Как правильно задать/описать новые РСУ? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать/описать новые РСУ?

Как правильно задать/описать новые РСУ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2014, 19:49
Как правильно задать/описать новые РСУ?
Jekson Echowar
 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14

Здравствуйте, уважаемые. Простите, что поднимаю, баянистую тему - тем более отдельным постом, но вот и моя очередь пришла с новыми РСУ пообщаться. Скад лицензионный, версия 11.5 от июня 2013 года. Что есть из загружений: четыре направления ветра (взаимоисключающие), два варианта полезной (люди, оборудование) нагрузки (так же взаимоисключающие), постоянная нагрузка и снеговая. Хочется попробовать задать это в новом РСУ. Хочется так же посчитать варианты: когда участвуют все нагрузки, когда только постоянные и ветер, когда только постоянные и полезные.
Все нагрузки, кроме постоянных, я описал длительнодействующими (вроде как в запас). Это, вместе с долями длительности, коэффициентами надёжности и табличкой взаимоисключений - рис.1.
Далее, в оригинальных РСУ сначала считалось первое главное сочетание нагрузок, где все коэффициенты были "1", затем второе сочетание нагрузок, где для длительнодействующих брался коэффициент "0,95", а для постоянных "1", и третье для особого сочетания (в моём варианте не рассматривается). В новых РСУ я так понял, все эти коэффициенты пользователь должен вводить сам?
Взгляните, пожалуйста, правильно ли я назначаю коэффициенты К1, К2 (см. рис. 2) и К3, К4 (см. рис. 3). На рис. 4 показано задание группы РСУ.
Ответьте, правильно ли я делаю, а если нет, то как правильно добиться желаемого.
Спасибо, с уважением, Jekson Echowar
P.S.: я дублирую данное сообщение, что не есть хорошо. Пока что-то не получается удалить его из первой темы.

Изображения
Тип файла: jpg Скад-1.JPG (127.6 Кб, 2045 просмотров)
Тип файла: jpg Скад-2.JPG (127.2 Кб, 1602 просмотров)
Тип файла: jpg Скад-3.JPG (129.4 Кб, 1442 просмотров)
Тип файла: jpg Скад-4.JPG (152.4 Кб, 1417 просмотров)

Просмотров: 22432
 
Непрочитано 13.03.2025, 20:55
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Ну вот всё не укладывается никак у меня в голове.
Есть 2 загружения, представляющие собой длительно-действующие нагрузки. Оба загружения не могут быть стандартно (снег, гололед и т.д,) квалифицированы. Возможно, что эти загружения по сути одно и то же, возможно они взаимоисключающие, возможно одно из них предполагает другое, а возможно, что они вообще независимые. Для правильного составления сочетаний и служат признаки "объединения', "взаимоисключения", "сопутствие". Без установки этих признаков загружения считаются независимыми.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 06:44
#22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
А вот такой ещё вопрос возник: Пульсация ветра или сейсмика не бывает без длительной части эксплуатационной нагрузки или оборудования какого-нибудь. Тогда вопрос- Нужно ли пульсациям ставить сопутствие с ними или SCAD переберёт эти нагрузки сам между собой и выберет для каждого элемента(сечения элемента) наихудший вариант. Или есть вероятность, что какому то элементу поплохеет от сочетания с отсутствующим длительным загружением и наличием пульсации и результат выйдет не оправдано завышенным?

----- добавлено через ~10 мин. -----

Ну вот всё не укладывается никак у меня в голове. Раз скад по умолчанию всё объединит ,то зачем тогда вообще опция сопутствие, раз и так всё объединено если не сказано обратного
По поводу сейсмики и пульсации я делаю так (на примере сейсмики):
- сейсмика от СВ (использую массы только от СВ), длительные и кратковременные взаимоисключаю для данной сейсмики.
- сейсмика СВ+длительная (массо соответственно 0,9*СВ, 0,8*длительную). Тут длительная идёт сопутствием, а кратковременная взаимоисключается.
- сейсмика СВ+длительная+ кратковременная, соответственно всё идёт сопутствием (что бы небыло сочетаний что масса в сейсмике учитывается, а самого загружения нет).

