Непрочитано 04.12.2013, 13:42
Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Вопрос в следующем откуда считать эксцентриситет, в соотв. с серией 2.440 надо считать от оси колонны если считать что данный узел соответствует типу 14Б, соответственно ничего не проходит, слишком большой момент, НО на мой взгляд в данном случае с учетом того что узел усилен ребрами можно рассматривать данный узел как тип А и вообще не учитывать эксцентриситет

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел консоль.png
Просмотров: 890
Размер:	35.7 Кб
ID:	117884  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 12376
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:08
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Именно так, все правильно. Но в п. 6 вы почему то пишете
Offtop: п.14 удовлетворит ваше любопытство.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:10
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Да, поздно заметил
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:14
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Все дело в жесткости конструкции к которой подходит балка. Если у вас достаточно жесткая конструкция и угла поворота не образуется то вариант А. Как я понял у вас колонна 30К1- достаточно жесткая, только я бы сделал бы по узлу 20 с макс. кол-вом болтов.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:28
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я говорю про случай без горизонтальных ребер, т.е. когда вертикальное ребро крепится только к стенке колонны.
Ну, для деформации стенки колонны, кончено же, нужно приложить некоторый момент. И фактическая эпюра моментов в балке эпюра не будет полностью совпадать с теоретической эпюрой при шарнирном опирании - на опоре будет некоторый момент. Но, как мне представляется, этот момент будет крайне мал в сравнении с пролетным и поэтому на него забивают болт М24 класса 10.9. В расчете узла это некоторое смещение эпюры моментов вверх облегчит жизнь болтам... Но, поскольку (по моим представлениям) эта величина крайне мала при использовании стандартных сечений (стенки толщиной мм так в 100 я лично еще не встречал) и, при этом, достаточно трудно вычисляема, - на нее также забили вышеупомянутый болт, приняв это существенное упрощение расчетной схемы в небольшой "в запас" несущей способности соединения, занизив ее кг так на несколько.
Ну, это я так думаю. Может, я и не правильно все понимаю.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:41
#25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Если мне не изменяет память то в работе Троицкого Узлы УНС описывается работа подобного узла. Приваривается ли накладка к стенке балки или на болтах это условный шарнир способный воспринимать некоторую долю рамного момента, но так как полки балки свободны и передача усилий происходит только по стенке этот момент достаточно мал. В таких узлах главное минимальный прогиб - угол поворота на опоре.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:23
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, для деформации стенки колонны, кончено же, нужно приложить некоторый момент. И фактическая эпюра моментов в балке эпюра не будет полностью совпадать с теоретической эпюрой при шарнирном опирании - на опоре будет некоторый момент.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Приваривается ли накладка к стенке балки или на болтах это условный шарнир способный воспринимать некоторую долю рамного момента, но так как полки балки свободны и передача усилий происходит только по стенке этот момент достаточно мал.
Мне кажется, коллеги, Вы не о том моменте рассуждаете. При чем здесь момент в пролете и на опоре балки? Он вообще в серии нигде не фигурирует для данного типа узла. Хотя, теоретически, должен учитываться и угол поворота опорного сечения балки.
В серии же рассматривается момент, догружающий болты, от эксцентриситета опорной реакции абсолютно шарнирной балки относительно центра колонны. Так вот, правильность определения его величины по формуле Q*e у меня и вызывает сомнения. Слишком уж большой запас видится, при расчете таким способом.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:20
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А..
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (7.3 Кб, 260 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:35
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А..
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 375
Размер:	117.2 Кб
ID:	118000  
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:55
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
посмотрите схемы для узлов №20. Там нагляднее показана разница между работой узла по типу А и Б. У Бармаглотище правильная схема в п 27.
Болты соединения для узла автора считать без учета момента.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:00
#30
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Физический смысл случая "А" и "Б" в том, что по-разному обеспечивается шарнирность соединения. Она может достигаться (все, конечно условно) за счет пластики или упругих деформаций соединительного элемента (пластины, стенки колонны из плоскости, балки на кручение) или за счет подвижек самих болтов и пластики вокруг них.
И если у нас соединительный элемент относительно жестко стоит и условно не поворачивается под воздействием малых моментов, то момент на болты не учитывается. Если же наоборот, то для предотвращения третьего шарнира, мы рассчитываем болтовое соединение на доп. момент.
Все это ужасно условно, но достаточно инженерно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Geter, 05.12.2013 в 14:00.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:15
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
посмотрите схемы для узлов №20.
Спасибо, посмотрел. Значительно понятнее не стало
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
У Бармаглотище правильная схема в п 27.
Хорошо, тогда какое право имеет серия не учитывать момент на болтах в узлах типа А? Ведь рамный момент будет возникать в этом случае? Особенно это касается подобных "шарнирных" соединений, где болты заменены на сварку.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
И если у нас соединительный элемент относительно жестко стоит и условно не поворачивается под воздействием малых моментов, то момент на болты не учитывается. Если же наоборот, то для предотвращения третьего шарнира, мы рассчитываем болтовое соединение на доп. момент.
Все это ужасно условно, но достаточно инженерно.
Т.е. мы вот таким волюнтаристским способом принимаем либо абсолютную шарнирность работы болтов либо абсолютную ее жесткость? Но согласитесь - это же абсурд.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.12.2013 в 13:20.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:24
#32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда какое право имеет серия не учитывать момент на болтах в узлах типа А? Ведь рамный момент будет возникать в этом случае?
Момент на болтах в узлах типа А не учитывается, т.к. предполагается, что за счет разности диаметров отверстия и стержня болта (3 мм) будет обеспеченна возможность поворота опорного сечения балки на необходимый угол. При этом жесткость опоры принимается бесконечной.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Особенно это касается подобных "шарнирных" соединений, где болты заменены на сварку.
С этим утверждением согласен. Так как при замене болтового соединения на сварное исключается возможность образования шарнира за счет выбора зазоров в болтовом соединении.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Т.е. мы вот таким волюнтаристским способом принимаем либо абсолютную шарнирность работы болтов либо абсолютную ее жесткость? Но согласитесь - это же абсурд.
В серии есть выпуск 6, где расчет такого соединения ведется с учетом податливости эл-в соединения. (Вроде как, но честно, я им не пользовался)

