| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
"Рыба" - это заготовка для Вашего расчета.
Надеятся на то, что в экспертиза на КЖ проканает (пардон за жаргон) можно, но глупо. Как будете отвечать если получите такого рода замечания? Попробуйте в расчете АО снизить в пределах допустимого СНиП нагрузки, а соответственно усилия на фундамент. Разберитесь с повышающим коэфф. при расчете АО. Я так и не понял какой вы приняли. Какаяя высота башни? PS/ обед! меня час не будет))) не теряйте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Сейчас смотрю СП 16.13330.2011. В таблице Г.4 "Марки стали фунд. болтов", для моей температуры допускается использовать сталь 09Г2С-4, а в пособии идет 6, то же при более низкой температуре с СП 6 в пособии 8.
Еще интересное разночтение. В СП для 48 болта площадь резьбы идет 14,72, а в пособии 13,80 Последний раз редактировалось Bekman, 19.09.2013 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Цитата:
Приятного аппетита! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Где то там ошибка была (счас уже не помню) у меня и по Пособию и по МДС 31-4.2000 для 48-го - 19,72 см2
![]() Последний раз редактировалось Alex_26, 19.09.2013 в 10:52. Причина: Обманул! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
о, значит я правильно брал в расчете площадь! А если наоборот в Пособии и МДС правильно, а в СНиПе не правильно
![]() Еще вопрос. Сказали что у нас стойка идет 600х600 и шпильки в ней 56. Теперь надо вобще переделывать фундаменты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
стойку то пересчитывать полностью все ровно, один плюс, тут хотя бы есть где разгуляться, не надо столько стержней пихать в поперечник 0,4х0,4! Да и объем грунта другой, хотя это уже мелось, сейчас буду расчет пролистывать и видно будет что менять
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Фундамент не подходит под эти нагрузки по всем параметрам, если считать по СП или СНиП. Коэффициент по грунтам на выдерг 1,7 хотя бы на первый год эксплуатации, пока пазуха не сядет. Сечение подколонника надо считать на внецентренное растяжение: 40х40см с 4ф20мм по одной стороне не пройдет ни по арматуре ни по трещиностойкости. Ригель не учитывать - мертвому припарок. СП и СНиП основняк по расчетам - все остальное вспомогательно. Габарит подошвы нужно проверить на деформации - разность осадок - мал.
Шпоры в фундаменте можно делать, а можно и не делать, но стоит доказать расчетом не сложно по пособию - это подстаховка КМщиков. Они сечение болтов по своему СП назначают, а кроты, т.е. фундаментщики должны назначать по своему пособию. Всегда болты КМ проверяю и если что меняю не смотря на вой КМ и заказчика, просто были аварийные ситуации из-за этих понтов...... Стоит переделать и лучше на монолит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Цитата:
Цитата:
не совсем понял про ригель. Но у меня есть ригели в двух плоскостях для увелечения площади боковой поверхности, без них на опрокидывание не проходит, с ними проходит. По ним все и считалось. Цитата:
Это так называются эти упоры? Сейчас буду менять на 56, они думаю пройдут в любом случае. Переделать может и стоит, только ни кто не будет. Я вот сейчас переделаю, заменю стойку с 04х04 на 06х06. И почему именно монолит? низ стойки идет 0,45х0,45, сейчас то же сходу не скажу, но там все правильно. По бетону, а если все это пересчитывалось, есть ли разница что в серии 25 или 30? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Podpolie не горячитесь. Про 1,7 считаю это не для этой опоры (уже говорил). Пазуху указывают с послойным уплотнением и контролем плотности/влажности грунта. (Да и стоит уже башня то! Поздно метаться!
![]() Это к нижней части опорной плиты стойки башни приваривается обрезок проката, который потом заводится в бетон. В вашем случае не применимо. (Если я правильно перевел определение "шпора", а то может он имел ввиду "упоры") Да извините думал про верх колонны - где анкера - забыл про низ! ![]() Нет - это вам в запас! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Стоять то будет - у меня за 13 лет от курил до брянска понатыкано, аж даже на металлических фундаментах. Все башни уже давно перегружены. Отклик грунтов на выдерг от ветра очень медленный - это же непостоянная нагрузка.
Но главное обеспечить прочность конструкции. Ригеля ставлю на сейсмике 8-10баллов. Шпоры ставяться только на монолите, на сборняке их не впихнешь. Правда впихивал, в Казахстане были сборные индивидуальные ф-ты под 72м - стойка труба ф530мм на сборных плитах с анкерной группой замоноличенная - бабаи в местной экспе заставили. Ну приварил их прямо к трубе на консолях... По коэффициенту на башни спор очень старый. Коэффициент 1.7 - так приучила Росэкспертиза - ГСПИ - башня спецобъект отдельностоящий. Может прокатить 1.3, а может и нет - природа. Просто более 1500 объектов, надоело каждую весну подвоха от природы ждать. 1.3 принимаю когда усиливаю фундамент после 5 лет эксплуатации. До 5 лет сам назначаю - 1.5. Опоры ЛЭП: они веревками держаться, самое страшное это обрыв этой веревки - поэтому и ригеля. Когда серии разрабатывались о башнях кроме телевизионных и мелкоты и не думали. Вместо ригеля можно дорожные плиты ставить, т.е. организовывать призму выпора - иногда на реконструкции так делаю. Сейчас экспертиза так себе, а вот до 2006-07 года лютовала, пока грамотные инженеры-дедушки были, а сейчас во основном чиновники. А габарит фундамента - с природой вон че твориться - сегодня не дует под расчетную нагрузку, а завтра завертит, хабаровск и прочее затопило... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 08:47 |