Там все ясно - {балки и фермы} крановых путей. Ну серьезно. Спросите хоть у одного знакомого проектировщика, пробовал ли он когда-нибудь прочитать "балок и {ферм крановых путей}".
Цитата:
Смотрите, я тоже буквоедствовать по поводу соединительных союзов могу: Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- О, еще лучше: Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
noobie - для первоначального анализа берем исходные данные, заносим, например, в СКАД/КРИСТАЛЛ, и получаем результат.
А потом думаем, надо ли оно нам, и как с этим быть.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Offtop: Arikaikai - недавно в экспертизе для фермы покрытия 36 м гражданского здания (под эксплуатируемой кровлей) рекомендовали круглую трубу. Вспомнилось...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
ЗЫ А они (молодечно) бывают 36м? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
#28 - yes!
и ващще: - при легкой кровли (а она там наверняка легкая) вполне может получиться при торцевом ветре отсос крыши с появлением сжатия в нижнем поясе если мужику так уж не хочется распорок - то либо трехгранная пространственная ферма одиночным поясом вниз и усе красиво или подкосы к нижнему поясу от прогонов, как на складах |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Evgeniy_73, ну вот, дважды обманул.
1) действительно, до 30 м 2) действительно, в 30-метровых молодечненских аж два ряда распорок по нп. Но ни то ни другое не является аксиомами. alexfr, там собственный вес уже серьезный, отсос вряд ли пересилит. Тем более с такими прогонами. Нижний пояс можно сделать коробчатым/двутавровым с развитием из плоскости - зачем распорки? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
shifr, слишком низкие второстепенные фермы? Ну там все от ситуации зависит - если снизу стропильная система будет закрыта - то можно без эстетико-психологчических требований просто сделать из толстых профилей и прочной стали. Либо почаще шаг. Можно и чаще, чем решетка нижележащей фермы
|
|||
|
||||
Ребяты, конечно можно набраться дури и сетку 20х40 запроектировать без раскрепления нижнего пояса, но ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОЛОДЕЧНО?!! Если это для курсовика, то так и скажите, я не поленюсь посмотрю и дам ссылку на литературу и где что посмотреть, но если этот вопрос на счет реального проекта - ответ сразу - не влазьте! Явно даже по постановке вопроса видно что опыта еще маловато, упадет - на всю жизнь приключений может хватить.
|
||||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Offtop: Arikaikai - к слову о трубах. Вчера был на экскурсии на ЗГРЛС в Чернобыле-2. 51.305294, 30.065931. 760 000 тонн труб)
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Размещение распорок по нижнему поясу фермы | ksv_2011 | Металлические конструкции | 26 | 20.07.2014 18:51 |
Нужны ли связи по нижнему поясу? | 212ВиП | Металлические конструкции | 20 | 04.05.2013 22:41 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |