Узел опирания двутавровой балки под наклоном
Vол4ица
 
Инженер-конструктор
 
самара
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 34

Добрый день, уважаемые специалисты.
Выскажите ваши замечания и предложения по данному узлу опирания балки на колонну.
Проектируется навес производственного назначения (план и разрез во вложении) с подвесным краном на 1 т, пролет – 9м. Опирание балок на колонны шарнирное, колонны защемлены в уровне верха фундаментов.
Балка – двутавр 40Ш2, колонна – двутавр 35К2. Опорная реакция балки – 87кН.
Район строительства: IV снеговой, III ветровой.

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (18.6 Кб, 4046 просмотров)
Тип файла: pdf Навес.pdf (44.5 Кб, 2296 просмотров)

Просмотров: 26583
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:47
#21
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Приварите тогда просто две пластины. Скатная составляющая вполне будет воспринята болтами на срез.
Я имею ввиду, что вертикальные ребра, что на колонее, что на балке так старательно вам приваренные могут служить разве что фасонкой для распорки.
Не совсем вас поняла. Вертикальные ребра на колонне действительно служат и фасонками для распорок в том числе. Но в основном для передачи и распределения нагрузки на колонну, это ж классика вроде
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:48
#22
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


вы меня поидее непоняли я имел в виду както так
колонап коробка швеллеров отверстия сбоку это для тяжей пластина поперек для крайнего по высоте стенового прогона
Вложения
Тип файла: pdf l.pdf (20.0 Кб, 835 просмотров)
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:50
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Как пример - серия всеми нами металлистами глубоко уважаемого товарища Катюшина. Там и ребро работает и скатная составлющая воспринята.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (71.3 Кб, 1210 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:50
#24
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
Вот
Вложения
Узел 1.pdf (19.7 Кб, 6 просмотров)
дак вот усилия скатной составляющей всё равно передадутся с этого как вы написали столика на плиту через болты и через швы в стойку
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:50
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
Не совсем вас поняла. Вертикальные ребра на колонне действительно служат и фасонками для распорок в том числе. Но в основном для передачи и распределения нагрузки на колонну, это ж классика вроде
Это классика, но не в вашем исполнении. ) В п.20 - классика, ребро работает. А у вас ребро просто муляж.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:53
#26
find_fly

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.09.2011
Украина
Сообщений: 15


узел сам по себе не плох, но есть несколько но:
- очень большая раздвижка между болтами и большая площадь опирания делает этот узел не вполне шарнирным, но и не защемленным (ни то и ни се) - поставте прокладку (толщина листа прокладки 20мм) и узел автоматически превратися в чистый шарнир;
- ребро, которое вы даете в балке не доводите до верха балки на 20-30мм и в следствии этого исчезнут швы которые будет рвать при приложении нагрузки;
- поднимите балку над колонной так что бы по оси было сантиметров 15, для того что бы можно было бы приварить все элементы узла
__________________
Всегда говори ДА, а в остальное время НЕТ
find_fly вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:57
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если не мудровать сильно, то узел автора - это шарнир, но с опиранием не на центральное ребро, а на внутреннюю полку колонны. Все остальные вещи типа частичного защемления погоды не меняют.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:58
#28
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если не мудровать сильно, то узел автора - это шарнир, но с опиранием не на центральное ребро, а на внутреннюю полку колонны. Все остальные вещи типа частичного защемления погоды не меняют.
опорное место трудно выполнить, мой вариант попроще, я бы поставил 2 ребра в балке по граням колони, но нужно было поставить распорку. этот узел несовсем шарнирный
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:00
#29
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


На самом деле данный узел можно выполнить чуть ли ни в 100+ вариациях. Было бы желание. В данном конкретном случае действительно, самым простым по трудоемкости будет бросить балку сверху (по типу из сообщения №22) и приварить, либо прикрутить болтами.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:10
#30
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Как пример - серия всеми нами металлистами глубоко уважаемого товарища Катюшина. Там и ребро работает и скатная составлющая воспринята.
Дайте пожалуйста ссылочку на серию или хоть номер.
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:11
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 есть в доунлоаде
Цитата:
Сообщение от Shaman111
...мой вариант попроще, я бы поставил...
Да без проблем. Суть в том, что сколько бы вы ребер и траверс не воткнули, работать будут только те, которым положено, а не те, которые вы хотите, чтоб работали, или считаете, что они будут работать
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:11
#32
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Приварите тогда просто две пластины. Скатная составляющая вполне будет воспринята болтами на срез.
Я имею ввиду, что вертикальные ребра, что на колонее, что на балке так старательно вам приваренные могут служить разве что фасонкой для распорки.
Поясните пожалуйста какие 2 пластины вы имеете ввиду?
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:14
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Пластина к нижнему поясу балки и к обрезу колонны. Да даже не две, а одна - только к обрезу колонны. А болты к нижней полке балки.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.09.2014 в 15:20.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:27
#34
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Можно тогда сделать как-нибудь так, как в посте 20, или колонну обязательно срезать под углом?
Вложения
Тип файла: pdf Узел 2.pdf (13.4 Кб, 833 просмотров)
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:36
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да наверно можно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:40
#36
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да наверно можно.
Только как выставить балку под углом, для чего и был сделан столик.
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:42
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Что значит "как выставить". У вас одна колонна выше другая ниже - вот и "выставили"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:57
#38
Widowmaker


 
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 1


А в чем состоит трудность в обрезании колоны под углом?
Widowmaker вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:00
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


По #20 можно вопрос, коль обсуждение немного пошло - если я там при уклоне в 2% поставлю квадрат 20х20, никого ж под углом обрезать/фрезеровать не нужно? Примнется чуток ведь и все будет хорошо?
 
 
Непрочитано 01.10.2014, 03:34
#40
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да наверно можно.
поперечное усилие от ветра и тележки крана будет восприниматься болтами? наличие зазора между оголовком колонны и НП балки со временем не приведет к "расшатыванию" такого соединения?

Offtop: я бы вместо болтов М16 воткнул М20, с ними как-то спокойней
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания двутавровой балки под наклоном

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58