Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета

Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2012, 20:46 #1
Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176

Возникла проблема - по расчету, по представленной геологии, несущая способность сваи должна быть не менее 120 тонн.
А при динамическом испытании несущая способность составляет всего 20 тонн.
Параметры грунта - 6-7 метров мелких и средних песков водонасыщенных, потом 3-4 метра твердого суглинка с Е - 35-40 МПа, потом - пески мелкие и пылеватые водонасыщенные 3-4 метра, далее скважина закончилась.
Опыта большого в сваях не имею и первое предположение, что не дошли до суглинка в который свая по геологии должна зайти на 0,5-1 метр, и соответственно получить искомые 120 тонн.
В результате копания по форуму встретилось мнение, что при забивки в такие грунты свая может сломаться, в следствии чего и получена малая несущая способность - возможен ли такой вариант?

И дополнительный вопрос может ли вообще 8 метровая свая сечением 30х30 см иметь несущую способность в 120 тонн, так-как СНиП и серия это допускают, а практики говорят что это фантастика?
Просмотров: 26031
 
Непрочитано 04.09.2012, 21:40
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вопрос может ли вообще 8 метровая свая сечением 30х30 см иметь несущую способность в 120 тонн
- фантастика!

Цитата:
серия это допускают
- неужели? наверняка мега свая

Вы сваю чем погружаете?

Цитата:
Параметры грунта - 6-7 метров мелких и средних песков водонасыщенных, потом 3-4 метра твердого суглинка с Е - 35-40 МПа, потом - пески мелкие и пылеватые водонасыщенные 3-4 метра, далее скважина закончилась.
- ага вокруг пески водонасыщенные а посреди них нетронутые твердые суглинки - сказка...

Последний раз редактировалось olf_, 04.09.2012 в 21:49.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 22:57
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Конечно нет.
8-ми метровая (и даже более длинная) свая, такую несущую (120т) способность ПО ГРУНТУ - иметь не может.
Для справки: - сваи рассчитываются по двум критериям: - несущая способность по грунту
- несущая способность по материалу (сваи)
Когда изготовители свай (т.е. заводы ЖБИ пишут, что их сваи понесут 120т и более - они имеют ввиду именно несущую способность этой сваи ПО ЕЁ МАТЕРИАЛУ. (и это - вполне возможно).
Ваша свая - по идее - должна нести тонн 40-:-45.
Те цифры, которые Вы приводите как результат испытаний сваи (а именно 20т) - тоже не совсем понятны - должно быть больше.
Что-то тут не совсем так.

Проверьте всё ещё раз.
Да и свая - имеет право на то, чтоб сломаться (особенно тогда, когда этого не ждёт никто - "законы подлости" ещё не отменены, даже Президентом РФ).

Последний раз редактировалось VVN59, 04.09.2012 в 23:05.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 06:16
#4
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Ваша свая по материалу может вынести тонн 90. По грунту в таких условиях она должна нести 40-50 тонн (согласен с VVN59). Вопрос в том, как вы получили 120 тн расчетом. Если есть зондирование, надо посчитать по зондированию. Как испытывали сваю? На горячую ? Ей надо отдохнуть 6 суток и потом повторно испытать, тогда вы наверняка получите свои 40 тн.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 09:28
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Открыл серию 1.011.1-10 выпуск 1 часть 1 график лист 27
Для сваи сечением 30х30 бетон В25 по прочности и раскрытию трещин максимум 800 кН - это касаемо материала.
Для того, чтобы что-то конкретное сказать по грунту надо видеть геологический разрез, а также результаты (график) погружения сваи и динамических испытаний.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 09:35
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Пылеватые водонасыщенные пески - тиксотропны. Если свая опирается на них, то надо дать отдых в 1 месяц и провести статические испытания.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 09:47
#7
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Ваша свая по материалу может вынести тонн 90.
тут вот вы малехо погорячились - смотря в каких условиях она будет работать.
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
По грунту в таких условиях она должна нести 40-50 тонн
а вот тут, как говориться, согласен на все 100 ... да и 50 тонн для такой висячей сваи многовато
niisk вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 10:05
#8
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Если делать все "по уму", то можно и 80 тонн по грунту получить и больше... в таких условиях...
Но надо видеть разрез и результаты погружения.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 12:26
#9
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
тут вот вы малехо погорячились - смотря в каких условиях она будет работать.
Может и погорячился Хотя не намного, в #5 написано 80 тн.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 12:55
#10
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
8-ми метровая (и даже более длинная) свая, такую несущую (120т) способность ПО ГРУНТУ - иметь не может.
Ну теоретически, если смотреть табл.1 свайного СНиПа, 120тн для сваи 300х300 набрать
можно,но я думаю, что у автора это "Fd", а нам надо N=Fd/1,4 = 85,0тн, что собственно более
приемлемо для околонулевого показателя текучести грунта(опять же согл. табл.1 )

