Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?

Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2016, 22:14
Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Лента фундамента на глубине 2м. Ширина 800 высота 300. Сверху монолитная стена толщ. 400мм, сверху еще 3 этажа. Скад показывает верхнее армирование и вдоль и поперек ленты. По проценту минимального армирования вроде не требуется. Не обходимо ли ее устанавливать?
Просмотров: 11724
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:24
#21
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Ну а верхней в обычных условиях откуда взяться!
Нужны усилия. У Вас же есть мозаики/изополя моментов. Покажите, что происходит. Еще картинку отпора грунта можно приложить.
СКАД - калькулятор. На какие кнопки нажали, то и получили. Анализ нужно начинать с НДС, а не с арматуры.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:51
#22
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
В общем так и не понятно есть ли необходимость ставить ее или нет...
Если кси < кси R, то арматура в сжатой зоне не нужна (см. СП по жб). Верхняя зона у вас скорее всего всегда сжата.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:59
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
На просадочных верхняя нужна.
это откуда? если в обязательные нормы не входит идет лесом...хотя ясно откуда ноги растут, мол грунт под подошвой частично просел и консоль повисла в воздухе , сдается мне что и фундамент затем весь просядет и провиса не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:40
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Такой вопрос, у ТСа оси кэ согласованы ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:48
#25
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Верхняя арматура в подошве ленточного фундамента может потребоваться в случае если силы морозного пучения превышают вертикальную нагрузку. Т.е. она начинает работать "наоборот".

В прочих случаях - очень маловероятно что потребуется по расчёту - скорее уж поперечная арматура потребуется.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:50
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Верхняя арматура в подошве ленточного фундамента может потребоваться в случае если силы морозного пучения превышают вертикальную нагрузку. Т.е. она начинает работать "наоборот".

В прочих случаях - очень маловероятно что потребуется по расчёту - скорее уж поперечная арматура потребуется.
может, только грамотные проектировщики закладывают фундамент ниже глубины промерзания в пучинистых грунтах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 21:00
#27
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
может, только грамотные проектировщики закладывают фундамент ниже глубины промерзания в пучинистых грунтах
Ну это тоже не панацея - может оторвать касательными силами часть фундамента если дом лёгкий (особенно если он из ФБСок).
Да и мелкозаглубленные фундаменты никто не отменял, хотя и область применения у них несколько другая...
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 21:38
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Ну это тоже не панацея - может оторвать касательными силами часть фундамента если дом лёгкий (особенно если он из ФБСок).
Да и мелкозаглубленные фундаменты никто не отменял, хотя и область применения у них несколько другая...
конечно оторвет вместе с домом часть фундамента и повиснет в воздухе Мелкозаглубленные хоть и делаются...хотя о чем это мы даже если снизу давят силы пучения, то нужна нижняя арматура, но никак не верхняя в подошве
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 23:48
#29
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
конечно оторвет вместе с домом часть фундамента и повиснет в воздухе Мелкозаглубленные хоть и делаются...хотя о чем это мы даже если снизу давят силы пучения, то нужна нижняя арматура, но никак не верхняя в подошве
В каком воздухе? Я не говорил что дом взлетит. Оторвёт, потом сядет.
С предыдущей страницы посмотрите картинку с эпюрой момента. От отпора грунта растягивается нижняя часть. Теперь представьте что касательные (а может и лобовые в довесок) выдавливают фунжамент вверх: отпор грунта теперь с другой стороны подошвы и тянет верхнюю часть.

Такие дела...
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 11:49
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
В каком воздухе? Я не говорил что дом взлетит. Оторвёт, потом сядет.
С предыдущей страницы посмотрите картинку с эпюрой момента. От отпора грунта растягивается нижняя часть. Теперь представьте что касательные (а может и лобовые в довесок) выдавливают фунжамент вверх: отпор грунта теперь с другой стороны подошвы и тянет верхнюю часть.

Такие дела...
это что из области фантастики...ну да ладно пофантазировать можно всегда
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 00:53
#31
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Ну а верхней в обычных условиях откуда взяться!
Нужны усилия. У Вас же есть мозаики/изополя моментов. Покажите, что происходит. Еще картинку отпора грунта можно приложить.
СКАД - калькулятор. На какие кнопки нажали, то и получили. Анализ нужно начинать с НДС, а не с арматуры.
К сожелению нет возможности приложить.но какие бы они нед=были при консоли 200мм от двухэтажного дома верхняя не нужна, а он показывает

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если кси < кси R, то арматура в сжатой зоне не нужна (см. СП по жб). Верхняя зона у вас скорее всего всегда сжата.
сжато то сжата.а арматуру показывает, тоесть перепроверять в ручную?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, у ТСа оси кэ согласованы ?
согласованы
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 03:40
#32
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
согласованы
Ось Z1 пластинок ленты куда направлена? Вверх?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нижнюю арматуру показывает?
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 00:20
#33
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Ось Z1 пластинок ленты куда направлена? Вверх?

Да,вверх.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Нижнюю арматуру показывает?
Показывает нижнюю и зачем-то верхнюю. Может оставить только нижнюю?
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 19:17
#34
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


без файла скада помочь трудно.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:37
#35
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Показывает нижнюю и зачем-то верхнюю. Может оставить только нижнюю?
Посчитай руками. там очень просто, 4 курс вуза. Диплом-то есть?
В скаде при армировании ты сам задал, что сеток две - какие к нему вопросы?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 17:36
#36
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Посчитай руками. там очень просто, 4 курс вуза. Диплом-то есть?
В скаде при армировании ты сам задал, что сеток две - какие к нему вопросы?
А где в скаде количество сеток задается?не нашел(((
Naredven вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Нужна ли арматура в таком фундаменте Дачник Основания и фундаменты 28 11.07.2013 11:01
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58