Доброго времени суток всем!
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала. По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200. Т.к. я стыкую всю арматуру в одном расчетном сечении, то длина перепуска у меня получается 1700 мм (от верха ростверка). А высота стены подвала 2350 мм. Получается, что экономичнее сделать выпуски из ростверка на всю высоту стены и ими и заармировать всю стену, чем оставлять такие длинные выпуски.

Как быть? Посоветуйте пожалуйста!!!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Просмотров: 13436
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:06
1 | #21
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


откуда длина анкеровки 1700??
http://clip2net.com/s/6ZcPWc расчет в маткаде
http://clip2net.com/s/6ZcWZz источник
если такая большая арматура получается, может подумать о контрфорсах? или развитии толщины стены у основания?.
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:31
1 | #22
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Как вариант можно увеличить толщину стены, чтобы уменьшить диаметр арматуры.
И еще - что мешает сделать выпуски на длину чуть больше длины сварки, и сварное соединение вместо нахлеста?
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:35
#23
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Всем спасибо за ответы! (Высота ростверка 600 мм) Длина перепуска 1700 мм, т.к это две длины анкеровки, потому что стыкуется 100% арматуры в 1 сечении.

Насчет сварки: мне ничего не мешает, про это и спрашивала. Как обычно делают умные люди? Про сварку вы первый написали. Как лучше будет стене и строителям?

Сегодня поспорили на работе, вот смотрите. Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 13:45.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:44
1 | #24
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
уменьшить длину анкеровки на 30%?
Причем здесь 30%?
Длину анкеровки отгибом не уменьшить - будет та же длина, только с изломом на 90 градусов.
Длину можно уменьшить если перейти на меньший диаметр с шагом 100мм или установкой на концах стержней анкеров.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:48
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Длина анкеровки в любом случае расчетная должна быть. Откуда 30%?
Ставте шайбы на арматуру , либо скобы в ростверк закладывайте.
См. пособие к СП52-101-2003
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:50
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%?
Если загнёте с минимальным радиусом загиба (лапка), то да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:51
#27
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


vl74
Я тоже так думаю, все таки есть у меня интуиция Но вроде как в старом руководстве звучит слово "отгиб". у вас есть аргументы в пользу вышесказанного?


Вот в этой ссылке даже есть: третья строчка снизу: "загиб концов стержней периодического профиля"

http://clip2net.com/s/6ZcWZz

SergeyKonstr думает, что да. Так да или нет? Я например, тоже думала что нет. Но с сегодняшнего дня стала сомневаться.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 14:03.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:59
#28
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а наверху какая арматура требуется по расчету? ведь и верхний узел есть - надо решать стену в комплексе
4245 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:04
#29
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Есть такое старенькое руководство http://dwg.ru/dnl/397. Кстати, в пособии И.Н. Тихонова 2007г. многое оттуда содрано+картинки из рабочего проекта монолитного здания.
Если глянуть стр. 50, то показана анкеровка для монтажных петель.
Стр. 80 - для фундаментных болтов
Стр. 122- для монолитных рам
Ну и в общем про анкеровку - стр. 26.
Очень грамотное руководство, хоть и старое. Смотрим с оглядкой на новые нормы.

Крюки, лапки, петли - см. рис. 22 руководства.
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:06
#30
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


4245, Там до середины нужна такая же арматура, смысла обрывать выпуски нет, я их дотянула до верха и все., тем более если говорят, что для строителей это не проблема. (это 2 стены всего лишь такие, остальные не такие загруженные)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:09
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Но вроде как в старом руководстве звучит слово "отгиб".
Отгиб можно по разному организовать.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
у вас есть аргументы в пользу вышесказанного?
Не было - не писал бы

СП 52-101-2003, п. 8.3.22.
Вложения (так, что по быстренькому нашел)
Вложения
Тип файла: rar 00009.rar (511.7 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:23
#32
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
4245, Там до середины нужна такая же арматура, смысла обрывать выпуски нет, я их дотянула до верха и все., тем более если говорят, что для строителей это не проблема. (это 2 стены всего лишь такие, остальные не такие загруженные)
дело в том, что и наверху потребуется анкерить 25-ю, а меньше 0,5анкеровки на прямом участке нельзя заводить по нормам - вот и может быть проблема, которую можно избежать, применив меньшие диаметры
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:23
#33
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


SergeyKonstr,
На первой картинке (табл. 5.11), речь идет о отгибах, к которым потом приваривается поперечный стержень. В моем случае это просто отгиб обычный на 90 градусов.

