| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Ну а верхней в обычных условиях откуда взяться!
Нужны усилия. У Вас же есть мозаики/изополя моментов. Покажите, что происходит. Еще картинку отпора грунта можно приложить. СКАД - калькулятор. На какие кнопки нажали, то и получили. Анализ нужно начинать с НДС, а не с арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это откуда? если в обязательные нормы не входит идет лесом...хотя ясно откуда ноги растут, мол грунт под подошвой частично просел и консоль повисла в воздухе
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Верхняя арматура в подошве ленточного фундамента может потребоваться в случае если силы морозного пучения превышают вертикальную нагрузку. Т.е. она начинает работать "наоборот".
В прочих случаях - очень маловероятно что потребуется по расчёту - скорее уж поперечная арматура потребуется. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
Да и мелкозаглубленные фундаменты никто не отменял, хотя и область применения у них несколько другая... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
С предыдущей страницы посмотрите картинку с эпюрой момента. От отпора грунта растягивается нижняя часть. Теперь представьте что касательные (а может и лобовые в довесок) выдавливают фунжамент вверх: отпор грунта теперь с другой стороны подошвы и тянет верхнюю часть. Такие дела... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- согласованы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Нужна ли арматура в таком фундаменте | Дачник | Основания и фундаменты | 28 | 11.07.2013 11:01 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
усиление ленточного фундамента сваями | semikra | Основания и фундаменты | 15 | 29.10.2012 09:58 |