Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?
mmakk06
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33

Начинающий проектировщик, столкнулся с такой ситуацией: второстепенная балка находится в одном уровне с главной. Стандартный вариант – опирание через накладку и ребро приваренное к стенке главной балки. Но это более трудоемко при монтаже. Я не уверен в своем варианте опирания. Не совсем ясно, как работает такой узел. Кроме того, нигде не нашел даже картинки подобного решения.
Вопросы:
1. Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс . Я грубо прикинул: на растяжение стенка работает с большим запасом, даже если учитывать работу материала только на участке опирания полки ВБ. Какие нюансы тут могут быть? Может быть еще необходимо рассчитать полку как консоль, защемленную в стенке ГБ и нагруженную неравномерно распределенной нагрузкой?
2. Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? Как определить ширину опирания, ведь полка ГБ изогнется и нагрузка по ней будет распределена неравномерно. В серии 2.440-2 есть вариант опирания на уголок, приваренный к условной стенке (в принципе работа полки схожа с таким вариантом). Там есть формулы для расчета ширины опирания и расчета на устойчивость стенки. Если по ним считать, то все ОК. И еще подумал, что приварив ребра на самом краю ВБ можно полосу опирания приблизить к стенке ГБ и не парится насчет устойчивости и характера распределения нагрузки по полке ГБ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.png
Просмотров: 968
Размер:	32.7 Кб
ID:	114208  

Просмотров: 16707
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:51
#21
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
второстепенная балка находится в одном уровне с главной.
Мужики, поясните как это у автора так случилось, что можно просто плюхнуть на ниж. полку.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:12
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не получилось, см. картинку в шапке. Просто тс не совсем верно выражается.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 17:32
1 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...Не совсем ясно, как работает такой узел. ...Вопросы:
1.Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс ....?.
Верхний пояс в этом узле не вовлекается в работу - у верхней полки нет изгибной жесткости в плоскости изгиба ГБ. К узлу извне (с ВБ) подводится поперечная сила, которую сможет принять только стенка ГБ. Издалека (т.е. не рассматривая нюансы узла) эта поперечная сила (2х75 кН) - сосредоточенная сила, приложенная к нижней полке. При ближнем рассмотрении нижняя полка воспринимает силы на некотором участке. На этом участке к стенке ГБ приложены локальные растягивающие нагрузки от нижней полки. Нижняя полка на этом же участке работает на изгиб поперек ГБ, с опорой (подвеской) посередине. Т.е. полки отгибаются.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...Какие нюансы тут могут быть?
Нюансы таковы, что нет готовой простой методики расчета. Надо моделировать в МКЭ.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...2.Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? .
В нормах на опорах положено ставить ребра.

Еще есть нюанс - при несимметричном нагружении ВБ НДС совершенно другой - надо и этот случай рассчитать.
Короче, Вы не сможете просто так обосновать надежность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 18:55
#24
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Спасибо, Ильнур.
А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс?
В том же Кристалле есть возможность задавать место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс). Или под приложением нагрузки на нижний пояс подразумевается приложение ее непосредственно к стенке балки?

Последний раз редактировалось mmakk06, 17.10.2013 в 19:31.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 19:32
#25
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


я еще пру незлых, тихих слов могу транслировать, который споткнется о перепад высот при монтаже сего и улетит вниз
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:25
1 | #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс?
В том же Кристалле есть возможность задавать место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс). Или под приложением нагрузки на нижний пояс подразумевается приложение ее непосредственно к стенке балки?
Кристаллу нужно уточнить местоположение по высоте точки приложения, т.к. ему надо вычислять фиб (фи балочное) для проверки на общую устойчивость. Устойчивость плоской формы изгиба тонкостенного элемента связана с кручением, и соответственно точка приложения влияет на устойчивость - через фиб (кристалл считает по СНиП через фиб). Кроме того, кристалл запрашивает ширину приложения нагрузки для вычисления сигма loc.
Вам же, кроме этого, нужно подумать о том, как зададите расчетную длину при проверке устойчивости ПФИ. Потому как раскреплением согласно СНиП считается раскрепление конкретно сжатой полки. Однако известно, что граничным условием в принципе является не именно раскрепление сж.п., а несмещаемость сжатой полки. Т.е. например некручение сечения и несмещение растянутого пояса. Как Вы обоснуете, что сечение не поворачивается? Особенно при несимметричном загружении ВБ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:32
#27
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


ВСЕ мы были начинающими, есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен. Варишь на двутавр , конструкцию листа с ребром,к нему привариваешь двутавр , все очень просто , не парься , если хочешь скину приблизительную модель
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:36
1 | #28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: то-то я думаю - обрушений всяческих многовато стало...
Оказывается, все очень просто и не нужно париться.
"Да ты успокооойся! Я сто раз так делал!"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:38
#29
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Уважаемый , если у вас есть какие-то претензии к тому , что я написал , аргументируйте , а если нет , не одохнули бы вы где-нибудь , для снятия стресса...
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:49
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен
А если это существующее придумал спьяну неквалифицированный конструктор, а то и просто сварил строитель (как в соседних темах - "у меня ангар не настолько большой, чтоб я еще инженеров нанимал")? И не упало оно только потому, что... так получилось... расчетная ситуация не наступила, сталь случайно оказалась повышенной прочности и т.д. А Вы копируете.

Есть одна большая торговая компания в РФ. У них куча огромных магазинов по стране. Дык внезапно недавно оказалось, что инженеры копировали покрытия, что-то меняя, а что-то нет. И вот фланцевый стыковой узел стоит один и тот же на тысячах разных ферм по стране - снег от I до V. А что - стоит же.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:36
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
Уважаемый , если у вас есть какие-то претензии к тому , что я написал , аргументируйте , а если нет , не одохнули бы вы где-нибудь , для снятия стресса...
любому более-менее грамотному конструктору/проектировщику должно быть понятно, что тупое обезьянье копирование чревато разными эксцесами. Особенно в случае применения начинающим (ибо сначала нужно четко понять, что применяем, а также разобраться с "областью применения").
Столько раз сталкивался с абсолютно безграмотными решениями, которые аргументируются "а мы так уже делали". Наверное, вы тоже часто применяете эту аргументацию...

Offtop: И, это... Сдается мне, что я без вас разберусь, куда мне ходить и когда отдыхать. А то, понимаешь, развелось командиров... аж послать некого...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:51
2 | #32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


"км с другой страны" не имеет права применяться без адаптации проекта. Нормы проектирования - они разные в разных странах. А адаптировать должна российская контора, которая и несет потом ответственность. Это первое.
"ты всего лишь кмд"... уй, так часто "всего лишь кмдшник" фейсом по чертежам "великого проектировщика" возит.. Ибо эти великие проектировщики тупо копируют что-либо и втыкают к себе.. А то, что узел разваливается, сечение элемента не держит и вообще здание складывается - их не волнует. И, с течением времени, такого все больше и больше происходит. Видимо, кто-то сидит и учит их: "вишь, вон там стоит и пока еще не упало - вот и делай так же".

И, кстати, с немцами найти общий язык и конструктивно обсудить все замечания-пожелания намного проще, чем с многими распальцованными русскими, у которых один аргумент - "я уже сто раз так делал".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:54
#33
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Да да

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:11.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:56
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я и нормы проектирования в папуа-новой гвинее не читал.
В России свои нормы, я их читаю. По ним проектирую-конструирую.

Так что понт с еврокодами не засчитан.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:58
#35
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Решайте вопрос сами

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:05.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:06
2 | #36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: прям сразу вспомнилась картинка

упс, а он уже и пост отредактировал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: past.gif
Просмотров: 69
Размер:	11.4 Кб
ID:	114363  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:13
#37
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Площадь сечения, в данном узле

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:29.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:26
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
ВСЕ мы были начинающими, есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен. Варишь на двутавр , конструкцию листа с ребром,к нему привариваешь двутавр , все очень просто , не парься , если хочешь скину приблизительную модель
Уважаемый, Вы сильно неправы. Расчет нужен всегда, даже когда этот расчет выполняется в форме А>Б и в уме. Под любым грубым прикидочным расчетом, по которому принято решение в проекте, должна лежать гарантия перекрытия всех неучтенных тонкостей. Для этого при конструировании нужно иметь полное представление о работе узла, о силовой и деформационной картине.
Независимо оттого, начинающий ты или заканчивающий.
Наоборот, начинающему как раз надо попариться и попотеть, на будущее в т.ч.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 19:01
#39
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот, начинающему как раз надо попариться и попотеть, на будущее в т.ч.
начинающему нужно изучать типовые проекты и серии, а невыдумывать всякую хрень с опиранием на нижний пояс балки
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 19:54
#40
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Ответьте, пожалуйста на мой глупый вопрос:
Реконструкция. Замена деревянных перекрытий перекрытиями по металлическим балкам. Шаг главных балок 1,5 м, по ним уложены второстепенные, непосредственно на нижний пояс, с шагом 1,5 м. И уже на них монолит по СПН. Пролет 7м. В принципе локальные нагрузки совсем небольшие.
Можно ли доверять расчету Кристалла, если при загружении в нем было задано, что нагрузка приложена к нижнему поясу.
mmakk06 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. жозефина Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2009 13:50
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13