Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну-у-у... это понятно...
![]() Цитата:
![]() В соответствии с законом, по окончании строительства подрядчик выдаёт заказчику справку о том, что всё построенное соответствует проекту, нормам и правилам, техническим регламентам, заданию заказчика наконец. Это два. С тем же успехом инспектор может потребовать от заказчика предоставить все документы, необходимые для получения разрешения на ввод. Это три. (кто подначку не понял, прошу отписаться, проясню) Ребята, ну не смешите мои тапочки. А у нас ведь в смете этого не-е-е-ет. Детский лепет какой-то. Если уж на то пошло (в смысле, пошли прогибаться под инспектора), то заказчик на свой страх и риск начинал строительство. Следовательно, все риски, связанные со своей незаконной деятельностью, должен нести сам. Цитата:
![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 21.11.2013 в 09:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 5
|
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Имеется следующий вопрос.
Мостостроительная организация производит бетонные работы. Бетон они сами производят + своя аккредитованная лаборатория при РБУ. К каждой машине прилагается паспорт на смесь. Обязана ли эта организация проводить входной контроль этого бетона на предмет ВОЗДУХОВОВЛЕЧЕНИЯ/ВОЗДУХОСОДЕРЖАНИЯ ??? Есть спецоборудование для этого, должно ли оно быть на участке? Со слов сотрудников лаборатории, данный анализ осуществляется более простым методом - измеряется масса в сухом состоянии, а потом в водонасыщенном. Я не лаборант, а линейщик, поэтому хочется узнать мнение знающего человека и желательно ссылки на нормативку. Заранее благодарю. |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
По теме ничего не знаю или впервые слышу. Просто стало интересно.
ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" устанавливает требования к воздухововлечению Цитата:
Однако это требование для изготовления бетона контролируемое заводом в момент партии выпуска бетона. Приёмку бетона регламентирует СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы" приложение 9 Цитата:
Цитата:
Цитата:
На заводе должны делать испытания по ГОСТ. Однако нигде в нормах я не нашёл разделение контроля качества бетона на завод и стройплощадку. Скорее всего этот показатель контролирует завод, если нет других прямых указаний в РД. А при приёмке бетона остаётся надеяться на сертификат качества партии бетона. Так как всё же есть нормы на приёмку бетона и там есть только прочность и что-то ещё и всё. Даже морозостойкость обычно определяют только на заводе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97
|
Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, средняя плотность, объем вовлеченного воздуха) определяют по ГОСТ 10181.1 - ГОСТ 10181.3 через определенные промежутки времени в течение периода, установленного договором с заказчиком.
----- добавлено через ~17 мин. ----- Влажность заполнителей, пористость бетонных смесей с нормируемым объемом вовлеченного воздуха и температуру смеси (при необходимости) определяют не реже одного раза в смену, среднюю плотность смеси в уплотненном состоянии и ее расслаиваемость (при необходимости) - не реже одного раза в сутки, наибольшую крупность заполнителя - не реже одного раза в неделю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 8
|
работаю с мет.конструкциями, для меня это в новинку. конструкция вся на высокопрочных болтах (около 2000 соединений), затягиваются они моментными ключами в процессе монтажа, а я потом прихожу и принимаю.. собственно, вопрос в чем: проводить приемку 100% соединений или есть какой-то процент(не нашел в снипах). Процент именно по соединениям, а не по болтам.
Последний раз редактировалось TANKistKM, 28.11.2013 в 14:45. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
![]() Может объём контроля по СНиП "Несущие конструкции..." имеется в виду ? Если там нет... К СНиП вроде бы что-то было по высокопрочным болтам. То ли пособие, то ли руководство. Не помню. Была тема про поверку ключа год-два назад. Поищите...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Есть процент. Пункт 4.6.14 СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Всё про приёмку болтов очень подробно и доходчиво расписано.
У меня вот тоже вопрос к товарищам: кто как думает, эта норма распространяется на все болтовые соединения или на ЛСТК не распространяется?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
А ЛСТК тогда не было ещё. Конечно распространяется на всё.
А если и сделают на ЛСТК СНиП, то там напишут - болтовые соединения смотри СНиП "Несущие ... конструкции". Кто-то у нас в Питере ЛСТК всё проповедовал, забыл ник. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 8
|
да это я читал, просто исходя из этого сп я должен проверить все 2000 соединений(а потом еще раза 4 по столько), это мне до нового года стоять что ли? )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
операционный - 100% выполняет мастер на участке. входной 20% и приёмочный - выполняет представитель заказчика (технадзор). Если Вы работаете в независимом стройконтроле, то перечитайте контракт с заказчиком, там обязательно будет указан "%" Вашего контроля. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Как-то вылетело из головы... сейчас просматриваю паспорта, вспомнил...
Да, номер замеса для разных машин одной партии один и тот же. Изменения в течении дня есть, и связаны они с новым замесом. Правда в данном случае учёт вести проще - всегда на каждую конструкцию точное количество бетона в соответствии с количеством миксеров, поданных на данную конструкцию. И в исполнительной документации приложены всегда оригиналы. хотя мукулатуры значительно больше... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос такой:
Есть жилой дом с офисами на первом этаже: требуется произвести ремонт в помещении - предполагается объединить офис на первом этаже и две квартиры над офисом в один офис с пробитием проема в несущей стене между квартирами и демонтажем сборной плиты перекрытия и устройством лестницы между этажами, при этом не получать разрешение на строительство или реконструкцию и впоследствии оформить документально без проблем в контрол. органах. Дом готовится под сдачу до конца года. Хочется заменить слово реконструкция на капремонт в проектной документации для офиса. Проектировщики пока чешут "репу" и упираются- рассказывают про изменение ТЭП и функц. назначения помещений. Если кто сталкивался с подобным - расскажите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Заказчик требует от нашей организации испытания на бетон и раствор. Нужно ли нам их (испытания) делать (оплачивать) или все таки достаточно паспортов о качестве? И если все таки испытания нужны, то где это прописано? В каком документе это найти?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
СНиП или СП на производство конкретных работ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Эксперт технического надзора Регистрация: 25.04.2011
город Петропавловск
Сообщений: 36
|
Привет всем. Подскажите, как прокладывается электропроводка в каркасно-панельных домах (по технологии СИП панелей)?? Можно ли прокладывать её по гипроком в кабельканале, металлорукаве??
Последний раз редактировалось SUMLAB, 12.12.2013 в 08:08. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Али 32, обязаны...
более того, если у вас монолитные конструкции, то испытания кубиков вторичны. первичен неразрушающий метод контроля. СП ... Несущие и ограждающие конструкции. можно. есть пуэ (вроде так) и снип по каркасным домам. там все требования прописаны. Внутреннюю проводку допускается прокладывать в металлической трубе. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |