Определение нагрузки на сваю при жесткой заделке в ростверк
инженер-строитель
Самара
Регистрация: 18.10.2010
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 6515
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Зависит от ориентации этих двух свай.
Если гор. сила Offtop: как вы её назвали направлена вдоль ростверка (вдоль его длинной стороны, если я правильно понимаю), то момент на голове Mf по (Д.23) Приложения Д СП 50-102-2003. Если гор. сила направлена поперек ростверка (поперек его длинной стороны), то нужно считать систему, состоящую из свай, ростверка, стоек трубопроводов.... |
|||
![]() |
|
||||
Подскажите пожалуйста, правилен ли порядок действий расчета свай в подобном ростверке:
1. Определяем нагрузку на голову сваи по ф-ле 7.3 СП 50-102-2003 от вертикальной нагрузки и момента вдоль свай М1. Подбираем сваю по несущей способности с учетом коэффициентов надежности по грунту и уровня ответственности. 2. Вычисляем момент заделки Mf по (Д.23) Приложения Д СП 50-102-2003. 3. Момент поперек ростверка М2 делим на количество свай и находим равнодействующий момент на голову сваи. 4. Горизонтальные силы вдоль Q1 и поперек ростверка Q2 также делим на кол-во свай и также находим равнодействующую. 5. Задавшись равнодействующим моментом и равнодействующей силой на голову сваи, проверяем сваю по по прил. Д СП 50-102-2003 на совместное действие момента и горизонтальной силы. Во воложении схема нагрузок на отметке низа ростверка. Еще один вопрос; Если у нас верхний слой насыпной толщиной 2300мм, а заглубление его в этот грунт 500мм, то наш ростверк должен расчитываться как высокий т.е. l0=2300-500=1800мм? Последний раз редактировалось Щаев Дмитрий, 26.09.2012 в 10:51. Причина: Дополнительный вопрос |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
1.
Цитата:
2. Цитата:
Если М2 определен с учетом поворота ростверка, то можно допустить добавив сюда ещё случайный момент. А это зачем? 4. Цитата:
Зачем? прил. Д СП 50-102-2003 не предусматривает расчет в грунте по "косенькой", тем паче, что условия расчета разные - вдоль и поперек ростверка. |
|||
![]() |
|
||||
Т.е. каждую сваю проверяем отдельно (делаем 2 расчета):
-на силу и момент вдоль ростверка; -на силу и момент поперек ростверка Еще один вопрос; Если у нас верхний слой насыпной толщиной 2300мм, а заглубление его в этот грунт 500мм, то наш ростверк должен расчитываться как высокий т.е. l0=2300-500=1800мм? Последний раз редактировалось Щаев Дмитрий, 26.09.2012 в 11:01. Причина: Дополнительный вопрос |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Определение сейсмической нагрузки (Stark) | AL_life | STARK ES | 6 | 01.07.2008 10:15 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |
Определение снеговой нагрузки для пристройки. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.10.2005 22:32 |