Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса

Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2015, 10:20
Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса
Agalofix
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22

Трёхпролётный ангар. В среднем пролёте 18 м двухскатная ферма. По крайним - 11 м с параллельными поясами под уклоном. В средней ферме верхний пояс по расчёту получился аж 20 двутавр. Фермы по верху нужно связать жёстким диском из профлиста. Чтобы это стало возможным закрепляю концы крайних ферм к опорным пластинам средних вот так . На сколько приемлем этот вариант? И как бы сделали вы?
Просмотров: 4882
 
Непрочитано 10.03.2015, 18:36
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Все валерьяну едят что-ли? Тишина-то зловещая какая....
нам писать скад не разрешает
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 18:49
#22
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Snajper, судя по всему, это 2450 кг/см2
Давайте теперь как я бы сделал (согласно вопросу по теме):
1. В крайних пролетах заменить фермы на балки;
2. Среднюю ферму заменить на балку с переменным сечением или сделать "нормальную" ферму типа Молодечно;
3. Примыкание на средние колонны сделать "сбоку" а не "сверху".
4. И самое главное, отдать расчет "профи"))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 18:51
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Snajper, со всем согласен, кроме примыкания сбоку. Очень мало остается монтажной вариабельности. Колонна на см вбок и расстояние сразу либо слишком малО для фермы, либо слишком велико.
 
 
Непрочитано 10.03.2015, 18:55
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Три колонны.... три балки.... как предложил Snajper. И всё.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Тут речь ещё где-то шла о том, что шаг рам 8 метров. Вот тут и можно шаг балок стропильных сделать 4 метра с опиранием на подстропильную. Вся рабочка в 10 узлов не считая фахверка. Это может быть не эстетично, но надежно. И можно забубенить профнастил по двухпролетной схеме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 19:25
#25
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Snajper, со всем согласен, кроме примыкания сбоку. Очень мало остается монтажной вариабельности. Колонна на см вбок и расстояние сразу либо слишком малО для фермы, либо слишком велико.
"монтажной вариабельности", слышали КМДисты?)))))))

Еще одну вещь "страшную" скажу, можно средние колонны сделать шарнир "внизу" и сэкономить на металле и на фундаментах.... но это нужно считать))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 19:32
#26
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Три колонны.... три балки.... как предложил Snajper. И всё.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Тут речь ещё где-то шла о том, что шаг рам 8 метров. Вот тут и можно шаг балок стропильных сделать 4 метра с опиранием на подстропильную. Вся рабочка в 10 узлов не считая фахверка. Это может быть не эстетично, но надежно. И можно забубенить профнастил по двухпролетной схеме.
Да вариантов полно, главное что-бы автор не оставил как есть)))) Вот есть уже готовые серии, все же надежнее чем СКАД в неумелых руках)
Вложения
Тип файла: pdf Рама.pdf (8.8 Кб, 65 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 09:56
#27
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Давайте теперь как я бы сделал (согласно вопросу по теме):
Спасибо за комментарий по теме. В общем то серьёзных возражений против существующего варианта я не увидел. Единственный разумный довод - то, что можно обойтись балками, и сделать всё проще.
Agalofix вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:11
#28
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий по теме. В общем то серьёзных возражений против существующего варианта я не увидел. Единственный разумный довод - то, что можно обойтись балками, и сделать всё проще.
Не совсем так. Вам мягко намекают, что сочетать "не сочетаемое" чревато следующими проблемами:
1. Расчет узлов труба+двутавр, где будете брать?;
2. Вопрос экспертизы: "Что это за хрень такая)))))?";
3. Ввиду явного небольшого Вашего опыта в проге. Скад, вы ферму не сможете правильно посчитать, а балку можно просто в Крисале, грубо и с запасом, но шансов больше, что люди не пострадают....
4. Жуткое удорожание Вашей конструкции по сравнению с "классической".
А так да, вам принимать решение....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58