| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 6
|
Доброго дня! Возникла еще одна проблема, теперь с Отверстиями (У меня Старк 2007). Делаю вот что: выбираю опорную плоскость (F4), появляется моя стена W9 (выделена синим на первом рисунке). Делаю отверстие. Но это отверстие всегда появляется на внешней стене, находящейся за рассматриваемой стеной (см. рис 2) Подскажите как сделать отверстие там, где я хочу?
|
|||
![]() |
|
||||
У меня в STARK ES 2013 отверстие успешно установилось на заданную позицию. Действительно, в старых версиях программы отверстия при установке иногда визуально "убегали" на другие параллельные стены. Лечилось это сохранением и выходом из программы. После повторной загрузки pos-модели позиции отверстий "возвращались" на ту стену, где были изначально установлены.
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239
|
Цитата:
Пытался выполнить расчет балки по методички еврософт выдает ошибку "Ошибка! 2D проекты не поддерживаются!" - что это значит? И где можно найти описание ошибок для Starka Последний раз редактировалось AntonV, 26.07.2013 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
фронтальный решатель и в версии 201W не имеет функции "закрепление узлов" ,отсюда вечно недоволен массивом солидов с априори хилыми жесткостями. когда лира и инж10+ справляются с задачкой без проблем. разреженный не видит море памяти. Вопрос к знающим, когда YESolver получит такую возможность?
|
|||
![]() |
|
||||
Боюсь, реализация функции "закрепление узлов" во Фронтальном решателе не позволит корректно решить задачу. Если получился массив грунтов из 3d-элементов со слабыми жесткостями, есть повод подумать о работе оснований. Можете выложить архивы исходных данных первоначальной модели и полученной модели с объемниками?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
Ayvengo
в основной задаче разброс жесткостей большой, но так задумано(есть оболочки фиктивной жесткости и стержни малого сечения, шарниры с небольшими жесткостями для моделирования диска перекрытий из сборных панелей с податливыми боковыми соединениями, отключенная снижением жесткости кладка кирпичных стен ). но при основании с коэффициентами постели счет идет до конца. с объемниками сообщает о кинематической изменяемости. все узлы, где фронтальный решатель не находит отпора по линейным степеням свободы в массиве солидов. эта же задача в ing10+ проходит. но там связи налагаются автоматом. изначально все сделано в лире и конвертировано через старли. По прежнему старли переводит солиды лиры , если конвертировать с ними в несчитаемый вариант. в задачке солиды получены через модель грунта старка. имхо функция "закрепление узлов" нужна, судить о решении уже нам. сравнил результаты в лире и ing10+ в части перемещений (практически идентично) и вплоть до армирования. всё устроило. Последний раз редактировалось mikel, 29.07.2013 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Причина проблемы может быть в следующем: 1. Имеются наложения элементов плиты основания. Разумеется, что объемники под ними построятся неправильно. 2. Фиктивным элементам нельзя назначать Е=0. Можно вообще не присваивать материал, а если на этих элементах есть элементные нагрузки, то надо задать материал с Н=0, но Е<>0. Работа функции "закрепление узлов" заключается в автоматическом наложении связей на каждый свободный (статически-изменяемый) узел. Полученные результаты расчета могут быть некорректными. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |