Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Цитата:
К сожалению, покупатель пошел требовательный - все перемеряет и норовит в суд подать
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
vyacheslav, вообще то гнуть с применением нагревания запрещено.
глубину анкеровки 800мм - нам считали проектировщики по расчетным усилиям в колоннах. Вообще-то на том же сайте Хилти есть методика всех расчетов - посмотрите. Если покупаете у них - они даже сами могут расчитать, запросив у вас усилия По поводу обмеров - по договору есть % уменьшения площади и увеличения. Главное в него влезть, тогда проблем не будет. Ну и по ситуации конечно виднее. Где конкретно колонна расположена
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Смотря до какой температуры. Если до 300, то вроде как разупрочнения термоупрочненной арматуры не должно произойти.
А это всегда не есть хорошо. Если с краю, то возникают проблемы у фасадчиков при устройстве мокрого фасада, если внутри,то или площадь уменьшать, или залезть в вент, электро- и пр. короба или гильзы.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
у нас отгибы делаются в теле плиты без использования каких-либо механизмов и разогревов. Просто стягивается пучёк выпусков. Если необходимо - подгибаются трубой. После заливки плиты получаем выпуска с необходимым смещением. Арматура до 20го диаметра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
С этим никто не спорит. Речь идет о арматуре диаметром 20мм и больше
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
инженер технического надзора Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() Думается, если воздуховоды закупались "заводского изготовления", возможно на них имеется какой-либо сертификат качества. Его должны предоставить реализаторы. Если же изготавливались кустарно - то хорошо было бы приложить сертификат качества на оцинковку. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Еще слышал про случай когда после монтажа выпусков таким образом проводятся испытания лабораторией по определение "сопротивления выдергиванию" ![]() Последний раз редактировалось Febeton, 20.06.2015 в 00:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
У нас идёт просто акт монтажа стояков системы вентиляции (пишу условно название). Подрядчик, покупающий воздуховоды прикладывает паспорт качества на элементы. Там расписано что применено - оцинковка, метизы и т.д., ссылка на сертификат и припись - сертификаты хранятся у изготовителя. Ссылки на ТУ. А вот другой подрядчик делает воздуховоды сам. Что с него требовать? Просто требовать сертификат на использованные материалы будет достаточно? Что требует стройнадзор? Я говорил с учётом того же 20го диаметра. Мы для таких диаметров ведём усиленный контроль - вязку каркасов, установку опалубки, процесс бетонирования, после установки опалубки плиты смотрим результат бетонирования. После демонтажа 2 пилонов ни подрядчик, ни технадзор не хочет рисковать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер технического надзора Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() Проверял бы герметичность стыковки отдельных элементов и общее качество монтажа. В этой области не могу похвастаться большим опытом. Но вспоминается один урок от САМОГО ![]() ![]() На самодельные я требовал только сертификаты на материалы. |
|||
![]() |
|
||||
технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15
|
Коллеги, скажите, что думаете.
Было выполнено замещение грунта на ГПС под фундамент 3-х секционного 9-ти этажного жилого дома. Уплотнено послойно с коэф. 0,95. На двух секциях успели залить подбетонку под монолитную фундаментную плиту, после чего пошли дожди. На фото виден результат. Можно ли начинать заливать плиту на другом конце, где вода не стоит..? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2014
Сообщений: 17
|
А кто какие документы требует после проведения ПНР? Я имею ввиду акты замеров там, еще что-либо. Не считая конечного акта о проведении самих пуско-наладочных работ ну и техотчета по электрике... Регламента как такого как я понял не существует? Интересует по системам: кондиционирования, вентиляции, скуд, электроснабжения, автоматике (вентиляции), охранной сигнализации и видеонаблюдения.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
интересно, как проверяли?
![]() Грунт замочен и под тем местом где вы плиту хотите заливать... значит под нагрузкой будет происходить деформация грунта. Заливать плиту нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
DaniilD,
Цитата:
Если глина, суглинок - то надо думать, смотреть что за грунт, что с ним могло случиться. Есть растворимые карстовые грунты, есть просадочные. Глина может стать жижей. Но это очень долго должна вода стоять чтобы глина её впитала. Также могли измениться расчёты столбчатых/ленточных фундаментов, так как при замачивании, если оно остаётся на срок службы здания (ну а вдруг там водоупорный стакан и воде некуда деться), то другие характеристики грунта используются при расчёте. Геологи по умолчанию дают в геологии расчётчику грунт природной влажности. То есть расчётчику даже просто не пересчитать расчёт, у него может не быть новых влажных характеристик грунта. И тогда или подрядчик будет делать геологию в лаборатории или расчётчик под свою ответственность примет решение. В любом случае в СНиП же написано - работы остановить, продолжить после разрешения проектировщика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2014
Сообщений: 17
|
Ну так что, никто не прояснит? Или никто ПНР не принимает и кс-2 не подписывает?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Artem-23, ну так это надо в нормах долго ковыряться по каждой системе.
![]() Извините. А кто уже чего наковырял, вряд ли будет делиться сокровенным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если эксплуатации нет, то смотрите требования по испытаниям пуэ и всн123. |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2014
Сообщений: 17
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |