Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?

Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2015, 18:44
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сомнения в следующем: т. к. в стыке легко может нарушиться нарушиться прямолинейность сжатого пояса, а также в стыке возможно снижение жёсткости на изгиб, то надёжность по устойчивости снижается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 1021
Размер:	1.9 Кб
ID:	143346  


Последний раз редактировалось eilukha, 07.02.2015 в 18:50.
Просмотров: 17159
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:20
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для висячих покрытий строительный подъём тоже нужен?
Ну так ведь нормативы же нужны по которым ведётся проектирование. Или нет? Пусть будет у Вас висячее покрытие - по каким нормам проектируете?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:26
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. нормы.
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.02.2015 в 11:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 16:39
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, как зачем? или она считается изначально ровной? А как же щупы, десятые доли миллиметров?
 
 
Непрочитано 09.02.2015, 17:34
#24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Вы хотите вообще не раскреплять верхний пояс или не раскреплять только в узле?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 17:56
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Только в узле.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 19:44
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


eilukha, считайте, что узел, даже на болтах, абсолютно неподатливый на изгиб - изгибающий момент мал, так ведь? А возможный выгиб из-за "кривизны" изготовления учтите геомнелином. Тут важно правильно задаться этим выгибом - не видя узла, трудно что-то сказать о "нехорошести" этого узла.
Например, если стык сварной на накладках, то вообще по барабану, где он: тут или там.
Т.е. бить копытом в грудь и орать "Низзя" нельзя, извините за тавтологию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 20:10
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не видя узла
- классический фланец для ГПС.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
стык сварной на накладках
- думал об этом, это хорошее сопоставление.
Ну любом же случае это должен быть узел на ВПБ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 21:41
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
eilukha, считайте, что узел, даже на болтах, абсолютно неподатливый на изгиб - изгибающий момент мал, так ведь? А возможный выгиб из-за "кривизны" изготовления учтите геомнелином.
У Катюшина на этот счет другое мнение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, если стык сварной на накладках, то вообще по барабану, где он: тут или там.
Для сжатых элементов не по барабану. Стык еще должен быть соответствующим образом сконструирован.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 22:58
#29
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну так проверьте консоли в нераскрепленной панели с шарниром в месте стыка на устойчивость и спите спокойно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 05:49
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- классический фланец для ГПС
Классическое ФС с ВПБ - соединение, неподатливое на поворот и на все остальное.
ZVV:
Цитата:
У Катюшина на этот счет другое мнение
Не думаю, что это Катюшино мнение об укрупнительном стыке сжатого пояса фермы. Нужно привести цитату и анализировать ее на предмет применимости к задаче eilukha.
Цитата:
Для сжатых элементов не по барабану. Стык еще должен быть соответствующим образом сконструирован.
Узел стыка труб на накладках не имеет 100500 вариантов - это обычный равнопрочный стык со сваркой торцов с последующей накладкой пластин к бокам или уголков к углам. Никаких других "спецсоответствий" не требуется. Вы можете привести эскиз такого стыка в двух вариантах: а) соответствующе сконструированный и б) сконструированный несоответствующе?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ну любом же случае это должен быть узел на ВПБ?
ФС может быть на любых болтах, в т.ч. на медных, если например стальные из-за санкций перевелись.
Главная мысль такая: здесь мы боимся некоего "шарнира" в узле. Потому как стержень сжат, и мощно. Т.е. нам кажется, что небольшой выгиб - и крантец (как в "Ну погоди" у Волка на штангу садилась бабочка). На деле- то ситуация не такая - образуемый выгиб (начальный, из-за геометрического несовершенства стыка) не может быть километр. Давайте немного пококретнее, т.е. озвучим наконец хоть какие цифры. Начинаю: допустим, фланец может иметь по нормам отклонние неплоскостности фланца 0,0007 (тангенс). Допустим, участок 3м. Отклонение узла от оси после сборки и натяга не более 2,1 мм. Усилие в поясе 100 тн. Момент искомый 0,21 тм. Смешно, правда?
Никому же не придет в голову раскрепить укрупнительный стык колонны?
В приложении справа - растянутый фланец на болтах 8.8.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.JPG
Просмотров: 141
Размер:	99.0 Кб
ID:	143484  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:18
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
растянутый фланец на болтах 8.8.
Ильнур , а чем вас смущает класс прочности 8.8? Для чужеземцев это нормально. По нашим нормам нужен класс 10.9.
Хотя ГОСТ на ВПБ не исключает 8.8.
Сталь нужную подобрать, и все.
И можно сделать фланцевое соединение с преднапряжением.
Сталкивался с голандцами и испанцами, у них частенько используются 8.8.
Не так ли?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 08:18
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, таким образом, опасения напрасны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:57
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
таким образом, опасения напрасны?
расчетные длины из плоскости правильно назначьте, посчитайте и посмотрите усилия в узлах.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:25
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур , а чем вас смущает класс прочности 8.8? ...
Все наоборот. Я лет сто веду пропаганду идеи "болт он и в африке болт". И в каждом удобном случае озвучиваю эту простую гениальную мысль. Вы просто подошли только что.
Цитата:
расчетные длины из плоскости правильно назначьте, посчитайте и посмотрите усилия в узлах.
Что конкретно Вы имели ввиду?
eilukha
Цитата:
опасения напрасны?
Абсолютно напрасны. Если узел откровенно не шарнирный, то нет предпосылок к потере устойчивости сжатого участка с узлом. Особенно с фланцевым.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:29
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы хотите вообще не раскреплять верхний пояс или не раскреплять только в узле?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только в узле.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что конкретно Вы имели ввиду?
то что

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
опасения
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно напрасны
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я лет сто веду пропаганду идеи "болт он и в африке болт". И в каждом удобном случае озвучиваю эту простую гениальную мысль. Вы просто подошли только что.
Ильнур , не только что, а несколько лет назад. И я помню о том что вы пропагандируете
я всего лишь обратил внимание на вашу картинку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 10:20
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В приложении справа - растянутый фланец на болтах 8.8.
Ft<=N*Pt Замечательня рекомендация, используя ее получишь раза в два перегруженные болты во фланце
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 10:40
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ft<=N*Pt Замечательня рекомендация, используя ее получишь раза в два перегруженные болты во фланце
Это как? Можно пошагово?
Так-то формула проста - 1 болт несет например 13,7 тн, а 8 шт =13,9*8.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 11:01
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну если совсем просто, то как то так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец-01.PNG
Просмотров: 131
Размер:	33.6 Кб
ID:	143520
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 12:59
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Фигня какая-то

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 10.02.2015 в 13:04.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:04
#40
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Evgeniy_73,
Цитата:
Экономия - увеличиваем b в бесконечность, получим пару болтиков М8 в растянутом поясе. Или на двух саморезиках.
ЗЫ Так любимая всеми синяя изолента тоже подойдет.
Увеличивая б в бесконечность Вы получите только незагруженные свесы фланца, так как б это расстояние до центра контактного взаимодействия фланцев. И чем жесче фланец тем дальше б и тем меньше усилие в болтах
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41