По поводу объединения всё просто. Читайте п.6.3 СП 20.13330
Если у вас будет 10 длительных нагрузок, но фактически это будет одновременно действующие кусочки одного загружения, то скад возьмёт одну из этих 10 с коэффициентом 1, а остальные 9 с понижающим коэффициентом. А при объединении нагрузок скад посчитает их одним загружением и все 10 возьмёт с коэффициентом 1
Второй момент, что если у вас 10 длительных, то у вас и сочетаний будет х10 (каждую из 10-ти нужно взять с коэффициентом 1 и перебрать все варианты)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 07:20
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


IBZ, всё правильно объяснил. Можно только добавить, что "объединение" исключительно для ликвидации понижающих коэфф. сочетаний.
Что касается пульсации, то это одна нагрузка со средним давлением. Статический ветер прописывается в динамике.
Для сейсмики, в подавляющих случаях достаточно максимальной массы. То что описал gorbun актуально в случае больших временных нагрузках. Например силосы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 09:12
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
IBZ, всё правильно объяснил. Можно только добавить, что "объединение" исключительно для ликвидации понижающих коэфф. сочетаний.
Что касается пульсации, то это одна нагрузка со средним давлением. Статический ветер прописывается в динамике.
Для сейсмики, в подавляющих случаях достаточно максимальной массы. То что описал gorbun актуально в случае больших временных нагрузках. Например силосы.
Либо маленьких постоянных. Например ЛМК в 5-м снеговом и VI ветровом
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 11:03
#25
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Не знаю что такое "объединение" в scad, но в Лире РСУ формируются автоматически по заложенному алгоритму сочетаний. Число комбинаций, как сказано в пособии, много меньше 2^n. Какую из комбинаций программа принимает в расчёт тоже зависит от алгоритма программы. Поэтому какоето сочетание может быть не учтено или не сформировано в комбинацию РСУ, но оно гарантированно должно быть. Вот в этом случае используется сопутствие.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 12:02
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот в этом случае используется сопутствие.
Нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 12:37
#27
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
А как? Видимо я тоже не верно понимаю.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 12:58
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А как? Видимо я тоже не верно понимаю.
Сопутствие применяется в случаях, когда надо показать что одна нагрузка физически не может существовать без другой. Классический пример вертикальная крановая нагрузки и торможение. Торможение не может быть взято в сочетании без Dmax или Dmin. Впрочем, сейчас Скад имеет отдельный блок задания крановых нагрузок и при попытке задать такое сопутствие, "ругается". Другой пример - погрузчик на перекрытии. Случаи вертикальной нагрузки + торможения или одной вертикальной нагрузки вполне реальны, а вот одно торможение без вертикальной нагрузки в РСУ входить не должно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 13:19
#29
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сопутствие применяется в случаях, когда надо показать что одна нагрузка физически не может существовать без другой. Классический пример вертикальная крановая нагрузки и торможение. Торможение не может быть взято в сочетании без Dmax или Dmin.
Да. Я именно так понимаю. Но может не верно сформулировал, раз Бахил сделал акцент.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Случаи вертикальной нагрузки + торможения или одной вертикальной нагрузки вполне реальны, а вот одно торможение без вертикальной нагрузки в РСУ входить не должно.
Вот. Я полагаю автор на этом месте остановился.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 16:26
#30
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если у вас будет 10 длительных нагрузок, но фактически это будет одновременно действующие кусочки одного загружения, то скад возьмёт одну из этих 10 с коэффициентом 1, а остальные 9 с понижающим коэффициентом. А при объединении нагрузок скад посчитает их одним загружением и все 10 возьмёт с коэффициентом 1
Например есть складское помещение со свободной планировкой. Не известно сколько лет грузы будут лежать в одном пролете, а сколько в другом, или вообще по всей площади . Пускай пролётов только три. Соответственно имеется 3 отдельных загружения.
Вопрос: как правильно настроить РСУ чтобы учесть нагрузки как независимо так и все вместе?
Правильно ли я понял, что если их не объединить, то программа для варианта с кобинациями 1+2 ; 1+3 ; 2+3 ; 1+2+3 не применит коэф 1 для всех, а только для одной. А если поставить галочку объединения, то все нагрузки пересовокупятся между собой во всевозможных вариантах с коэф 1?

