Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка

Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 11:51
Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Ух ты
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39

Подскажите пожалуйста, в серии 1.427.3-9 Выпуск 1. "Стойки фахверка отапливаемых зданий" стойки торцевого фахверка к фундаменту крепятся только на двух болтах d24. Если брать значения усилия на листе 15КМ данной серии, то для стойки с высотой до низа покрытия 18м, весом стенового ограждения 20кг/м2 и 4-ым ветровым районом Q=5.4т, N=4.9т. То есть анкерные болты должны воспринять 5.4-0.25х4.9=4,175т или по 2,1т на болт. У меня примерно похожая ситуация в проекте.
По учебнику Троицкого "Промышленные этажерки", да и по другим учебникам, где приведена несущая способность анкерных болтов на горизонтальную силу, один болт d24 воспринимает только 0,057т. При этом по узлу 27, где изображена база данной стойки, никакие дополнительные элементы против сдвига не предусмотрены даже условно. То есть они просто не показаны, опять же условно, или они там не нужны?
Просмотров: 13792
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:08
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Согласен, ФАХВЕРК - штука сомнительная
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:08
#22
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Согласен, ФАХВЕРК - штука сомнительная
Этот ФАХВЕРК - абсолютен и непоколебим! (в отличие от фахверка автора, если он напроектирует по тем советам, что ему надавали )
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:09
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Угу, особенно, если фундаментные болты на срез считать начнет по формуле санечка
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:10
#24
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=



ну чуток напутал , пардон
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 11:27
#25
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Всё бы вам постебаться, товарищи)) Лучше подскажите по делу.

Угловая колонна каркаса, горизонтальные силы в двух направлениях. По каким формулам считать и на какую Q? На геометрическую сумму Q=корень(Qx^2 + Qy^2) по вышеприведённым формулам 9-11 "Пособия по анкерным болтам"?
Или считать отдельно для Qx и Qy в плоскости и из плоскости рамы по разным формулам?

Также разъясните, кто сведущий, формулировку пункта 3.18 этого пособия (второй абзац). Сдвигающая сила тут принимается действующей из плоскости рамы и для сплошных, и для скозных колонн? Или для скозных = из плоскости, а для сплошных = в плоскости рамы?
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы
перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия
продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле (17)
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 11:35
#26
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Для начала - сочетание усилий выложи из расчета. По формуле считай -корень квадратный. Поставить упоры нельзя чтоли для восприятия горизонтальных сил?
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 11:46
#27
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Лёгкий каркас, рама в плоскости XOZ
N = 2.42 т
Qx = -1.08 т
Qy = 1.01 т
My = -5.37 т*м
Колонна угловая, подколонник развивать не хочется, вылезет за наружную стену)) Да и не видел я в сериях, чтобы упоры ставили для угловых колонн, для связевых в основном.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На рядовые не ставятся, да даже на связевые не всегда, а тут какой-то фахверк, пардон.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 13:26
#28
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Так у тебя отрыв?поставь снизу зуб из двутаврика кого-нить. Вообще странно, что в угловых колоннах -упоры, чето мне кажется намудрили в расчетной схеме.
База низкая, я так понимаю. Вообще не допускается, чтобы анкерные болты работали на изгиб. По крайней мере в официально оформленных бумагах, я не видел. Для себя можно прикинуть конечно
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 13:33
#29
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Так у тебя отрыв?
Не, плюсовая N у меня вниз.

Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Вообще странно, что в угловых колоннах -упоры, чето мне кажется намудрили в расчетной схеме
Ну чё сразу-то.. Ветер в торец, отсос по бокам, вот и получаю сдвиговые усилия в двух направлениях.

Насчёт зуба думал, но чую, что можно обойтись чисто прижатием за счёт натяга болтов. Иначе везде бы поголовно были упоры на угловых колоннах, в сериях и проектах у людей. Не пойму только какие формулы для каких направлений Q применять правильно.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:17
#30
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Вообще как бы ветер может быть в одном направлении, обычно берут по нормали или под углом. Мы обычно берем нормали. Взаимоисключение поставь ветровых нагрузок в расчете.
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:20
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vadimxD, при ветре на одну грань, перпендикулярная испытывает боковой отсос. Вообще-то это написано в СНИПе ^_~
 
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:22
#32
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Схему приложите, если есть и номера элементов, для которых требуется расчет
В старом СНиПе что-то не припомню пункта про отсос под углом
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:23
#33
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Вообще как бы ветер может быть в одном направлении, обычно берут по нормали или под углом. Мы обычно берем нормали.
Ветер собирал по СП 20 приложение Д.1.2, таблица Д.2 в частности. Там для боковых поверхностей идёт коэффициент "Сe" по убывающей от наветренной стороны -1,0/-0,8/-0,5
Так что, считаю, ветер собран верно. И по идее у всех должна такая картина по смыслу получаться. Вопрос, кто как воспринимает эти сдвигающие, как рассчитывает?

