Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
Павел С
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66

Максимальный вылет плиты - 1,7 м. как можно усилить стык двух таких плит? наверху жилые помещения

Изображения
Тип файла: jpg DSCN6195-1.JPG (169.0 Кб, 845 просмотров)

Просмотров: 7060
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:27
#21
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Бедные бедные жители.
Они сами и построили. "что ей будет, она ж бетонная"
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:28
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вопрос дурацкий: а кто нибудь знает - бывают плиты стендового формования с круглыми пустотами? Может это такие плиты?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:32
#23
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


думаю они не такие. А что, стендовое формирование может заложить рабочую верхнюю арматуру? это востребовано для типовых конструкций? ведь можно было бы нарезать плиты нужной длинны для перекрытия коридора.
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:51
#24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
А что, стендовое формирование может заложить рабочую верхнюю арматуру?
Просто при стендовом не имеет значения изменение расчетной схемы (для пролетной части плиты) естественно только что бы трещина не появилась на грани опоры в пролете. И значит останется весь вопрос как спасти консольную часть - а тут есть варианты. Но только я не знаю плит стендового формования с круглыми пустотами.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:57
#25
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Какая разница какие плиты там ведь жилые помещения, а не пром площадка. Поперечку выдержит если отрезать консоль, а вот если не отрезать то хз где там трещина то может появиться...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:18
1 | #26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а вот если не отрезать то хз где там трещина то может появиться
Нда, есть такой риск. Но если это обычные плиты то и резать нельзя будет - отрежете приопорные каркасы. Вариант - пробивать две пустоты в коридоре вдоль - сверху вставлять двутавр в пустоту 12-16 на такой пролет, пропихивать его как минимум на половину толщины стен с обоих сторон - обетонировать, восстанавливать пол.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:25
#27
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Но если это обычные плиты то и резать нельзя будет - отрежете приопорные каркасы
И что? Бетона не хватит что ли?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:36
1 | #28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В порядке размышления.
Разбиваем пустоты с установкой каркасов (можно с прокатом поиграться) и последующим бетонированием.
Каркасы по длине плиты на всю ширину "коридорчика" (куда две консоли выходят) с заведением за опоры на 1/4 пролета (того, где плита по двум сторонам опирается). Заимеем неразрезность.

Добавлено.
Alex_26 опередил с подобным предложением. )
Цитата:
Нда, есть такой риск. Но если это обычные плиты то и резать нельзя будет - отрежете приопорные каркасы. Вариант - пробивать две пустоты в коридоре вдоль - сверху вставлять двутавр в пустоту 12-16 на такой пролет, пропихивать его как минимум на половину толщины стен с обоих сторон - обетонировать, восстанавливать пол.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:41
#29
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Заимеем неразрезность.
Главное, как уже говорилось, не заиметь при этом камень-башка.
Она и так, бедная, бетонным сечением фактически работает, а вы её еще сверху перфоратором хотите покоцать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:42
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
а вы её еще сверху перфоратором хотите покоцать.
Ну естественно с разгрузкой и временными подпорками - ТБ никто не отменял!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:47
#31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ну естественно с разгрузкой и временными подпорками - ТБ никто не отменял!
Ну да, ну да, рассказывай
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:53
#32
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Главное, как уже говорилось, не заиметь при этом камень-башка.
Она и так, бедная, бетонным сечением фактически работает, а вы её еще сверху перфоратором хотите покоцать.
Без временных подпорок не обойтись - факт. Сечение на опоре в верхней зоне ослабляем - тоже факт.
Ежели присутствовать при процессе усиления и грозно так смотреть на подрядчика, то можно увидеть, как пустоты сверху вырезаются безударным методом алмазными дисками. И даже шаблоны могут применяться, чтоб пустоты найти (дело не хитрое).
Короче надо считать. Вариантов может быть несколько.
Мой вариант - не самый кондовый (дуракаустойчивый), согласен. Зато площади не теряются.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:58
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А рассаду куда девать?
Перфоратор, алмазные диски... Вы представляете, сколько там будет пыли? Цветочки зачахнут.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:21
#34
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Спасибо за консультации. Поищу схемы усиления, видел где-то на форуме. Заодно почитал про павлинов) Всем хорошего настроения.
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:32
#35
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Рабочие балки паралельно плитам на те-же стены. Между балками по стыку плит продольну балку.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:37
#36
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Рабочие балки паралельно плитам на те-же стены. Между балками по стыку плит продольну балку.
тогда встанет вопрос из поста #15
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:46
#37
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Между балками и плитой оставить зазор. Потом зазор заполнить расширяющимся раствором. Например на основе асбеста.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:48
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


По паре подкосов под каждую плиту хватит для такого колхоза. Без каких либо распределительных систем.
Offtop: Главное чтобы несущие стены были не в пол кирпича
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:18
#39
Александр77


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 6


даааа...это же надо быть таким придурком чтоб плиты так положить!!!!...держится вопреки законов физики!!!!...в любой момент эта порнография может рухнуть!!!усилять???!!!!...ну вижу два варианта...либо да как тут и писали подвести под шов где стык плит балку или балки опереть их на стойки...либо демонтировать всю эту порногафию....и сделать монолитное перекрытие!!!..можно конечно и поверх этих плит соорудить металлическую балочную клетку несущую и весь вес этих перекрытий перенести на нее...но я думаю сложновато это будет все в исполнении...
Александр77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:54
#40
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop: Главное чтобы несущие стены были не в пол кирпича
подвал - монолит ж/б ширина 450мм
1 этаж - газосиликат 300ии
Павел С вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46
Варианты усиления балкона ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2010 14:24
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12