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
что бы небыло сочетаний что масса в сейсмике учитывается, а самого загружения нет
Помню я задавал как-то именно такой вариант с длительной и кратковременной нагрузкой(только его), и сопутствий не ставил. Я понимаю что логически это нелепо. Просто считал, что сочетание без загружения всё равно не даст наиболее неблагоприятных итоговых значений. Что это такое сочетание балласт. А тонкой настройкой мы лишь формально подчищаем нелепые сочетания, чем упрощаем работу программе и только. Ведь сочетание и с массой и с его загружением всё равно будет присутствовать как один из автоматически сгенерированных вариантов. Или тут дело опять в коэффициентах?
Offtop: Прошу прощения, если вдруг заставляю повторяться кого либо отвечая на вопросы, просто эта тема туговато внедряется в моё сознание
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2025, 17:36
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


На счёт сейсмики, чтоб было понятно.
6 силосов на одной плите. Если заполнены 3 силоса с одной стороны, то при сейсмике с полной массой силос просто "ляжет".
Поэтому приходится задавать 2 сейсмики: с полной массой и с половинной от временной нагрузки. И, соответственно, формировать сочетания.
Вот и думай как учесть это в сочетаниях, используя "взаимоисключения" и "сопутствия".
Offtop: А хрен его знает...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2025, 08:20
1 | #32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Например есть складское помещение со свободной планировкой. Не известно сколько лет грузы будут лежать в одном пролете, а сколько в другом, или вообще по всей площади . Пускай пролётов только три. Соответственно имеется 3 отдельных загружения.
Вопрос: как правильно настроить РСУ чтобы учесть нагрузки как независимо так и все вместе?
Правильно ли я понял, что если их не объединить, то программа для варианта с кобинациями 1+2 ; 1+3 ; 2+3 ; 1+2+3 не применит коэф 1 для всех, а только для одной. А если поставить галочку объединения, то все нагрузки пересовокупятся между собой во всевозможных вариантах с коэф 1?
Совершенно верно.
Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Помню я задавал как-то именно такой вариант с длительной и кратковременной нагрузкой(только его), и сопутствий не ставил.
В большинстве случаев поступаю именно так. Задаю сейсмику с разными сочетаниями масс только тогда, когда нужно по какой-то причине "вылизать" конструкцию. Но если это всё же нужно, обхожусь без "сопутствий", задавая вручную коэффициенты РСУ. С первого взгляда я даже не очень понимаю, можно ли вообще тут сопутствия использовать - ведь они будут распространяться на все комбинации.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 04:45
#33
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Например есть складское помещение со свободной планировкой. Не известно сколько лет грузы будут лежать в одном пролете, а сколько в другом, или вообще по всей площади . Пускай пролётов только три. Соответственно имеется 3 отдельных загружения.
Вопрос: как правильно настроить РСУ чтобы учесть нагрузки как независимо так и все вместе?
Правильно ли я понял, что если их не объединить, то программа для варианта с кобинациями 1+2 ; 1+3 ; 2+3 ; 1+2+3 не применит коэф 1 для всех, а только для одной. А если поставить галочку объединения, то все нагрузки пересовокупятся между собой во всевозможных вариантах с коэф 1?