Последний раз редактировалось ZVV, 05.12.2013 в 13:32.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:30
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ZVV, т.е., если я правильно понял, в случае узла типа Б, предполагается, что бОльшим поворотом(относительно поворота торца примыкающей балки) гибкой стенки или скручиваем главной балки гасится разность диаметров отверстия и стержня болта (3 мм)? Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены. Разве такое бывает?
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:38
1 | #34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ZVV, т.е., если я правильно, понял, в случае узла типа Б, предполагается, что бОльшим поворотом(относительно поворота торца примыкающей балки) гибкой стенки или скручиваем главной балки гасится разность диаметров отверстия и стержня болта (3 мм)?
Да. Такое предположение.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены. Разве такое бывает?
Опять же. Это инженерная методика и построена на вышеописанных предположениях. Раз она попала в серию, то удовлетворительно описывает реальную работу узлов (думаю проводились испытания).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:45
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Раз она попала в серию, то удовлетворительно описывает реальную работу узлов (думаю проводились испытания).
С нашими допусками на изготовление и монтаж МК, очень хорошо, что реальные нагрузки всегда значительно меньше расчетных. Иначе никакие серийные испытания не помогли бы болтам оставаться "в живых".
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:57
#36
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Можно еще почитать выпуск 6 настоящей серии, там чуть более близкая к реальности ситуация. К сожалению, диссертацию Каленова я так и не нашел - в публичном доступе она в одном экземпляре в Москве.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
в случае узла типа Б, предполагается...
что в болтовом соединении может возникнуть момент, который в случае возникновения должен быть воспринят.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены
В серийном случае А в зоне болтов допускается пластика при возникновении в соединении момента.

А вот что не понятно - так это то, что как раз исходя из выпуска 6, этот момент может доходить до 10% от пролетного (по моим дипломным прикидкам парочки узлов).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:07
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В серийном случае А в зоне болтов допускается пластика при возникновении в соединении момента.
А в случае узла Б, типа эта же пластика не допускается
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А вот что не понятно - так это то, что как раз исходя из выпуска 6, этот момент может доходить до 10% от пролетного (по моим дипломным прикидкам парочки узлов).
Думается, что 10% от пролетного могут срезать эти болты напрочь.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:33
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
не нет, а да.

первая схема - тип Б (крепление к гибкому элементу - стенка колонны, главная балка с креплением с одной стороны и т.д.).

а вот - тип А

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
с балки поперечка уходит на болты, с болтов - на элемент крепления на колонне, с элементы колонны - на колонну с созданием момента... Но поперечка-то та же самая.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А в случае узла Б, типа эта же пластика не допускается
до нее не дойдет, гибкая стенка деформируется намного раньше, чем возникнут зоны пластических деформаций в фасонке. Об этом я писал в п.24, просто другими словами.
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж3-Model.pdf (7.3 Кб, 190 просмотров)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 14:40.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:38
#39
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Почитайте Троицкого там многое объясняется. Отверстия под болты вообще не причем. scatler, на мой взгляд вам лучше перепроектировать узел по типу 20 серии 2.440 в2
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:20
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Почитайте Троицкого там многое объясняется.
Можете назвать конкретное произведение. Из доступного мне, есть объяснение работы только сварных "шарнирных" узлов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не нет, а да.
да, да но очень условное да
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой Sunvixen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2013 11:29
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46