Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек
k.skorokhodoff
 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 13

Здравствуйте, помогите встать на путь истинный.
У меня горизонтальная рама из двух стоек (станок). Шаг - 0,6м. С двух сторон к стойкам приварены ригели (поперечины). Сама рама в пространстве толком не крепится (стоит на земле). Внутри рамы гидроцилиндр, который растягивает канат.
Гидроцилиндр проушиной крепится к одному из ригелей по центру.
Канат свободным концом крепится к стенкам стоек через каретку, фиксируемую стальными пальцами.
Гидроцилиндр создает сжимающее усилие на стойки 490,5кН.

Для расчета беру случай, когда канат прикреплен вторым концом прямо к противоположному ригелю.
Считаю одну стойку, так как конструкция симметричная.
Эксцентриситет нагрузки для каждой из стоек получается равным 0,3м. Прикинул, что момент для каждой из стоек будет равен 73,575кН/м + сжимающее усилие по 245,25кН.
Сомнение у меня вызывает главным образом коэффициент расчетной длины. При расчете в обеих плоскостях в моем случае нужно брать 0,5?
А также формирование загружения для стойки, которое я попытался изобразить на скрине
Не ругайте сильно, я любитель. ) Сечение стойки подбираю в SCADе (Кристалл)

Изображения
Тип файла: jpg 02.JPG (40.0 Кб, 498 просмотров)
Тип файла: jpg scan_193.JPG (56.5 Кб, 491 просмотров)

Просмотров: 7589
 
Непрочитано 15.05.2014, 17:20
#21
RudekSS

Сын инженера
 
Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1624
Благодарю ))
__________________
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 05:50
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от k.skorokhodoff Посмотреть сообщение
...Таким образом, если я все правильно понял - избавимся от скручивания рамы.
Тогда для стоек мю видимо будет от 0,5 до 1: 0,5 при очень жестких поперечинах и 1 - при очень гибких. И устойчивость будет определяться устойчивостью самих стоек.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41