На второй картинке, где рамные узлы, там ясно видно, что размер 0.7lан показан на 1 сторону стержня, длина отогнутой части стержня не входит в этот размер.

vl74 То ли вы страницы не те написали, то ли туплю..Подтвержения ваших слов там нет.

4245

Да нет, там не до такой степени все, я думаю сложно. поставлю скобы сверху из 10-ки и нормально!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 14:28.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:32
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


SergeyKonstr Каким образом отгиб на 90градусов уменьшает длину анкеровки на 30% ? С чего вы это взяли?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:34
#35
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Alkor527, http://clip2net.com/s/6ZcWZz третья строчка снизу

Неужели нет общего мнения! я-то думала, только мы так можем!)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:45
#36
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
То ли вы страницы не те написали, то ли туплю..Подтвержения ваших слов там нет
Простите меня, дал не ту ссылку - название похожее
Вложения
Тип файла: djvu Рук_по_конструированию_бетонных_и_жб .djvu (2.43 Мб, 70 просмотров)
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:54
#37
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%
не стоит этого делать если сверху стена да еще при такой высоте, пусть делают непрерывное армирование
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:59
1 | #38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
На первой картинке (табл. 5.11), речь идет о отгибах, к которым потом приваривается поперечный стержень. В моем случае это просто отгиб обычный на 90 градусов
Там есть и без приварки. С приваркой 0,5.
Я вам и говорю, отгиб можно организовать по разному. Какой радиус гиба? Есть Пособие к СП, там п. 5.36 (б). Считайте.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
На второй картинке, где рамные узлы, там ясно видно, что размер 0.7lан показан на 1 сторону стержня, длина отогнутой части стержня не входит в этот размер.
А зачем вам второй размер?
Например, расчетная длина прямой анкеровки lan=700 мм. У вас ростверк высотой 600 мм. Прямая не проходит, нужно гнуть. Гнём по мин. радиусу (лапка) и получаем фактическую длину l=0,7*lan=490 мм, ну плюс пол диаметра стержня. В высоту ростверка умещается.
Другие условия, не умещается, милости просим в Пособие к СП, там п. 5.36 (б). Считайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:02
#39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Из пособия к СП 52-101-2003:

Цитата:
5.36. При невозможности выполнения требований п.5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:

б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее [где - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5.)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
Т.е. просто отогнуть стержень и таким образом уменьшить длину анкеровки на 30% - невариант (ИМХО). Нужны хомуты от разгибания.
Только вот как эти хомуты будут выглядеть в вашем ленточном ростверке?
Мне кажется лучше пластины (шайбы) приварить на концах стержней в ростверке и принимать альфа=0,7.

Меня вот интересует где можно почитать про размеры анкерных пластин? Только ли в расчете на местное сжатие (смятие)?

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.03.2014 в 15:18.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 15:12
#40
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


последний абзац стр. 31 Руководства: там тоже написано, что к отгибу надо приваривать хомуты...

В проджект студии, например автоматически ставятся загибы радиусом 4d (кажется).

Цитата:
Только вот как эти хомуты будут выглядеть в вашем ленточном ростверке?
Я посчитала длину анкеровки расчетную (33.81d) и на эту величину и загнула. Т.е. не уменьшала, все отлично смотрится, лапа всего 280 мм (для25-ки), ростверк то широкий, 1.5 м.
Изображения
Тип файла: jpg p0017.jpg (141.9 Кб, 281 просмотров)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47