Крепление навеса к зданию - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление навеса к зданию

Крепление навеса к зданию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2014, 17:50
Крепление навеса к зданию
Владимир-ргсу10
 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91

Добрый день, проектировщики! Нужна помощь в выборе конструктива! Делаю навес из поликарбоната. Навес примыкает к зданию с одной стороны, с другой - на стальных колоннах. Есть сомнения по поводу крепежа к зданию. Рассматриваю два варианта:

1)По длине дома посадить балку(профильная труба 80х60) на хим анкерах, и уже на балку опереть фермы и соеденить сваркой...

2)Прикрепить к зданию каждую ферму отдельно через лист 8мм и хим. анкера


Вертикальная нагрузка на конце фермы у здания - 1,5т, стена из кирпича. Картинки с вариантами предлагаю. Спасибо за помощь!



Просмотров: 35510
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:29
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Владимир-ргсу10, стена какая, ещё раз скажите, пожалуйста! Может нишку проколупать маленькую?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:44
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
005, подскажите пожалуйста, крепить сквозь все сечение или посверлится до внутренней стенки и там приложить анкер? Картинки прилагаю
По Вашему первому варианту трудно представить осуществление данного крепления. По 2-му варианту анкера, как мне кажется, будут ещё работать на изгиб помимо вырыва.
Я бы крепил вот так (см. прил. ф.).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 1093
Размер:	12.6 Кб
ID:	120391  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:59
#23
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


ФАХВЕРК, керамика в пол кирпича, потом в кирпич бут полнотелый. Стена несущая. Общая масса навеса 13 тонн. Грубо говоря масса, которая действует на стену - 6,5 тонн. Есть делать крепления по балке с примера №2(рисунок) таких точек креплений будет 18 шт (длина стены 8500мм, шаг анкеров 500мм) Вот так
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:40
#24
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


думаю, как то так, будет вполне пригодно
Изображения
Тип файла: jpg навес.jpg (47.2 Кб, 1130 просмотров)
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:59
#25
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Владимир-ргсу10, шарнирное опирание фермы/балки, через столик( лист металла/уголок/труба/ любая другая конструкция) прикрепленный к стене, будет наиболее правильная. Приоритетом будет срезающее усилие для болтов, остальные силы будут ничтожно малы, либо равны О. Посмотрите анкерный крепеж Hilti у них большой асортамент, ну и ценник тоже разный. Для лучшего понимания посмотреть бы разрез Вашего навеса и стены сущ. здания с указанием размеров. Почему нельзя поставить стойки вдоль стены, Т.е. не связывать конструкции, ведь у них будут разные фундаменты, а соответственно и перемещения. Заказчик скряга?

Последний раз редактировалось ADOLFF, 15.01.2014 в 13:04.
ADOLFF вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:51
#26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Такая же по сути тема была 2 дня назад...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1209336&postcount=14
Легко расчитать макс. нагрузку Q на анкер, из условия смятия материала стены, зная:
глубину заделки а
диаметр анкера b
расстояние с в данном случае принял бы не менее 2см
сопротивленин смятию Rc=40кг/см2 для облицовочного кирпича (для экстремалов...) или Rc=30кг/см2 для бутовой кладки, или обосновать иное Rc расчетом по упомянутому СНиП.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 15:15
#27
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Спасибо, господа!
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:51
#28
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
фото-пример.
Offtop: Под такой "пример" я бы Лексус не рискнул ставить, особенно, если взападло снег счисчать
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:01
#29
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


playgamer, e нулевое=с+а/2 ? Там просто слабо видно на чертежике

----- добавлено через ~14 мин. -----
playgamer, если интересно, получись в буте ку=0,334 тонны
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:34
#30
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
e нулевое=с+а/2
Да, е=с + а/2.
Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
получись в буте Q=0,334 т
Расчет (на пару строчек) можете привести?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:48
#31
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


и еще вопрос, кладку на центральное сжатие нужно проверять в этом случае? по формуле N £ gpRA ?

----- добавлено через ~5 мин. -----
playgamer,
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:53
1 | #32
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
кладку на центральное сжатие нужно проверять в этом случае? по формуле N £ gpRA ?
Нет. В вашем случае - внецентренное приложение местной нагрузки (что хуже центрального).

Расчет будет полностью верный, если Rc уточнить по СНиП II-22-81* (2012г.), табл. 9, с использ. табл. 22 (я давал прикидочное, большее значение) и добавить коеф. надежности - будет в самый раз.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 17:05.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 18:11
#33
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


playgamer, Rc считаю по формуле - Rc = закарючка умножить на Rтабл,
где закарючка - коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по табл. 21....

----- добавлено через ~15 мин. -----
и еще к вам вопрос - когда определяю коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, по таблице выбирать который соответствует схеме нагрузок - сумма местной и основной нагрузок ? или только по местным? Я так понимаю здесь сумма ... так?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 18:27
#34
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Да, так. Коеф. дзета ("закорючка") принял бы =1,2 (проверку пока что ведем только на местную нагрузку). Расчет на местную и основную может получиться с запасом для 1-эт. здания - Rc берется =1.5R, напряжения от основной нагрузки - как для внецентр.-сжатого элемента по формуле б = N/A + M/W. Суммируете: б+(макс. под анкером) <= 1.5R.

R для постелистого бутового камня (если у вас такой случай) можно увеличить в 1,5 раза - см. прим.2 к табл. 9 (СНиП 2012г.).
Учесть возможное уменьшение заделки анкера в стену из-за неровностей камня (толщ. стены неровная), а также - просверливая стену на всю толщину, можно повредить внутреннюю отделку...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 18:41.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 18:37
#35
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


playgamer, у меня материал - "Керамические кирпич и камни с пустотами, бутобетон" по таблице 21 дзета по местной нагрузке = 1,5. ...... R табличное для кирпича М125 с кладкой М75 = 19.36 кг\см2, отсюда Rc=1,5 x 19.36 = 29.04 кг/см2
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 18:43
#36
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Так бутобетон у вас, или бутовая кладка? Откуда взялся керам. кирпич М125?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 18:45
#37
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


playgamer, бутовый кирпич М125, которым все коттеджи строят...
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 18:57
#38
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Ну, если кирпич, а не бут, то - 19 кг/см2 и 1,5 (для местной). Проверьте еще на сумму местной и основной с дзета =2.
Владимир-ргсу10. Если вы не имеете строительного образования, лучше обратитесь к местным специалистам. Offtop: Разъяснять подробно все детали расчета у меня нет возможности...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 19:10.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 18:58
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
бутовый кирпич М125, которым все коттеджи строят...
Каменоломня неподалёку?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 20:18
#40
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


есть, пгс, просто в стр-ве немножко другим занимаюсь... спасибо за помощь! здорово было бы, если намекнули, что за сумма местной и общей?
Владимир-ргсу10 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление навеса к зданию

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Крепление пристройки к зданию SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2011 12:44
Не ясно крепление колонны к парапету для навеса на террасе Banditka76 Конструкции зданий и сооружений 7 10.08.2010 13:54
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22