Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Все дело в жесткости конструкции к которой подходит балка. Если у вас достаточно жесткая конструкция и угла поворота не образуется то вариант А. Как я понял у вас колонна 30К1- достаточно жесткая
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ну, это я так думаю. Может, я и не правильно все понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Если мне не изменяет память то в работе Троицкого Узлы УНС описывается работа подобного узла. Приваривается ли накладка к стенке балки или на болтах это условный шарнир способный воспринимать некоторую долю рамного момента, но так как полки балки свободны и передача усилий происходит только по стенке этот момент достаточно мал. В таких узлах главное минимальный прогиб - угол поворота на опоре.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
В серии же рассматривается момент, догружающий болты, от эксцентриситета опорной реакции абсолютно шарнирной балки относительно центра колонны. Так вот, правильность определения его величины по формуле Q*e у меня и вызывает сомнения. Слишком уж большой запас видится, при расчете таким способом. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Болты соединения для узла автора считать без учета момента. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Физический смысл случая "А" и "Б" в том, что по-разному обеспечивается шарнирность соединения. Она может достигаться (все, конечно условно) за счет пластики или упругих деформаций соединительного элемента (пластины, стенки колонны из плоскости, балки на кручение) или за счет подвижек самих болтов и пластики вокруг них.
И если у нас соединительный элемент относительно жестко стоит и условно не поворачивается под воздействием малых моментов, то момент на болты не учитывается. Если же наоборот, то для предотвращения третьего шарнира, мы рассчитываем болтовое соединение на доп. момент. Все это ужасно условно, но достаточно инженерно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 05.12.2013 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо, посмотрел. Значительно понятнее не стало
![]() Хорошо, тогда какое право имеет серия не учитывать момент на болтах в узлах типа А? Ведь рамный момент будет возникать в этом случае? Особенно это касается подобных "шарнирных" соединений, где болты заменены на сварку. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.12.2013 в 13:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
В серии есть выпуск 6, где расчет такого соединения ведется с учетом податливости эл-в соединения. (Вроде как, но честно, я им не пользовался) Последний раз редактировалось ZVV, 05.12.2013 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ZVV, т.е., если я правильно понял, в случае узла типа Б, предполагается, что бОльшим поворотом(относительно поворота торца примыкающей балки) гибкой стенки или скручиваем главной балки гасится разность диаметров отверстия и стержня болта (3 мм)? Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены. Разве такое бывает?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Опять же. Это инженерная методика и построена на вышеописанных предположениях. Раз она попала в серию, то удовлетворительно описывает реальную работу узлов (думаю проводились испытания). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
С нашими допусками на изготовление и монтаж МК, очень хорошо, что реальные нагрузки всегда значительно меньше расчетных. Иначе никакие серийные испытания не помогли бы болтам оставаться "в живых".
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Можно еще почитать выпуск 6 настоящей серии, там чуть более близкая к реальности ситуация. К сожалению, диссертацию Каленова я так и не нашел - в публичном доступе она в одном экземпляре в Москве.
что в болтовом соединении может возникнуть момент, который в случае возникновения должен быть воспринят. Цитата:
А вот что не понятно - так это то, что как раз исходя из выпуска 6, этот момент может доходить до 10% от пролетного (по моим дипломным прикидкам парочки узлов).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Думается, что 10% от пролетного могут срезать эти болты напрочь. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
первая схема - тип Б (крепление к гибкому элементу - стенка колонны, главная балка с креплением с одной стороны и т.д.). а вот - тип А ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- до нее не дойдет, гибкая стенка деформируется намного раньше, чем возникнут зоны пластических деформаций в фасонке. Об этом я писал в п.24, просто другими словами. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Почитайте Троицкого там многое объясняется. Отверстия под болты вообще не причем. scatler, на мой взгляд вам лучше перепроектировать узел по типу 20 серии 2.440 в2
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой | Совсем нет | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 05.07.2017 16:53 |
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой | Sunvixen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2013 11:29 |
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом | Jane_0 | Деревянные конструкции | 44 | 10.06.2011 13:46 |