Посоветуйте правильно решение по усилению опорной конструкции мансардного этажа. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посоветуйте правильно решение по усилению опорной конструкции мансардного этажа.

Посоветуйте правильно решение по усилению опорной конструкции мансардного этажа.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2016, 11:10
Посоветуйте правильно решение по усилению опорной конструкции мансардного этажа.
suzamen
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 8

Доброго времени суток. Имеем коробку одноэтажного частного дома 7,5м на 11м с мелкозаложенным фундаментом из кирпича и бутового камня глубиной 0,5м. Стены выполнены из ракушняка толщиной 400 мм. Грунтовые воды глубоко, дом старый 70х годов в Крыму.
Главная задача поднять 2 жилой мансардный этаж из СИП панелей. Было принято следующее решение:
1. По периметру отрывается траншея, по стороне 7,5м устраиваются 3 столбчатых фундамента рамерами 500*500 вместе с угловыми, а по стороне 11м 4 вместе с угловыми, глубиной 1м, на дно укладывается сетка к ней вертикально устанавливается арматура 16-20 4 стержня и заливается бетоном марки 200, в фундаменты устанавливаются закладные из пластин. По траншее каркасы фундаментов будут соеденены на сварке б\у жб столбами (бывшие стойки виноградников), которые в свою очередь концы будут отбиты до арматуры и сварены и пролиты бетоном по траншее.
2. По закладным будут установлены колонны из швеллера 16 ребрами внутрь на сварке
3. По периметру будет залит монолитный пояс так что бы он объединял и кладку ракушки и колонну, армирование будет таким: 3 стержня 16-20 арматуры будут идти по кладке ( по ширине 400) и 1 стержень будет приварен к концам колонн. высота пояса будет колебаться от 200 до 400(кладка последних рядов не по уровню) из монолитного пояса будут выпуски из шпилек для крепления стартового бруса для сип панелей.
Вопросы:
1. Имеет ли смысл такая конструкция?
2. Сомневаюсь в сопряжении между головой колонны и монолитным поясом, как правильно выполнить ?
3. Что делать с внутренней продольной стеной заливать ли ее поясом? Усилить ее колоннами невозможно ибо обшита она гкл и выполнен ремонт, отсюда вопрос как перекрыть 7,5 метров не напрягая внутреннюю стену.
4. Как сэкономить ? ( что то возможно я лишнее сюда включил, может уменьшить номер проката швеллера?)
Просмотров: 3690
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 15:57
#21
suzamen


 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 8


Таким образом? То есть мне достаточно рассчитать пространственную раму вот такую вот? а старые стены просто залить невысоким монолитным поясом что бы не расползлись?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 14
Размер:	70.9 Кб
ID:	167765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 16
Размер:	57.4 Кб
ID:	167766  
suzamen вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 15:17
#22
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от suzamen Посмотреть сообщение
мне достаточно рассчитать пространственную раму вот такую вот? а старые стены просто залить невысоким монолитным поясом что бы не расползлись?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы сведения о грунтах, хоть какие-то)) ( Offtop: судя по теме инженерно-геологическими изысканиями ТС старадать не собирается )
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посоветуйте правильно решение по усилению опорной конструкции мансардного этажа.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Autodesk Subassembly Composer 2013. Как правильно задать "Decision" (Решение) для конструкции MariKri Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 17:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16