Непрочитано 14.09.2012, 00:08 #1
подстропильная диагональная ферма. Нужна помощь
Rudens
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 3

Подскажите как быть? Просчитали подстропильную диагональную ферму. Параметры во вложении. Нагрузка 230 кг/м2. Получилось вверху 2 швеллера на 16мм внизу 2 на 14мм сваренных в квадраты. Раскосы - труба профильная на 80мм со стенкой 6 мм. Дело в том, что при первоначальном расчете проектировщик заложил везде профильную трубу 80мм со стенкой 6 мм. Мы ее заказали и привезли на объект. После выдал нам чертеж, в котором сверху швеллер сваренный в квадрат на 16, снизу на 14.Думаю, что он решил перестраховаться и сделал большой запас по прочности. Как считаете, возможно ли применить на изготовление подстропильной фермы профильную трубу 80 мм со стенкой 6 мм, или закупать теперь швеллера?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 2.jpg
Просмотров: 191
Размер:	180.0 Кб
ID:	86987  


Последний раз редактировалось Rudens, 14.09.2012 в 00:14.
Просмотров: 3066
 
Непрочитано 14.09.2012, 00:20
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Прикольно
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 00:21
#3
Rudens


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 3


Не то слово
Rudens вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 01:33
#4
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Поторопились, с кем не бывает.
К конструктору, просить обоснования и возможности учесть 80х6.
А так чтобы сказать, считать надо.
Offtop: и кушать тоже хочется
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 01:48
#5
Rudens


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Поторопились, с кем не бывает.
К конструктору, просить обоснования и возможности учесть 80х6.
А так чтобы сказать, считать надо.
Offtop: и кушать тоже хочется
Насчет обоснования: Большие нагрузки говорит, но считаю, что перестраховывается. Запас прочности - металл и работа больше, отсюда удорожание. Завтра завезу расчеты в другую конторку, чтоб посмотрели. Хотелось конечно мнения на форуме тоже услышать.

Последний раз редактировалось Rudens, 14.09.2012 в 01:58.
Rudens вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 08:46
#6
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Rudens, просьба изменить название темы "подстропильная диагональная ферма. Нужна помощь" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подстропильная диагональная ферма. Нужна помощь

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прямоугольная или треугольная ферма? def Конструкции зданий и сооружений 27 25.04.2017 16:00
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? .:Nikolas:. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.09.2011 19:27
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07