Непрочитано 09.04.2015, 13:17
Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?
youngmodern
 
инженер
 
Крым, Симферополь
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 38

В здании общественного назначения применено сборно-монолитное перекрытие. Сейсмичность участка строительства 7 баллов. Используются сборные плоские пустотки h=220 и ребристые плиты h=450, L=12 м.

Вопрос касается только ситуации с ребристыми плитами.
Между монолитными ж.б. колоннами в сборном перекрытии образуются монолитные ж.б. участки длиной 12 м (выделено красным на Плане). Предполагаю опирать их на ребра плит и облегчить с помощью блоков газобетона - см. 1-1. Обращаюсь на форум за критикой узла устройства участка. Буду рад, если кто-то предложит свой вариант. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	139.0 Кб
ID:	147381  

Вложения
Тип файла: pdf План.pdf (26.1 Кб, 167 просмотров)


Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 13:44.
Просмотров: 11080
 
Непрочитано 10.04.2015, 09:38
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Илья, идея хороша, но боюсь, что такой участок не будет удовлетворять проверкам по II предельному состоянию - это мои опасения, т.к. ж.б. конструкций с пролетом 12 м еще не проектировал.
Не переживайте - пройдет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 10:41
#22
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Илья, все таки, учитывая непрофессионализм наших строителей, конструкцию пролетом 12 м применять опасаюсь. Понимаю, что часто ребристые (аналогичные кесонным) изгибаемые элементы могут вполне справиться (с доп. проверкой нелинейным расчетом).
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 10:56
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
конструкцию пролетом 12 м
конструктивно связанную с ребристыми плитами.
- не забываем про п. 8.2.4. СП20

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не переживайте - пройдет.
согласен. Возможен вариант таврового сечения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:04
#24
ШОС


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 1


Не проще ли, распределить ширину монолитного участка на несколько стыков по 100-150мм. изменив разбивку раскладки плит. Затем в эти стыки проложить вертикально каркас на всю длину и замонолитить. При этом грузовая площадь будет минимальная, значит и нагрузка тоже.
ШОС вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:07
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Илья, все таки, учитывая непрофессионализм наших строителей, конструкцию пролетом 12 м применять опасаюсь. Понимаю, что часто ребристые (аналогичные кесонным) изгибаемые элементы могут вполне справиться (с доп. проверкой нелинейным расчетом).
Конструкция ребристой плиты на столько проста, что напортачить там архисложно. А расчет и конструирование таких плит проходят на 3-м курсе института, т.е. тоже не составляет труда посчитать по 1 и 2 пс

Цитата:
Не проще ли, распределить ширину монолитного участка на несколько стыков по 100-150мм
Тоже хороший выход из ситуации.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:19
#26
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


ШОС, напомню, что монолитные участки появились в местах колонн. Т.е. как раскладку не меняй - между монолитных колонн плиту не положить.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:27
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут близкая тема.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:28
#28
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


eilukha, с темой знаком, спасибо!
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:29
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
на верхней полке 80 мм висит нижняя часть коробки
- не забывайте - у Вас бетон, а не эпоксидка. 80 мм бетона не бывает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:40
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
0 мм бетона не бывает.
Как не бывает? Ну например сколько бетона в полке ребристой плиты?
- от фракции крупного заполнителя.

----- добавлено через 39 сек. -----
Offtop: накопировал ссылку 0мм)))
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:43
#31
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
80 мм бетона не бывает.
eilukha, все бывает. И 80 мм бывает, и 60 мм наши строители выполняли. Эпоксидка здесь не причем.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:52
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
полке ребристой плиты?
- это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 12:51
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
ШОС, напомню, что монолитные участки появились в местах колонн. Т.е. как раскладку не меняй - между монолитных колонн плиту не положить.
кстати да. ширина монолитного участка шириной 400 мм делится между смежными плитами пополам.
с другой стороны плиты такого участка нет, так что ширина грузовой площади будет не 3,4 м, а 3,2 м
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:01
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


не пойму что мешает сделать так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие.jpg
Просмотров: 160
Размер:	235.5 Кб
ID:	147465  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 13:37
1 | #35
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


wvovanw, требования "Пособия по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984)" (касается перекрытий именно с такими плитами) и других сейсмических норм о жестком диске.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:52
#36
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
В условиях стройплощадки и 40мм делали - ничего страшного.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:56
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop: youngmodern , точно, сейсмика, промухал момент...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:59
#38
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
самоуплотняющиеся бетоны есть для этой цели, 80мм-бывает причем высотой под 3 метра
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 14:02
#39
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Где-то в серии, или в рекомендациях к ней, было сказано про допустимую нагрузку на продольное ребро.
Почему-то сейчас ищу, ничего такого не нахожу. А было ли вообще это требование, никто не встречал? Или беру площадную нагрузку, определенную в п#7, уменьшив ее с учетом п#34, и этого хватит?
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 14:20
1 | #40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
уменьшив ее с учетом п#34,
уже напоминал п. 8.2.4. СП20
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
максим. растояние между плитами без армирования. yurakolomiets Железобетонные конструкции 3 03.12.2011 17:20