты на упругом основании нужно считать в какой-нибудь программе. Я считаю в Лире, в ней есть неплохой модуль "Грунт".
А теперь насчет свай. Я заказываю всегда статические испытания натурной сваи, так как они, на мой взгляд, дают картину приближенную к реальной работе сваи в здании. Пишу в задании, что бы сваи испытывали не ранее чем через 20 дней отдыха. Вот предо мной лежит отчет об испытаниях сваи длиной 8 м сечением 35х35 см. Грунты - 1.5 м песка мелкого средней плотности, 3.4 м суглинка текучепластичного и далее песок пылеватый плотный. Все грунты водонасыщенные. Результат - 90 т при 5-7 мм осадке. Можно было и далее грузить, да в задании написал до 90 т, так как по предварительному расчету было 60 т. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Да это как хотите, только когда будет все посчитано,начерчено,рассчитано с вашей конторой рас, а главное закуплено , а еще не дай бог сначала забито,а только потом испытано, тогда я думаю Вы будете иметь "бледный вид" и объяснять про Fd и уточнение свай будет некоторым образом проблематично.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Действительно интересно, как "Да это как хотите, только когда будет все посчитано,начерчено,рассчитано с вашей конторой рас, а главное закуплено , а еще не дай бог сначала забито,а только потом испытано, тогда я думаю Вы будете иметь "бледный вид" и объяснять про Fd и уточнение свай будет некоторым образом проблематично." согласуется с приложением Б СП 24.13330.2011?
Насколько статика дороже динамики - Московская область |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
1. Запроси отчет о динамике + фото сваи или какой "поп" - недобитый остаток. Посмотри геологию, как скважины стоят и хватает их. Глубина их для свайного фундамента мала, не менее 10м по расчету на осадки.
2. Минимальный отдых свай, согласно ГОСТу: 3 дня пески, 6 дней суглинок и прочее. Как правило в если конец сваи в песках встал, то если попозже ударить она опять пойдет - эффект разуплотнения. 3. Чем били. Через пески только штанговый 2.5тн или гидравлический молот, медленно, но без разрушения головы, пробить сможет. Трубчатый молот обычную сваю расколет - только мостовая или гидротехническая пройдет. А у тебя заделка в морену всего 1метр, могли не добить. 4. Испытания одной динамикой под 24 этажа не достаточно. Нужна статика, обязательно - экспертиза ушами прохлопала. 5. Показатели одного испытания одной сваи - мало. Необходима серия. 6. Если сплошное свайное поле, в таких грунтовых условиях, процент недобитых свай в массовом производстве, при убогих копрах и молотах будет очень большой: попы по 1.5-2метра - нужна организация работ (ППР), технология порядка погружения из центра к краям. 7. Лучше погружать вибромолотом или с подмывом, что не сложно если рядом домов нет. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Прошу поделиться опытом в следующем вопросе:
Есть объект здания с составными сваями вдавливания. Был выполнен проект, который прошел экспертизу. Были контрольные сваи, данные по которым бились с проектом. Сделали рабочку. По рабочке стали давить сваи (средняя длина свай около 20м ). Некоторые сваи порядка 15% от общего числа удалось задавить только на 15м, что отражено в исполнительной документации. Причиной тому стала неоднородная геология. ГАСН просит дать объяснения в различиях проектной документации и фактического исполнения. Вопрос: что обычно делают в таких случаях и как и в каком порядке это грамотно оформить? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А что указано в проекте (в проекте и в рабочке)? Давить до достижения проектной нагрузки или погружать до проектной отметки? В любом случае вызывать проектировщиков (если вы строитель) а проектировщику после анализа (по геологии) если они не дали указание о погружении до проектной нагрузки согласовывать изменение длины свай, а с ГАСНом уже объяснятся что указанное изменение не влияет на конструктивные решения проекта (что бы в экспертизу по новой не попасть) - ну и гляньте заключение экспертизы - там длина свай указана? Если нет - то это право проектировщика поменять этот момент. Только я бы рекомендовал дать свае отдых - и попытаться додавить ее.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать? | aandrew | SCAD | 68 | 20.11.2018 10:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? | NULLIFICATOR | Расчетные программы | 5 | 15.06.2005 12:38 |