|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
Вас интересует сколь в "граммах" передаст. Узел имеет конечную жескость и какой-то момент передаст, но он "неравнопрочен" и не сможет воспринять момент который может воспринять плита и соответственно передать его на стену. Я думаю так,а как на самом деле,я не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Для узла нет - для перекрытия огромная разница. И для верхних колонн. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
да че тут разбираться, находите напряжение в верхней арматуре, находит требуемую длину анкеровки при данном напряжении, далее длину "ригеля" П образной закладной делите на треб. длину анкеровки и несущую способность плиты в приопорном сечении умножаете на этот коэффициент.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Длина ригеля - это по горизонтали, в смысле? Загиб не считаем?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
да, условно принять что растягивающие напряжения передаются через нахлест горизонтальных участков стержней PS это, разумеется. если разрушение происходит по арматуре Последний раз редактировалось ябс, 23.11.2014 в 01:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
В эпюре изгибающих моментов. В пролетной и опорной арматуре, как следствие. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А усилие в растянутой арматуре можно передать и чисто на бетон, если обеспечить длину анкеровки (загибы, шайбы и др.). Собственно, у буржуев есть такое (см.вложение),но, к сожалению, в нашей литературе ничего подобного не встречал. Ваше мнение - имеет право на жизнь такой вариант? |
|||
![]() |
|
||||
так в случае с шарнирным опиранием неразрезной плиты поворота так же не будет, как и в жестком со всех сторон узле.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
это признак
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Вот это я и хочу понять - как вы определяете? Чем руководствуетесь? И как поступаете - в расчетной схеме закладываете шарнир? А с верхней арматурой на опоре как, не боитесь не доложить? Добавил узел из СП63 по углам стен - он что, тоже шарнир? Последний раз редактировалось vanAvera, 24.11.2014 в 13:36. Причина: добавил про стены |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
если сечение не переармированно, то перераспределение вас спасет) ----- добавлено через ~7 мин. ----- нет, он жесткий |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Спасти-то спасет, но в расчете вы что делаете? жесткий узел? и арматуру в опорном узле принимаете по нему? |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
до этого делал как полагается, пока на одном объекте на 5 -х этажах не "забыли" поставить "Гэшки" |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В "среднестатистических" условиях при сопоставимых пролетах и нагрузках левой и правой частей плиты при жестком стыке стены и плиты момент в верхнем сечении стены будет практически равен нулю, как и при шарнирном стыке.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Да и не при сильно равных - в случае жесткого стыка "вклад" стены в равновесие узла по моментам будет очень небольшой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия | lunge | Железобетонные конструкции | 5 | 08.06.2006 20:35 |