Получился такой алгоритм расчета узла опирания двутавра на стену. Результаты сходятся с серийными. За неимением ничего лучшего буду использовать в своих проектах
Приведу примеры опирания I30Б1 с реакцией Q=6т на различные материалы стен
а) Бетон В25: Rbloc=0,75*145=109 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/109)=4,6 < 14 см
Q=4*25*0,85²*2400/(3*4,6)=12,5 > 6 т - опирать можно
б) Блок ФБС В7,5: Rbloc=0,75*45=33,8 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/33,8)=8,3 < 14 см
Q=4*25*0,85²*2400/(3*8,3)=6,9 > 6 т - опирать можно
в) Кладка СУР200 на М150: Rсloc=0,75*30=22,5 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/22,5)=10,1 < 14 см
Q=4*25*0,85²*2400/(3*10,1)=5,7 < 6 т - нужно увеличить толщину полки без увеличения ширины!
Пришлепнем снизу лист 6-ку: Q=4*25*(0,85²+0,6²)*2400/(3*10,1)=8,5 > 6 т
г) Кладка СУР100 на М50: Rсloc=0,75*15=11,3 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/11,3)=14,3 ~ 14 см
Пришлепнем снизу лист 6-ку: Q=4*25*(0,85²+0,6²)*2400/(3*14,3)=6,1 > 6 т Примем 8-ку от греха подальше!
д) Кладка газик D500-В2,5 на клею: Rсloc=0,5*10=5 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/5)=21,5 > 14 см
Нужно увеличить толщину полки и ширину опоры!
Пришлепнем снизу лист 12-ку шириной 22 см: Q=4*25*(0,85²+1,2²)*2400/(3*21,5)=8,0 > 6 т
Прочность свеса листа: Q=4*25*1,2²*2400/(3*(21,5-14))=15,3 > 6 т