Опирание металлической фермы из ГСП на ж/б колонну
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребята, оцените пожалуйста узел. Что не так? Как лучше это сделать? Опорная реакция 9 тонн.

Изображения
Тип файла: jpg 01.JPG (46.7 Кб, 1748 просмотров)

Просмотров: 9367
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:08
1 | #21
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Вы пояса подбирали из статического расчета фермы(сжатые и растянутые элементы рассчитывались по СП(пособию к СНиП), имею ввиду прочность/устойчивость)? Однако, попробуйте просчитать узлы на продавливание/вырывание, толщины стенки в 3 мм. будет маловато, можно конечно накладками пояса усиливать, но в опорных узлах, я не думаю, что это стоит делать. И чем, Вам не угодили серийные фермы типа Молодечно с нисходящими раскосами, там и узлы опирания на ж/б колонну, вроде имеются? Если нужна односкатная ферма, то вот в этой теме видел вроде http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98064

Последний раз редактировалось Andrew748, 29.10.2013 в 10:16.
Andrew748 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 13:33
1 | #22
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Мдя...
НП вполне можно положить на опору. Добавить панель в опорной панели, т.к. такие углы....
100х3 = ну это уже занабто.... 100х5. И будет вам счастье.
С фасонками тож перемудрили. И что/кто мешает экцентриситет небольшой сделать? глядишь - и раскосы нормально станут.
Ну а труба 50х50 - вообще апофеоз. Оставили бы 80х80
120х100 - а 100 оставить нельзя? (могут замахатся искать этот иксклюзифф :-)))
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 14:01
1 | #23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Обязательно проверьте узлы (СП 16.13330.2011 Приложение Л) - очень вероятно, что в итоге измените сечения элементов фермы. Не желателен большой разнобой профилей. Идеально - одинаковые пояса и одинаковые элементы решетки. В крайнем случае - верхний пояс своего профиля, нижний пояс своего профиля, пару крайних (опорных) раскосов своего профиля, прочие элементы решетки своего профиля. Таким образом на ферму должно быть от 2 до 4 разновидностей. От фасонок старайтесь полностью уйти. За аналог лучше всего взять, как тут уже говорили, молодеченские фермы (аналог всмысле общего конструирования). Между раскосами и поясами желательно чтобы угол был не менее 30 градусов. Опирание на колонну можно сделать и нижним поясом, но лучше верхним.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической фермы из ГСП на ж/б колонну

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
Опирание металлической фермы на колонну переменного сечения Dani Металлические конструкции 2 22.11.2011 16:21
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15