Последний раз редактировалось Kandello, 23.01.2017 в 14:29.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 15:03
#34
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Считайте силу под корнем, дальше по СниПУ Q £ f (п Аsa Rва / 4 +N),
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 15:53
#35
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Считайте силу под корнем, дальше по СниПУ Q £ f (п Аsa Rва / 4 +N),
Так вот я не вкурю никак, когда применять формулы (9)-(11), а когда формулу (17)

Например, фахверк, с которого началась тема, надо считать по формулам 9-11, верно?
N=4.9т, Q=5,4т
Болты М24, Asa=3.53 см2, Rba=190Мпа
F1 = 1.3 * (5.4 - 4.9*0.25) / (2 * 0.25) = 10.86 т
Asa = (k*ko*P + F1) / (k * Rba) = F1 / (k * Rba) = 10.86 * 98.1 / (1.3 * 190) = 4.31 см2 > 3.53 см2

Формула (17) , судя по формулировке пункта 3.18 применяется для расчёта на сдвиг в плоскости действия момента (в плоскости рамы), и в ней учитываются только болты в зоне прижатия базы колонны. Допустим, я не хочу ставить упоры в фундамент, а хочу воспринять Q из плоскости рамы преднатягом болтов. По какой из формул делать проверку, если (17) применима только для Q в плоскости рамы?

Последний раз редактировалось Kandello, 23.01.2017 в 18:50.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 05:34
#36
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Вот для этого в советских сериях на промку Фахверка в угол и ставили
Вдоль рамы момент прижимает, а поперек ветер фахверк на себя берет и через распорки на связевый блок отдает
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 09:03
#37
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вдоль рамы момент прижимает, а поперек ветер фахверк на себя берет и через распорки на связевый блок отдает
Не вижу разницы между работой фахверка и моей обычной угловой колонны. Она так же в плоскости рамы работает на момент, из плоскости раскрепляется распоркой по верху.
Единственное, если я правильно помню, то в сериях ветер собирался и передавался в верхний узел, как раз куда приходит распорка. Тогда понятно, что сдвига фундамента из плоскости в торцевой раме нет.
Я же задаю нагрузку на колонну распределённой по длине. Получается, колонна из плоскости рамы у меня работает как однопролётная шарнироно-опёртая балка с распределённой нагрузкой. Мне кажется это ближе к жизни. В итоге одна реакция уходит в распорку, вторая передаётся на фундамент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угловая колонна.jpg
Просмотров: 112
Размер:	32.9 Кб
ID:	182536  
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:28
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
...Угловая колонна каркаса, горизонтальные силы в двух направлениях. По каким формулам считать и на какую Q? На геометрическую сумму Q=корень(Qx^2 + Qy^2) по вышеприведённым формулам 9-11 "Пособия по анкерным болтам"?
Или считать отдельно для Qx и Qy в плоскости и из плоскости рамы по разным формулам?
На геометрическую сумму. Это следует как раз из смысла п.3.18:
Цитата:
Также разъясните, кто сведущий, формулировку пункта 3.18 этого пособия (второй абзац).
Здесь смысл простой: поперечку вдоль ветвей можно передавать только трением от N, все остальное - трением от N плюс от преднатяга болтов. Видимо, при этом за остаточный преднатяг принят 1/4 от несущей способности на разрыв болта.
Прим: в формуле 17 я усматриваю некорректность: N учтен без учета М для сквозных. Думается, каждая ветвь сквозной колонны несет свою индивидуальную поперечку поперек рамы.
Цитата:
Не вижу разницы между работой фахверка и моей обычной угловой колонны.
Абсолютно верная позиция.
Цитата:
когда применять формулы (9)-(11), а когда формулу (17)
(9)-(11) - это расчет величины преднатяга болта.
(17) - расчет возможной Q. При этом в расчете участвует не преднатяг F1, а некая абстрактная сила Аsa Rва / 4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:15
#39
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Ильнур, спасибо за ответ. Есть ещё сомнения по этим формулам, изложу на примере чуть позже. А пока ответьте, если не трудно, в формулах 9 и 17 Вы принимаете количество болтов n одинаковым или в формуле 9 n=полное количество, а в формуле 17 n=полное к-во/2, только болты в сжатой зоне базы (если говорить об одноветвевой колонне) ?
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:41
| 1 #40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
... в формулах 9 и 17 Вы принимаете количество болтов n одинаковым или в формуле 9 n=полное количество, а в формуле 17 n=полное к-во/2, только болты в сжатой зоне базы (если говорить об одноветвевой колонне) ?
Формулы 9 и 17 обратны друг другу, с разницей в форме задания преднатяга.
Поэтому тут главное определиться - будет ли учитываться трение под растянутой (отрывающейся) стороне или ветви. От преднатяга.
По сути, из формулы 9 видно, что идет расчет по сжатой стороне. Т.е. замещение преднатяга растяжением болта при отрыве не рассматривается, и болт не предзатягивается с целью превзойти N раст.
Соответственно, отрывающаяся ветвь (сторона) НЕ МОЖЕТ воспринимать поперечку трением.
Если же болт подобрать с учетом N отрицательное (отрыв), такой что и передавит отрыв (F) да плюс создаст доп. трение (F1), то учтутся все болты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно? Bonch Конструкции зданий и сооружений 8 27.08.2012 08:15
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 7 03.11.2010 03:29
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены S_Merlin Металлические конструкции 5 10.06.2010 16:49
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39