Цитата:
Сообщение от ник25
1) плиту можно тоньше сделать раза в 2
|
хм, тогда встанет вопрос о неровности потолка в данном помещение, ед. что можно будет решить путем натяжного потолка, спасибо за совет
Цитата:
Сообщение от ник25
2)армирование завышено, расчетные комплексы в помощь, дело 10 минут
|
не могли бы вы посоветовать какой-либо комплекс ?
Цитата:
Сообщение от ник25
3)не понятен смысл монолитной балки аналогичной высоты с плитой, жесткость сечения одинакова
|
балку можно сделать частью сборно-монолитного перекрытия, тогда она будет по сути играть ту же роль, как и монолитный пояс, конечно при условии совмещенного перекрытия для данного помещения
Цитата:
Сообщение от ник25
4)заводить арматуру не то чтобы можно, а нужно, ибо как еще опереть площадку
|
Ну а если например сделать балку меньшим сечением и опереть на неё с одной стороны сборномонолитное перекрытие, а с другой данный монолитный участок ? или же в этом нет смысла ?
Цитата:
Сообщение от ник25
5)у вас в организации кого нет, архитектора или конструктора?
|
у нас и организации нет

Проект делаю для себя, в 2009 году закончил строительный факультет, к сожалению с тех пор, в проектировании никакого участия не принимал (так уж сложилась судьба, что попал в нефтегазовую отрасль), а сейчас встал вопрос строительства жилья, и вот решил "тряхнуть стариной" разработав проект своего будущего дома, конечно можно было бы обратиться в проектные организации и т.п. и т.д., но самому интереснее, да и если все хорошо получится, построится, будет красиво и надежно, то может и сам попробую себя в этом деле.