Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ?

Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2014, 10:43
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ?
Pro100x3mal
 
enGINeer
 
Puerto-Rico
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 696

Доброго времени суток, ув. форумчане!
Столкнулся с проблемой при расчете пространственного стального каркаса! В двух словах: здание однопролетное (L=12 метров), шаг колонн (двутавр высотой стенки 200 мм) 3 метра, высота здания 5,6 метров. Покрытие двускатное, представлено фермами из одиночных уголков (центральная стойка из спаренных уголков, стык отправочных марок). Фермы установлены по колоннам с таким же шагом. По фермам установлены прогоны для крепления профнастила. По колоннам имеются вертикальные связи (квадратная труба "Молодечно"). Все вроде просто, НО:
По факту, здание наполовину смонтировано, т.е. мне необходимо оценить его несущую способность, сечения элементов и их материалы поменять уже нельзя, два шага уже стоит! Хочу смоделировать это "чудо", создал две схемы в ЛИРЕ, но возникают некоторые вопросы:
1) Какие типы КЭ выбирать для моделирование колонн, связей и элементов ферм, чтобы задавать минимум шарниров (в 1 схеме я выбрал КЭ10 на все, во 2 - КЭ5, КЭ4, КЭ4 соответственно)?
2) Узлы примыкания элементов вертикальных связей между собой и к колоннам НА СВАРКЕ БЕЗ ФАСОНОК (просто стык проваривается),а элементы решетки ферм привариваются к перу поясов БЕЗ ФАСОНОК. Как правильно это смоделировать? Я в 1 схеме узлы связей смоделировал шарнирными, а элементов фер жесткими.
3) База колонн: пластина 400х400х10, которая крепится 4 фундаментными болтами диаметром 20 мм в тело фундамента, к этой пластине в стык приваривается двутавр колонны БЕЗ траверс, ребер и т.п. Это ведь шарнирное соединение? Верно ли я наложил связи в узлах?
4) Прогоны привариваются к узлам фермы, но я принял шарнирное соединение, верно?
5) Ферма крепится к листу 400х400х10 на сварке, который в свою очередь приварен к двутавру колонны, это жесткий узел?
Схемы прилагаю.
Помогите разобраться, любая аргументированная критика будет уместна!

Вложения
Тип файла: zip схемы.zip (19.1 Кб, 148 просмотров)

Просмотров: 23969
 
Непрочитано 06.09.2014, 21:15
1 | #21
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


еще бы нагрузку общую на м2 и пролет (12 м ?)
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 21:38
#22
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Pro100x3mal сбрось нагрузку на метр квадратный покрытия (общую),
Собственный вес+покрытие+снег=0,34 т/м2

Вот с Лиры нагрузки на фрагмент, на крайнюю угловую колонну в файле

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
пролет (12 м ?)
ага
Вложения
Тип файла: zip Fragment.zip (1.5 Кб, 37 просмотров)
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2014, 23:24
#23
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
А известно, каким образом смоделировать в линейной задаче в Лире этот "квазижесткий узел"?
В Лире есть возможность задавать жесткость шарниров. Считается жесткость узла и заносится в свойства шарнира.
Кстати, в нормах наших как факт отсутствует методика определения жесткости стыковочных узлов. Отсюда каждый может применять все, что ему заблагорассудится: классические подходы советской инженерии, разработки ЦНИИПСК/ВНИПИПромсталь или ЕС3 без ссылок на него (иначе может начаться butthurt у эксперта)

Последний раз редактировалось frostyfrost, 07.09.2014 в 11:09.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 11:08
#24
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Не забудьте ещё проверить элементы ферм из одиночных уголков с учётом моментов от жёсткости узлов и эксцентриситетов прикрепления. Пособие по проектированию стальных конструкций п.14. С учётом этих проверок несущая способность элементов существенно снижается.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 11:54
#25
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


В том то и дело, что необходимо вычислить жесткость узла....вот как это сделать, вот в чем вопрос!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Не забудьте ещё проверить элементы ферм из одиночных уголков с учётом моментов от жёсткости узлов и эксцентриситетов прикрепления. Пособие по проектированию стальных конструкций п.14. С учётом этих проверок несущая способность элементов существенно снижается.
Это понятно, но если я правильно понял, в моем случае в Лире сечения подбираются и с учетом этих незначительных моментов?
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 15:20
#26
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Если есть расцентровка элементов, то ее нужно моделировать в Лире.
По схеме. Не вижу связевых блоков по покрытию + несколько странное расположение и состав торцевых связей, балочные двутавры для колонн лучше не использовать (назначение указано в названии), поскольку есть проблемы с локальной устойчивость стенки при сжатии и сжатии с изгибом.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 16:45
#27
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Это понятно, но если я правильно понял, в моем случае в Лире сечения подбираются и с учетом этих незначительных моментов?
Для подбора элемента из одиночного уголка вы сможете назначить только тип элемента "ферменный", т.е. в котором при подборе учитываются только продольные силы. Так что лира не подбирает уголки с учётом момента.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 18:06
#28
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Если есть расцентровка элементов, то ее нужно моделировать в Лире.
По схеме. Не вижу связевых блоков по покрытию + несколько странное расположение и состав торцевых связей, балочные двутавры для колонн лучше не использовать (назначение указано в названии), поскольку есть проблемы с локальной устойчивость стенки при сжатии и сжатии с изгибом.
Расцентровку каким образом моделировать? Жесткими вставками?