А что касаемо испытаний, недавно буквально была такая же история.Так вот пусть ваши
испытатели предъявят отметку низа погружения свай и количество дней "отдыха" сваи
у меня на 4 день было где-то 50-60% от расч. нагрузки на сваю, так вот указали им сделать
на 7-8 день и то не набрало,и еще раз на 15-й день(говорил же мне дедушка про суглинки)
и все встало на свои места, так что ждите(при условии попадания в нужный грунт и правильности расчетов)
П.С.Про отметку низа: испытали 6 свай 2 из них 12м(а надо было 8м), так вот они с дурной башки вогнали
на всю длину, перебили несущий слой и воткнулись в хреновый, так те сваи прочность и не набрали.
Manuel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 14:19
#11
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


По ответам я в панике:
- по моему мнению при испытаниях мы должны подтвердить Fd, а исходя из нее уточнить количество свай;
- по серии по бетону не превышает 800 кН, но это с учетом допустимого предельного момента, который при испытании также отсутствует. В расчетной схеме максимальное усилие в свае 600 кН. Длина сваи принята по рекомендации СНиП с учетом опирания на суглинки.
- насчет фантастичности в 120 тоннах по грунту - расчет приложил, может что-то не учел, просьба указать?

Сваю забивали, вибропогружение пока не рассматривали, заказчик-инвестор от сваи до сих пор отказывается.
Здание - 24 этажа в монолитном каркасе ( без пилонов, так-как мешают свободной планировке), 18х25 метров в плане хочет посадить на метровую фундаментную плиту, мотивируя что половина высоток Москвы стоят на фундаментной плите.
Вложения
Тип файла: doc Расчет несущей способность свай.doc (18.1 Кб, 542 просмотров)
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 14:51
#12
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
заказчик-инвестор от сваи до сих пор отказывается.
Посчитайте R - расчетное сопротивление грунта, общую нагрузку от дома (секции). По этим данным прикиньте предварительные размеры фундаментной плиты. Если консольные участки (свесы) получаются не сильно большие (ну например от 3 до 5 м) то принимайте просто фундаментную плиту без свай, уточнив толщину по продавливанию от колонн, а также по отпору грунта на консольные участки (свесы). Для 24 этжажей я бы взял толщину в пределах 1.2 -1.4 м. Недавно на 18 этажей принял толщину 1.0 м. Коэффициенты постели для плиты на упругом основании нужно считать в какой-нибудь программе. Я считаю в Лире, в ней есть неплохой модуль "Грунт".

А теперь насчет свай. Я заказываю всегда статические испытания натурной сваи, так как они, на мой взгляд, дают картину приближенную к реальной работе сваи в здании. Пишу в задании, что бы сваи испытывали не ранее чем через 20 дней отдыха. Вот предо мной лежит отчет об испытаниях сваи длиной 8 м сечением 35х35 см. Грунты - 1.5 м песка мелкого средней плотности, 3.4 м суглинка текучепластичного и далее песок пылеватый плотный. Все грунты водонасыщенные. Результат - 90 т при 5-7 мм осадке. Можно было и далее грузить, да в задании написал до 90 т, так как по предварительному расчету было 60 т.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 15:57
#13
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
по моему мнению при испытаниях мы должны подтвердить Fd, а исходя из нее уточнить количество свай;
Да это как хотите, только когда будет все посчитано,начерчено,рассчитано с вашей конторой рас, а главное закуплено , а еще не дай бог сначала забито,а только потом испытано, тогда я думаю Вы будете иметь "бледный вид" и объяснять про Fd и уточнение свай будет некоторым образом проблематично.
Manuel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 16:12
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Действительно интересно, как "Да это как хотите, только когда будет все посчитано,начерчено,рассчитано с вашей конторой рас, а главное закуплено , а еще не дай бог сначала забито,а только потом испытано, тогда я думаю Вы будете иметь "бледный вид" и объяснять про Fd и уточнение свай будет некоторым образом проблематично." согласуется с приложением Б СП 24.13330.2011?
Насколько статика дороже динамики - Московская область
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 16:28
#15
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Обычно при испытаниях сваи несут в 1,2-1,5 раза больше, чем по расчетам. Проверяйте расчеты.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 16:47
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