Помню я задавал как-то именно такой вариант с длительной и кратковременной нагрузкой(только его), и сопутствий не ставил. Я понимаю что логически это нелепо. Просто считал, что сочетание без загружения всё равно не даст наиболее неблагоприятных итоговых значений. Что это такое сочетание балласт. А тонкой настройкой мы лишь формально подчищаем нелепые сочетания, чем упрощаем работу программе и только. Ведь сочетание и с массой и с его загружением всё равно будет присутствовать как один из автоматически сгенерированных вариантов. Или тут дело опять в коэффициентах?
Offtop: Прошу прощения, если вдруг заставляю повторяться кого либо отвечая на вопросы, просто эта тема туговато внедряется в моё сознание
Думаю для складского помещения в котором известно сколько лет грузы будут лежать в одном пролете, а сколько в другом, или вообще по всей площади как раз таки правильно что бы эти длительные были с понижением. У вас ведь нет гарантии что всегда все 100% площади будут загружены длительно. Тут ничего страшного думаю нет.
Цитата:
А тонкой настройкой мы лишь формально подчищаем нелепые сочетания, чем упрощаем работу программе и только.
Я и не говорю что данный метод есть истина в последней инстанции. Более того в сооружениях где усилия в элементах более 50% от собственного веса (всё ж.б. по сути) такой подход нафиг не нужен. Он просто излишен. А вот на лёгких высоких сараях из ЛМК с сэндвич-панелями я как то сам этот эффект поймал, когда у меня от РСН получились 36-е болты, а по РСУ усилия получались на 48. Стал разбираться, а у меня сейсмика была взята от всей массы, а в сочетании с сейсмикой присутсвовал только собственный вес.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 10:36
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Вообще говоря, попытки описать сейсмическое РСУ приводит к логическим противоречиям. Например, составили вы РСУ с постоянными и временными массами, но внутренняя логика программы говорит о том, что временная нагрузка может не входить в сочетание, если такая ситуация ухудшает тот или иной фактор. И опять получим ситуацию, когда масса от загружения учитывается, а в сейсмическом сочетании его нет. Решение видится на уровне разработчиков - им всего-то достаточно ввести ещё одно окошечко смысла: "В РСУ учитывать все временные нагрузки с заданными коэффициентами". При отсутствии "галки" в этом окне, программа будет составлять РСУ по-старому ( с запасом), а при активации этой функции в РСУ будут обязательно входить временные загружения с установленными коэффициентами для масс. В принципе такую опцию можно ввести и для ветра - менять - так менять .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 11:03
#35
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще говоря, попытки описать сейсмическое РСУ приводит к логическим противоречиям. Например, составили вы РСУ с постоянными и временными массами, но внутренняя логика программы говорит о том, что временная нагрузка может не входить в сочетание, если такая ситуация ухудшает тот или иной фактор. И опять получим ситуацию, когда масса от загружения учитывается, а в сейсмическом сочетании его нет. Решение видится на уровне разработчиков - им всего-то достаточно ввести ещё одно окошечко смысла: "В РСУ учитывать все временные нагрузки с заданными коэффициентами". При отсутствии "галки" в этом окне, программа будет составлять РСУ по-старому ( с запасом), а при активации этой функции в РСУ будут обязательно входить временные загружения с установленными коэффициентами для масс. В принципе такую опцию можно ввести и для ветра - менять - так менять .
Для этого и применяю сопутствие. Сейсмика с длительными массами не может входить в сочетание без сопутствующей нагрузки "длительная". А вот длительная без сейсмики сочетается как обычно. То есть в данном случае сейсмика с длительной сопутствующая для длительной.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 13:58
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Для этого и применяю сопутствие. Сейсмика с длительными массами не может входить в сочетание без сопутствующей нагрузки "длительная". А вот длительная без сейсмики сочетается как обычно. То есть в данном случае сейсмика с длительной сопутствующая для длительной.
А вот тут всё зависит от внутренней логики программы. Если сейсмика есть нагрузка, сопутствующая нескольким временным, то ... Собственно есть 2 варианта: сейсмика не войдет хотя бы без одной временной нагрузки или сейсмика войдет при наличии только всех длительных нагрузок. Первый вариант ничего принципиально нового в РСУ не внесет - массы по прежнему будут взяты все, а в сочетания может быть только одна временная нагрузка. Второй вариант, с первого взгляда, проблему решает, но нужно сделать эксперимент, чтобы в этом убедиться, поскольку, исходя из логики ранних версий, в этом есть сомнения.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать/описать новые РСУ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17