Количество работающих при строительстве ВЛ 220 кВ - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Количество работающих при строительстве ВЛ 220 кВ

Количество работающих при строительстве ВЛ 220 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2013, 13:11
Количество работающих при строительстве ВЛ 220 кВ
djonf
 
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59

Строительство ВЛ 220 кВ протяженностью 100 км на месте существующей ВЛ 220 кВ. Срок строительства 13,6 мес. Потребность в рабочих кадрах при строительстве ВЛ 220 кВ составляет: N=C/Tн*B
где В – годовая выработка на одного рабочего, В=21,5 тыс.руб;
Тн – продолжительность строительства в годах – 1,13 г.
Общая потребность работающих для проведения работ составляет 434 человека. Как быть в этой ситуации? По расчету получается явно завышенное количество, в экспертизе засмеют.
Просмотров: 8407
 
Непрочитано 16.08.2013, 16:36
#21
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Вы какую стадию делаете?

Если проект то как это 87 не требуется?
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 16:53
#22
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Если проект то как это 87 не требуется?
По 87 постановлению на линейные объекты не требуется ни календарный план, ни график.
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 17:15
#23
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
По 87 постановлению на линейные объекты не требуется ни календарный план, ни график.
ааа... Ну, все таки, Проект?! Ну, слава богу!))
Да, тогда, то как я говорил, конечно, не катит. Я то думал, у вас другая стадия)


Ок. Читаем 87
Глава III "Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов"
У вас ведь именно этот объект?! Не так-ли?

Тогда смотрим далее - Раздел 5 "Проект организации строительства"
подпункты
ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по
участкам трассы;
з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную
последовательность сооружения линейного объекта
п) обоснование принятой продолжительности строительства;
в графической части:
у) организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность
возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

Как вы это хотите сделать без графиков и календарных планов?! о_О

И наконец, самый последний пункт №42 "Раздел №9 "Смета на строительство",
отправляет нас в пункты с 28 по 32 положения 87, со всеми вытекающими.

Последний раз редактировалось Palomnic, 16.08.2013 в 17:21.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 17:29
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну так правильно. Больше 100 человек в смену и надо. В сутки по две смены будет от 200. *отпуска 1,25...1,35 = от 250 чел.
Вот и будет ваши 400 человек.
Всё-таки ЛЭП 100 км и 220 кВ, очевидно в две линии ВЛ... Там народу много надо.

Выработка вроде считается от ВСЕГО, а не от СМР. Не помню уже и лень смотреть.
А может она и разная бывает, фиг знает. Но как-то думается, что выработка это скорее % от продукции, а не от трудоёмкости по её изготовлению... 2 столба в смену.

Не помню, лень смотреть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 06:57
#25
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
Цены перевожу в 1984 потому что считаю продолжительность в них. и так дальше все идет. Делаем проект проходим ГЛАВГОСэкспертизу, потом только сметы по отдельному договору проходят экспертизу. Делать график движения не в состоянии от количества загруженного времени и количества людей, 87 не требуется поэтому и не делаю. есть организ-технол схема из которой видно что требуется примерно 160 чел. Вопрос открытый как выйти из этой ситуации
Если вы сметную стоимость переводите в цены 1984 , то и выработку на 1 рабочего тоже переводите, правильно?
Кстати, не понятно зачем, раз оба эти показателя в ценах 1991 г. Может быть сметную стоимость не правильно определили? Завысили?
Тут надо играть или сметной стоимостью или выработкой.
А вопрос в чем, что по расчету численность получается больше чем по организационно-технологической схеме?
Марта 2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Количество работающих при строительстве ВЛ 220 кВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать накладные расходы и сметную прибыль при выполнении ремонтно-строительных работ. vasilek Технология и организация строительства 15 17.03.2015 10:12
Расчетное количество работающих? abdrazakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.12.2010 20:41
Количество механизированных потоков в трубопроводном строительстве dom1dd Технология и организация строительства 7 28.09.2010 10:13