Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента
Aidos_ukg
 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25

Правильно ли я понимаю что при расчете ленточного фундамента в программах Base или Foudation из результатов РСУ Скада для пластинчатого элемента (монолитная стена подвала) необходимо перевести напряжения Nx или Ny в усилия умножив на толщину стены, а моменты и поперечные силы принять по РСУ без изменения! Вопрос возник по причине того что на форуме ранее рассматривались подобные вопросы, но там момент переводили тоже по этой формуле m=M/W=M/bh2/6! Непонятно для чего переводить моменты разделив момент из РСУ на момент сопротивления получим напряжение или я что-тоне так понимаю? Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из перельмутера.jpg
Просмотров: 163
Размер:	165.7 Кб
ID:	167829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: base.jpg
Просмотров: 178
Размер:	26.5 Кб
ID:	167830  

Просмотров: 4604
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:05
#21
Aidos_ukg


 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25


надо будет поэкспериментировать, спасибо! Как прокомментируете ответ пользователя swell "судя по вопросу, пояснение займёт 4-6 лет.
если вы не понимаете разницы между внутренними усилиями и внешними реакциями, о чём тут вообще можно разговаривать." Хочет ли он сказать тем самым что расчет ленточного фун-та вышеописанным образом неверным? и как считаете вы ленточный фундамент? какие усилия берете?
Aidos_ukg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:10
#22
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Aidos_ukg Посмотреть сообщение
другой расчетчик предлагает усилие Nx(y)*толщину стены и на длину пластины (шаг триангуляции)
Посчитайте там с другим расчётчиком, какую размерность вы получите. Как только узнаете станет ясно, нужно так делать или нет.

Цитата:
Сообщение от Aidos_ukg Посмотреть сообщение
как считаете вы ленточный фундамент? какие усилия берете?
Надёжнее всего смотреть реакции в узлах от комбинаций. Вы из РСУ расчётные или нормативные нагрузки получаете?

Последний раз редактировалось SkyFly, 30.03.2016 в 14:17.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:12
#23
Aidos_ukg


 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25


Т/м2*м2=тонны)))
Aidos_ukg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:14
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


получите сколько тонн N есть в одном КЭ. Зачем это Вам?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:17
#25
Aidos_ukg


 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25


SkyFly, по ответу пользователя swell он с нами не согласен "судя по вопросу, пояснение займёт 4-6 лет.
если вы не понимаете разницы между внутренними усилиями и внешними реакциями, о чём тут вообще можно разговаривать." Наверно одни мы такие незнающие таких элементарных вещей

----- добавлено через ~5 мин. -----
Из РСУ расчетные, ведь и расшифровываются расчетные сочетания усилий!
Aidos_ukg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:30
#26
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Aidos_ukg Посмотреть сообщение
SkyFly, по ответу пользователя swell он с нами не согласен "судя по вопросу, пояснение займёт 4-6 лет.
если вы не понимаете разницы между внутренними усилиями и внешними реакциями, о чём тут вообще можно разговаривать." Наверно одни мы такие незнающие таких элементарных вещей
То, что вы задаете вопросы, ответы на которые можно найти исходя из здравого смысла, действительно говорит о том что вы не знаете элементарных вещей. Если вы это осознаете, то, возможно, со временем и опытом станете специалистом.
Что касается указанного вами пользователя, то до его опыта и мне и вам еще расти и расти. Начинать свое обучение здесь с неуважения, на мой взгляд, неправильно.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 15:14
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ладно, попробую направить тему в правильное русло.
Aidos_ukg, какие связи у вас наложены на расчётную схему?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:21 Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента
#28
Aidos_ukg


 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25


Связи по всем направлениям по низу колонн и стен! Поясняю что стены монолитные железобетонные являются стенами подвала и продолжением ленточного фундамента!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Расчет производится в сейсмичеком районе
Aidos_ukg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 15:28
#29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


хорошо. начнём с того, что ваш способ моделирования - некорректный, т.к. (в природе нет ничего жёсткого) обеспечить жёсткую заделку стены в ленту не получится, т.к. сама лента может повернуться.
если у вас стоит задача рассчитать ленточный фундамент (определить армирование), я бы рекомендовал вам замоделировать ленту горизонтальными пластинами. по X Y установить упругие связи (смоделировать трение о грунт) и задать коэффициенты пОстели.
если же вы не хотите с этим заморачиваться, то как уже и говорили, вам надо определить нагрузки от фрагмента схемы и дальше, по этим значениям, переходить к линейным нагрузкам на погонный метр и уже их задавать во внешних программах.

----- добавлено через ~5 мин. -----
перейти достаточно просто. надо полученные значения разделить на шаг узлов.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:59 Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента
#30
Aidos_ukg


 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25


Вот теперь большое человеческое спасибо, всё понятно и ясно, сразу бы так! насчет корректности абсолютно с вами согласен, но учиться приходится так сказать "самоучкой" по книгам, форумам, видео, статьям и опыту рядом сидящего расчетчика, который сидит рядом и тоже "самоучка" и привык не заморачиваться и не вникать! Так что почерпнуть толком знаний от него не удается! а курсов Scad в нашем городе нет, все кто считает тоже не оканчивали курсов!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Пояснять 4-6 лет не пришлось))) "Век живи - Век учись" как говорится!

----- добавлено через ~27 мин. -----
По поводу моделирования грунта в Scad читал есть много недостатков и нареканий, поэтому не пробовал моделировать фундаменты в Scad! Насчет корректности полученных этим методом результатов тоже много разных мнений!
Aidos_ukg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 16:45
#31
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Если ленту считать отдельно от верхушки, то не получите продольную арматуру в ней. Она же как балка на упругом основании работает и изгибается. Но почему-то во всех примерах в ленте под кирпич считают только арматуру для консольного свеса, а продольную не считают. Предполагаю, что это связано с большой жёсткостью стен.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 17:05 Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента
#32
Aidos_ukg


 
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 25


Спасибо всем за ответы!

----- добавлено через ~2 ч. -----
Еще парочку вопросов! Откуда взялся метод перехода от напряжений к погонным нагрузкам используя усилия в элементах для расчета фундамента? Даже в этой теме обсуждается http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81236 и еще в одной помню видел! Либо изначально кем-то было неправильно интерпретировано, либо возможно тот факт что "в природе нет ничего жёсткого" позволяет использовать этот метод? Ведь определяя опорные реакции в узлах по низу стен изначально связи наложены по всем направлениям т.е. жестко - некорректная схема как пояснили ранее, а используя усилия и напряжения в пластине усилия определяются в центре пластины т. е. не в жесткой её части! Да и в случае с опорными реакциями для расчета лент фун-та будут использоваться усилие Сумма R1+R2 на пог. м. (разделив на соотв. расст-е м/у узлами) и момент, т.е в моменте учтена поперечная сила действующая в узле я так понимаю?

Последний раз редактировалось Aidos_ukg, 31.03.2016 в 05:28.
Aidos_ukg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь Xenser2 SCAD 12 26.03.2014 04:35
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь irwave Расчетные программы 45 26.04.2007 17:41
Нужна помощь по SCAD!!!! FF2 SCAD 5 25.01.2006 12:13