Почему такой характер изополей армирования? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?

Почему такой характер изополей армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2016, 15:59
Почему такой характер изополей армирования?
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Друзья , добрый день!

Подскажите , объясните почему скад нижнюю арматуру в плите дал не максимальную, как привычно видеть , а максимум где- то на диагоналях?
Хотя момент максимальный там где надо, с N тоже норм вроде как

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_НИЗ_OX.jpg
Просмотров: 219
Размер:	152.1 Кб
ID:	172452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_НИЗ_OY.jpg
Просмотров: 137
Размер:	150.4 Кб
ID:	172453  

Вложения
Тип файла: rar РАМПА2.rar (8.7 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 3581
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:39
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Чтобы изменить картину (эпюру) нужно заменить связи на односторонние (отключающиеся при растяжении), а так все-равно будут "бабочки".
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:53
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
По Х без трещин особо ничего не изменилось
Тогда открывайте СП 63 п.8.1.54, сравнивайте два элемента, например 823 с набором моментных усилий 1,75-2,22-5,02 и 562 с 5,42-10,03 -0,18.

А по тесту там сказано, что опоры плиты имеют податливость, а у вас жесткое закрепление по Z, да и плита не квадратная.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 14:52
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Ясное дело, что при постановке задачи в виде абстракции (абсолютно жесткого закрепления по Z) получатся бабочки. Бесполезно спорить с калькулятором: можете проверить, правильно ли считает scad, как вам и советует SergeyKonstr, но таких проверок были не одна и не две.
Упрощённое представление работы плиты под распределенной нагрузкой, которое давали в университете (вырезание балочки в центре плиты по короткой стороне) не учитывает таких тонкостей как скручивающий момент Mxy. Это ответ на ваш вопрос о физической природе того что вы получили. Обратите внимание на верхнее армирование в углах ваших плит. И в рамках задаваемой вами модели (защемлённой плиты) она там нужна.

Когда вы моделируете конструкцию вы должны понимать, какие допущения в ней приняты. Если углы вашей плиты могут свободно приподниматься, то нужно либо моделировать по-другому, либо учитывать это при анализе результатов (забить на верхнее армирование). Если у вас плита по периметру заделана в достаточно толстые ж/б стены, тогда реальная работа вашей плиты будет похожа на то, что вы замоделировали, и первые трещины под распределенной нагрузкой по верху пойдут в углах плиты, а по низу в диагоналях.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Вычет фоновой арматуры из изополей армирования? Makson SCAD 21 12.11.2019 13:54
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Пренебрежение результатами армирования в кэ Gustaf Расчетные программы 9 15.10.2013 21:04
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37