| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
откуда длина анкеровки 1700??
http://clip2net.com/s/6ZcPWc расчет в маткаде http://clip2net.com/s/6ZcWZz источник если такая большая арматура получается, может подумать о контрфорсах? или развитии толщины стены у основания?.
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Всем спасибо за ответы! (Высота ростверка 600 мм) Длина перепуска 1700 мм, т.к это две длины анкеровки, потому что стыкуется 100% арматуры в 1 сечении.
Насчет сварки: мне ничего не мешает, про это и спрашивала. Как обычно делают умные люди? Про сварку вы первый написали. Как лучше будет стене и строителям? Сегодня поспорили на работе, вот смотрите. Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
vl74
Я тоже так думаю, все таки есть у меня интуиция ![]() Вот в этой ссылке даже есть: третья строчка снизу: "загиб концов стержней периодического профиля" http://clip2net.com/s/6ZcWZz SergeyKonstr думает, что да. Так да или нет? Я например, тоже думала что нет. Но с сегодняшнего дня стала сомневаться.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Есть такое старенькое руководство http://dwg.ru/dnl/397. Кстати, в пособии И.Н. Тихонова 2007г. многое оттуда содрано+картинки из рабочего проекта монолитного здания.
Если глянуть стр. 50, то показана анкеровка для монтажных петель. Стр. 80 - для фундаментных болтов Стр. 122- для монолитных рам Ну и в общем про анкеровку - стр. 26. Очень грамотное руководство, хоть и старое. Смотрим с оглядкой на новые нормы. Крюки, лапки, петли - см. рис. 22 руководства. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
4245, Там до середины нужна такая же арматура, смысла обрывать выпуски нет, я их дотянула до верха и все., тем более если говорят, что для строителей это не проблема. (это 2 стены всего лишь такие, остальные не такие загруженные)
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Отгиб можно по разному организовать.
Не было - не писал бы СП 52-101-2003, п. 8.3.22. Вложения (так, что по быстренькому нашел) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
дело в том, что и наверху потребуется анкерить 25-ю, а меньше 0,5анкеровки на прямом участке нельзя заводить по нормам - вот и может быть проблема, которую можно избежать, применив меньшие диаметры
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
SergeyKonstr,
На первой картинке (табл. 5.11), речь идет о отгибах, к которым потом приваривается поперечный стержень. В моем случае это просто отгиб обычный на 90 градусов. На второй картинке, где рамные узлы, там ясно видно, что размер 0.7lан показан на 1 сторону стержня, длина отогнутой части стержня не входит в этот размер. vl74 То ли вы страницы не те написали, то ли туплю..Подтвержения ваших слов там нет. 4245 Да нет, там не до такой степени все, я думаю сложно. поставлю скобы сверху из 10-ки и нормально!
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Alkor527, http://clip2net.com/s/6ZcWZz третья строчка снизу
Неужели нет общего мнения! я-то думала, только мы так можем!) ![]()
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Я вам и говорю, отгиб можно организовать по разному. Какой радиус гиба? Есть Пособие к СП, там п. 5.36 (б). Считайте. Цитата:
Например, расчетная длина прямой анкеровки lan=700 мм. У вас ростверк высотой 600 мм. Прямая не проходит, нужно гнуть. Гнём по мин. радиусу (лапка) и получаем фактическую длину l=0,7*lan=490 мм, ну плюс пол диаметра стержня. В высоту ростверка умещается. Другие условия, не умещается, милости просим в Пособие к СП, там п. 5.36 (б). Считайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Из пособия к СП 52-101-2003:
Цитата:
Только вот как эти хомуты будут выглядеть в вашем ленточном ростверке? Мне кажется лучше пластины (шайбы) приварить на концах стержней в ростверке и принимать альфа=0,7. Меня вот интересует где можно почитать про размеры анкерных пластин? Только ли в расчете на местное сжатие (смятие)? Последний раз редактировалось Alkor527, 11.03.2014 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
последний абзац стр. 31 Руководства: там тоже написано, что к отгибу надо приваривать хомуты...
В проджект студии, например автоматически ставятся загибы радиусом 4d (кажется). Цитата:
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. | sergei78 | Железобетонные конструкции | 29 | 16.04.2012 16:45 |
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD | drumbasser | SCAD | 6 | 14.03.2011 20:26 |
Забыли выпуски арматуры ростверков. | umakasima | Основания и фундаменты | 15 | 27.11.2007 13:09 |