|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
По данному вопросу читайте п. 5.25 " Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...." (к СП 52-101-2003). Там речь идёт о стержнях, нормальных , т.е. перпендикулярных , плоскости стены. Это и есть те стержни, о которых речь идёт в вопросе Nemos18. При диаметре вертикальных стержней стены 20мм шаг таких стержней должен быть 400х400, 400х500, 400х600мм, где 400 это 20d по вертикали стены. Читайте литературу внимательнее, там всё или практически всё оговорено. В жизни такие стержни наз шпильками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Коллеги, кто-нибудь устанавливал поперечную арматуру в стенах согласно п.5.23 Пособия к СП 52-101-2003: Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10d? Получается, что при вертикальной арматуре стены d10 шаг шпилек или скоб в зоне нахлестки - 100 мм по вертикали.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Да, я всегда так делаю.
----- добавлено через ~4 мин. ----- http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1387556866 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
В СП 63.13330.2012 по-другому сейчас.
При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент а для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия: -усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой; Получается для сжатой нет дополнительных требований? |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я три раза перечитал фразу и всё равно не понимаю, о чём речь...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Такая же фраза и в 52-101, но чего-то я никогда не обращал на неё внимания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, "большой опыт" инженера-расчетщика = это сколько лет ? (сколько лет расчетного стажа ?, или сколько лет он выполняет расчеты конструкций ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Ну если предположить, что п. 5.24 где указано, что продольные стержни (по крайней мере через один) должны располагаться в местах перегибов хомутов, относится только к колоннам, то следуя п. 5.25 при проценте вертикальной арматуры в сечении менее 2% шаг шпилек или скоб в горизонтальном направлении у нас должен составлять 600 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Цитата:
Ну да ладно, что имеем. Остаётся определить, когда в стенах нужно устанавливать хомуты, а когда можно обойтись горизонтальной арматурой со шпильками. Мне более нравится что во вложении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() СНиП 2.03.01-84*: 5.18. В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм.. Речь идет о двух направлениях расстановки арматуры, т.е точно не о стенах. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ), 1977: 5.33Образование пространственных каркасов для армирования линейных элементов типа колонн, свай, балок и т.п. рекомендуется осуществлять следующими способами... Но как убедить себя, что в колонне при 16 арматуре, следуя п.5.23 (для линейных элементов) нужно поставить поперечку в зоне нахлеста шагом 160 мм (10d), а в сильно нагруженной стене например 100 метрового здания, где d16 требуется по расчету на сжатие, достаточно шага 320 мм (20d)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
Я бы поставил шпильки в шахматном порядке. По вертикали расстояние между шпильками - 200мм. По горизонтали - 100мм. Хорошо бы, конечно, проверить на срез по пособию к СП52-101-2003, потому что скад иногда ошибается (хорошо хоть в большую сторону) в расчете поперечной арматуры. ИМХО, шаг 100 - слишком часто, я бы поставил с шагом 200 и увеличил бы диаметр, проще армировать будет.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)? | yuri_saenko | Расчетные программы | 1 | 08.03.2013 17:31 |
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 22.01.2013 01:37 |
Как правильнее изображать арматуру на чертежах | Shreik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 00:01 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |