| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это классика, но не в вашем исполнении. ) В п.20 - классика, ребро работает. А у вас ребро просто муляж.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.09.2011
Украина
Сообщений: 15
|
узел сам по себе не плох, но есть несколько но:
- очень большая раздвижка между болтами и большая площадь опирания делает этот узел не вполне шарнирным, но и не защемленным (ни то и ни се) - поставте прокладку (толщина листа прокладки 20мм) и узел автоматически превратися в чистый шарнир; - ребро, которое вы даете в балке не доводите до верха балки на 20-30мм и в следствии этого исчезнут швы которые будет рвать при приложении нагрузки; - поднимите балку над колонной так что бы по оси было сантиметров 15, для того что бы можно было бы приварить все элементы узла
__________________
Всегда говори ДА, а в остальное время НЕТ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
опорное место трудно выполнить, мой вариант попроще, я бы поставил 2 ребра в балке по граням колони, но нужно было поставить распорку. этот узел несовсем шарнирный
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
На самом деле данный узел можно выполнить чуть ли ни в 100+ вариациях. Было бы желание. В данном конкретном случае действительно, самым простым по трудоемкости будет бросить балку сверху (по типу из сообщения №22) и приварить, либо прикрутить болтами.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 есть в доунлоаде
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Поясните пожалуйста какие 2 пластины вы имеете ввиду?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
поперечное усилие от ветра и тележки крана будет восприниматься болтами? наличие зазора между оголовком колонны и НП балки со временем не приведет к "расшатыванию" такого соединения?
Offtop: я бы вместо болтов М16 воткнул М20, с ними как-то спокойней |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания второстепенной балки на главную балку | Timest | Металлические конструкции | 88 | 17.07.2017 17:22 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну | By@ha | Железобетонные конструкции | 2 | 27.11.2011 14:14 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |