А мы говорим не о "дальше" а о "рядом".
Параметры загиба изначально назначаются такими, чтобы в месте загиба избежать разрушения бетона и самого арматурного стержня - куда ему выпрямляться?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Что-то не пойму о чём спор. На картинке в месте загиба нет продольного стержня.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Но он есть чуть дальше. Спор в том испортит ли сантиметровый горизонтальный прямой участок хомута всю малину с его анкеровкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Да, но при соблюдении условия, что половина длины анкеровки должна быть обеспечена прямым участком стержня до места загиба, а у нас она начинается сразу с места загиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ впрочем соглашусь с неожиданно образовавшимися оппонентами - далековато сместили. Чего-то надо придумывать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
И почему это убрали требование L1=>0,5*Lан? На этом участке приходится 2/3 усилия по анкерке и поэтому "автоматически" (установленно опытами) бетон не сминается в месте загиба. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Почему - не знаю, но его нет. В СП 52-101 уже не было.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
Проще, по-моему, перевязать хомуты, чем рассуждать можно так, или нельзя. Данный случай просто не описан в СНиПе. Все заключения умозрительные. Можно бы и оставить, если большой коэффициент запаса, и из сжатия можно выкинуть один стержень. Работает ли колонна на срез и кручение? Тоже надо смотреть..
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я бы центральный стержень сдвинул в угол одного хомута (и подвинул бы соседний стержень для обеспечения требуемых зазоров), а в угол другого на приопорных участках положил бы еще один (точнее два - сверху и снизу) 12-й стержень .
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Формально и раньше ничего не запрещало, при условии/доказанности отсутствия смятия бетона.
Я бы так же |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||