Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 109
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом

Технадзоры в строительстве - делимся опытом

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
Технадзоры в строительстве - делимся опытом
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Просмотров: 1484614
 
Непрочитано 08.02.2014, 18:39
#2161
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
а вот сюда лезть уже нет смысла - доказательств того, что там много арматуры у вас нет - расчёт вы не произведёте. ну а конструктивную схему не изменить - экспертизу прошли. измените - опять экспертиза. на это никто не пойдёт.
Так проекты в основном типовые, количество арматуры на у м3 примерно известны, так что если заложено больше ,значит, перерасход. В СССР вообще ограничивали армирование 3%.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 09:35
#2162
Руслан Битаров


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 8


у меня большой линейный опыт и моё мнение: компетентный представитель от заказчика который будет вести тех. надзор конечно нужен, есть много и недобросовестных подрядчиков которые будут строить кое как, и приписки имеют иногда место быть, но и сами представители тех надзора заказчика иногда всячески затягивают выплаты и приёмку выполненных работ под любым благовидным предлогом оно и понятно чем больше подрядчик построит своими силами тем меньше проблем у заказчика, можно начать с того что квалифицированный инженер в состоянии решить насколько на месте какие то незначительные отклонения от допусков влияют на дальнейшее строительство, но это требуется непременно заверить у авторского надзора и только потом может принять тех.надзор, ни для кого не секрет что чертежи со штампом "В производство работ" не всегда есть у подрядчика у меня в практике был случай когда построен 3 этаж а чертежи со штампом есть только (кстати на олимпийской стройке) на подвал пока подрядчик не пригрозил остановить работы до получения чертежей, заказчик отказывался принимать выполненные работы, и таких примеров огромное количество вплоть до того что акты скрытых работ по требованию заказчика стали писать на все виды работ помимо тех которые определенны р.д. от 2006 и приказом министерства развития регионов, смешно сказать на "улучшенную штукатурку" стали требовать 3 акта послойно на высококачественную 4-5!!! да конечно нужно писать проект производство работ по крайней мере производитель работ должен исходя из своих условий представить описание работ и утвердить с проектировщиком технологию. но когда сидит человек абсолютно некомпетентный в технологии и производстве работ ему хоть колом на голове чеши сделайте всё именно так а не иначе и всё, в общем одно дело грамотный адекватный тех надзор и заказчик а другое дело когда просто у человека задача найти недостаток и заморозить выплаты
Руслан Битаров вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 12:27
#2163
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Offtop: Руслан Битаров, там ещё в русском языке предложения бывают... И всякие прописные буквы с точками... Мягко говоря.

Админ, а может эту тему перенести в Технологии строительства ?
Всё-таки технадзор подрядчика, строящего объект, осуществляется в период строительства. И связан с технологиями и допусками по СНиП для производства работ...
Народ, как думаете на эту тему ?
Там всё-таки больше строительного народу крутится, чем в Разном...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 12:48
#2164
Руслан Битаров


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Расход раствора списывается по нормам в зависимости от толщины кладки и заказчик не обязан компенсировать перерасход. Вывод для подрядчика такой - снимать перерасход с з/п каменщиков, т.к. именно они в гонке за кубами не хотят аккуратно раскладывать постель из раствора. Хотя это трудно осуществимо.
есть количество и объём швов в 1 кубометре 13 рядов горизонтальных+10 вертикальных при толщине 1до1.5 см это даёт 0.24м3 + объём пустот в кирпиче в зависимости от вида до 0.3 м3 итого расход раствора до 0.54м3 свыше это и будет перерасход
Руслан Битаров вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 13:51
#2165
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну извините, если что. Пинать приезжайте в СПб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 13:54
#2166
Руслан Битаров


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну извините, если что. Пинать приезжайте в СПб.
я не настолько кровожадный, вот Исакий смотреть поеду
Руслан Битаров вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 18:48
#2167
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Так проекты в основном типовые
не знаю как у вас, а у нас всё индивидуальное.
а в типовое точно не стоит лезть - какой смысл доказывать что ты умнее тех кто это спроектировал тогда... это всё одобрили... и уже не один дом построили?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 22:00
#2168
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
не знаю как у вас, а у нас всё индивидуальное.
Это так кажется. Свечки из монолита для жилищного строительства при ближайшем рассмотрении достаточно типовые, равно как и торговые центры.

Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
а в типовое точно не стоит лезть - какой смысл доказывать что ты умнее тех кто это спроектировал тогда... это всё одобрили... и уже не один дом построили?
А если это "типовое" запроектировано так, что вертикал и провибрировать нормально невозможно, настолько пере армировано сечение? Это уже не к проектанту претензии, а к технадзору. А когда архитекторы стены и перегородки рисуют без какой-либо привязки к размеру кирпича или блока и вообще намеку на модульность это чье?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 00:44
1 | #2169
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Это так кажется. Свечки из монолита для жилищного строительства при ближайшем рассмотрении достаточно типовые, равно как и торговые центры.
вы считали когда-нибудь сами конструкции?
Очень много нюансов. Просто заявить: расход арматуры на 1м3 бетона слишком большой - показать свою некомпетентность. имхо...

Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А если это "типовое" запроектировано так, что вертикал и провибрировать нормально невозможно, настолько пере армировано сечение?
так что может сделать тех.надзор? зарубить незалитую и не провибрированную конструкцию. или остановить стройку пока проектировщики не спроектируют что-то другое?

Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
это чье?
всё индивидуально.
Знаю что модульность может и не получиться... к тому же, сейчас болгарки есть - пили и пили. это раньше ломали кирпичи...
Хотя про модульность сейчас забыли... уж слишком регрессировали проектировщики. многое хорошее старое не используют. школа не та...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 08:12
#2170
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
вы считали когда-нибудь сами конструкции?
Очень много нюансов. Просто заявить: расход арматуры на 1м3 бетона слишком большой - показать свою некомпетентность. имхо...
Считал.20 лет назад.


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
так что может сделать тех.надзор? зарубить незалитую и не провибрированную конструкцию. или остановить стройку пока проектировщики не спроектируют что-то другое?
Конструкции залиты, но вибрируются внизу и по углам с дефектами которые замазываются ремсмесями сразу после снятия опалубки.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 09:36
#2171
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Конструкции залиты, но вибрируются внизу и по углам с дефектами которые замазываются ремсмесями сразу после снятия опалубки.
так тут недочёт прораба в части допущения оного.
У нас тут тоже мазали... теперь не мажут пока не дадут добро.
Все дефекты указываются авторскому надзору, который принимает решение - сносить или ремонтировать.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 22:56
#2172
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
так тут недочёт прораба в части допущения оного.
Нет, это прямой косяк проектировщика натыкавшего арматуры столько, что ни одна нормальная булава не залезет. Ну и опалубка не лучшая, хотя и пеной швы заливают.

Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
У нас тут тоже мазали... теперь не мажут пока не дадут добро.
Без моей команды тоже не мажут, а если намажут - все равно увижу.

Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Все дефекты указываются авторскому надзору, который принимает решение - сносить или ремонтировать.
Если сносить с такими дефектами можно вообще ничего не построить
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 10:01
#2173
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Нет, это прямой косяк проектировщика
в первую очередь - это косяк прораба. Видишь проблему? так какого ляда замазываешь?


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Если сносить с такими дефектами можно вообще ничего не построить
блин, ну мы же разумные грамотные люди!
Я о критичных замечаниях! само собой, если дефект не серьёзный, то замазывают. но только после осмотра тех.надзором.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 10:19
#2174
Руслан Битаров


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
блин, ну мы же разумные грамотные люди!
Я о критичных замечаниях! само собой, если дефект не серьёзный, то замазывают. но только после осмотра тех.надзором.
суть в чём есть пусть даже небольшой и некритичный дефект, визуально оценить его воздействие не прочность конструкции без обследования лабораторией никто не может. нормальный технадзор видя раковины размером до 2 сч в количестве не больше скажем 10 на квадратный метр если арматура не обнаженна, скажет: замажте и всё. нехороший тех надзор скажет: сам факт наличия раковин есть? есть! стало быть нарушение есть? есть! пишитн письмо автору, согласуйте, и разработайте регламент по устранению...
Руслан Битаров вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 21:41
#2175
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
в первую очередь - это косяк прораба. Видишь проблему? так какого ляда замазываешь?
Я не работаю адвокатом у прораба, но когда принимаю переармированные стены да еще и с электродным прогревом, то вижу, что реально их тяжело нормально провибрировать и создал эту проблему не прораб или бригадир, а именно проектировщик
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 22:24
#2176
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Так ведь нормы есть на максимальное сближение стержней арматуры - вот на них прораб и должен сослацца)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 22:35
#2177
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Я не работаю адвокатом у прораба, но когда принимаю переармированные стены да еще и с электродным прогревом, то вижу, что реально их тяжело нормально провибрировать и создал эту проблему не прораб или бригадир, а именно проектировщик
Сейчас есть масса добавок, которые позволяют укладывать бетон без вибрирования... В крайнем случае, можно было добавить пластифицирующие добавки... стены, обычно, греют полосовыми электродами на опалубке...все дело в том, что прорабы сейчас, как правило, из рабочего класса, в лучшем случае, погонялы...

Последний раз редактировалось Injener-81, 11.02.2014 в 22:43.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 02:56
#2178
Александр Сергеев сын


 
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 6


Здравствуйте, я недавно устроился инженером по надзору за стр-вом, ранее опыта в стр-ве не было, увы. Пообщавшись с коллегами выяснил, что основная задача в нашей работе - проверять фактические объёмы выполненных работ с теми, что приносят в актах. Вот хочу спросить, а есть-ли какое-то пособие, методика или другие документы, ориентируясь на которые можно посчитать фактические объёмы?
Александр Сергеев сын вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 07:13
#2179
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
все дело в том, что прорабы сейчас, как правило, из рабочего класса, в лучшем случае, погонялы...
А технадзоры?
А то после реплики Александр Сергеев сына мне стало как-то не по себе...
Цитата:
Сообщение от Александр Сергеев сын Посмотреть сообщение
есть-ли какое-то пособие, методика или другие документы, ориентируясь на которые можно посчитать фактические объёмы?
Фактические объёмы можно и нужно считать только лишь выходя на место. А уж после этого открываете сборники ГЭСН и смотрите нормы расходов строительных материалов. И рассчитываете, сколько материал можно позволить списать прорабу, а сколько надо резать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 08:24
#2180
Руслан Битаров


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Фактические объёмы можно и нужно считать только лишь выходя на место.
мы всегда объёмы считали по чертежам, если отклонение от чертежа то это косяк прораба, либо он предъявляет соглосованный вариант отклонения
Руслан Битаров вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28