1. Запроси отчет о динамике + фото сваи или какой "поп" - недобитый остаток. Посмотри геологию, как скважины стоят и хватает их. Глубина их для свайного фундамента мала, не менее 10м по расчету на осадки.
2. Минимальный отдых свай, согласно ГОСТу: 3 дня пески, 6 дней суглинок и прочее. Как правило в если конец сваи в песках встал, то если попозже ударить она опять пойдет - эффект разуплотнения.
3. Чем били. Через пески только штанговый 2.5тн или гидравлический молот, медленно, но без разрушения головы, пробить сможет. Трубчатый молот обычную сваю расколет - только мостовая или гидротехническая пройдет. А у тебя заделка в морену всего 1метр, могли не добить.
4. Испытания одной динамикой под 24 этажа не достаточно. Нужна статика, обязательно - экспертиза ушами прохлопала.
5. Показатели одного испытания одной сваи - мало. Необходима серия.
6. Если сплошное свайное поле, в таких грунтовых условиях, процент недобитых свай в массовом производстве, при убогих копрах и молотах будет очень большой: попы по 1.5-2метра - нужна организация работ (ППР), технология порядка погружения из центра к краям.
7. Лучше погружать вибромолотом или с подмывом, что не сложно если рядом домов нет.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 21:03
#17
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Я заказываю всегда статические испытания натурной сваи, так как они, на мой взгляд, дают картину приближенную к реальной работе сваи в здании.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Обычно при испытаниях сваи несут в 1,2-1,5 раза больше, чем по расчетам.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Ваша свая - по идее - должна нести тонн 40-:-45.
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
По грунту в таких условиях она должна нести 40-50 тонн
Все верно.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 11:02
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Прошу поделиться опытом в следующем вопросе:
Есть объект здания с составными сваями вдавливания. Был выполнен проект, который прошел экспертизу. Были контрольные сваи, данные по которым бились с проектом. Сделали рабочку. По рабочке стали давить сваи (средняя длина свай около 20м ). Некоторые сваи порядка 15% от общего числа удалось задавить только на 15м, что отражено в исполнительной документации. Причиной тому стала неоднородная геология. ГАСН просит дать объяснения в различиях проектной документации и фактического исполнения.

Вопрос: что обычно делают в таких случаях и как и в каком порядке это грамотно оформить?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 11:12
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А что указано в проекте (в проекте и в рабочке)? Давить до достижения проектной нагрузки или погружать до проектной отметки? В любом случае вызывать проектировщиков (если вы строитель) а проектировщику после анализа (по геологии) если они не дали указание о погружении до проектной нагрузки согласовывать изменение длины свай, а с ГАСНом уже объяснятся что указанное изменение не влияет на конструктивные решения проекта (что бы в экспертизу по новой не попасть) - ну и гляньте заключение экспертизы - там длина свай указана? Если нет - то это право проектировщика поменять этот момент. Только я бы рекомендовал дать свае отдых - и попытаться додавить ее.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 11:32
#20
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Alex_26, В проекте указана марка свай, расчетная несущая способность сваи 50т и необходимое усилие задавливания 70т.
Достаточно ли в таких случаях письменного согласования проектной организацией?
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать? aandrew SCAD 68 20.11.2018 10:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? NULLIFICATOR Расчетные программы 5 15.06.2005 12:38