Да, связей по покрытию нет...говорил уже заказчику, что хотя бы их добавить придется)
Состав торцевых связей и у меня в голове не укладывается, но думаю не так страшно всего три шага в здании)
А вот с двутаврами мой косяк! Не смог найти в сортаменте лиры двутавр с непараллельными гранями полок, высотой 200, шириной 100 и толщиной стенки 10 мм!!!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Для подбора элемента из одиночного уголка вы сможете назначить только тип элемента "ферменный", т.е. в котором при подборе учитываются только продольные силы. Так что лира не подбирает уголки с учётом момента.
Точно, я и не учел этого! Но другой тип для проверки сечений элементам не назначишь!(...неужели единственный вариант - это вручную проверять ( ну или в программках по расчету сжато-изгибаемых элементов)?
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 18:16
1 | #29
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Расцентровку каким образом моделировать? Жесткими вставками?
Через жесткое тело (не путать с жесткими вставками) или стержень повышенной жесткости
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 18:17
1 | #30
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Можно хотя бы самый нагруженный элемент проверить, чтобы прочувствовать. А потом с необходимым запасом подбирать в Лире. Хотя там сложно угадать. Момент зависит ещё от толщины профиля. Чем толще - тем больше эксцентриситет. Можно один раз в эксель все забить, чтоб 100 раз вручную не пересчитывать. Много возни с этими одиночными уголками
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 18:54
#31
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Через жесткое тело (не путать с жесткими вставками) или стержень повышенной жесткости
Понятно, спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можно хотя бы самый нагруженный элемент проверить, чтобы прочувствовать. А потом с необходимым запасом подбирать в Лире. Хотя там сложно угадать. Момент зависит ещё от толщины профиля. Чем толще - тем больше эксцентриситет. Можно один раз в эксель все забить, чтоб 100 раз вручную не пересчитывать. Много возни с этими одиночными уголками
Да у меня фермы уже готовы, мне их сечения проверить только надо! Буду по самым нагруженным элементам поясов и решетки проверять!
Спасибо!
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 21:17
#32
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


вот что получилось
Изображения
Тип файла: jpg pic_76.jpg (121.2 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg pic_77.jpg (107.7 Кб, 290 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 21:29
#33
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вот что получилось
Огооо! Спасибо большое!!!
Можно сделать вывод, что соединение жесткое?
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 22:42
#34
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


нет конечно , пластина минимум t20 и возможно еще пару ребер исправят картину , в пластине же напряжение около 350 МПа в данный момент, и в колонне , да и сам верхний узел явно хлипкий, тоже ребро вертикальное явно не помешает.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 23:09
#35
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
нет конечно , пластина минимум t20 и возможно еще пару ребер исправят картину , в пластине же напряжение около 350 МПа в данный момент, и в колонне , да и сам верхний узел явно хлипкий, тоже ребро вертикальное явно не помешает.
Спасибо! Я что-то не обратил внимание на напряжения, ответил наспех)
Так получается сие чудо необходимо усиливать, верно? Т.е. делать нормальный узел с ребрами, траверсами и т.д.?
Это от каких нагрузок получены значения?
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 23:12
1 | #36
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Собственный вес+покрытие+снег=0,34 т/м2
конечно усилить ребрами.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 23:24
1 | #37
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а и сам верхний узел явно хлипкий, тоже ребро вертикальное явно не помешает.
Там ребро обязательно.

Pro100x3mal, почитайте старое руководство ЦНИИПСК "Руководство по проектированию сварных ферм из одиночных уголков". По узлу из файла 3 уголок на изгиб работает, хоть он и растянутый, но податливость будет приличная, ну и поверять прочность уголка потребуется с учетом моментов.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 23:33
#38
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Pro100x3mal, почитайте старое руководство ЦНИИПСК "Руководство по проектированию сварных ферм из одиночных уголков". По узлу из файла 3 уголок на изгиб работает, хоть он и растянутый, но податливость будет приличная, ну и поверять прочность уголка потребуется с учетом моментов.
Спасибо, прочту!

И все же, чтоб не уходить далеко от темы.....как эти узлы в моем случае смоделировать в лире в схеме каркаса?????
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 23:40
#39
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


я как то года 2 назад пытался посчитать узел 60 метровой пространственной фермы по одному из объектов , все упиралось в задание бетона и "правильного" контакта плиты о бетон, в итоге заказали расчет на сторону в ANSYS. В итоге ошибся почти в 2 раза. Пружынки и коэф. постели придумали для описания модели здание грунт и вопросы устойчивости в таких моделях не решают.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Там ребро обязательно.
у меня есть просто более сумасшедшие идеи по этому поводу
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 23:46
#40
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
И все же, чтоб не уходить далеко от темы.....как эти узлы в моем случае смоделировать в лире в схеме каркаса?????
Ну пока узлы надо переделывать, если честно. Снизу и сверху условные шарниры. И система геометрически изменяемая. Я бы все-таки ужесточил опорные узлы колонн, сделал шарнирные опорные узлы фермы (не забываем проверить колонны на u=2 в плоскости рамы). Ну и про связи не забываем по покрытию.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 07.09.2014 в 23:51.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет стального каркаса промздания в Лире 9.6 otujk Лира / Лира-САПР 16 28.04.2010 11:16
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34