А зачем там подливка? Можно колонну плюхать на стяжку 10 мм.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Почитал про безвыверочный монтаж. Это не много не то, что я подумал. Тут выверяется по горизонтали опорная плита, на которую потом монтируется колонна. Я только не понял как быть с анкерами? В выверяемой опорной плите есть отверстия, через которые эти анкеры выходят вверх из фундамента? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Если вы не знаете никаких других способов выверки конструкций колонн кроме применения установочных гаек, то это не значит, что других способов нет вовсе. (Кстати, над установочными гайками рекомендуется ставить тарельчатые пружины - вот чтобы плита базы колонны спокойно оперлась на подливку, а не на установочные гайки!).
Посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" главу 6 рисунок 15. Совершите вы массу открытий, иногда - не желая того! Так что далеко не всегда резьбу на фундаментных болтах нарезают ТАК далеко как показано у вас. Т.е. не всегда эта резьба идет аж ниже плиты базы колонны. Цитата:
Последний раз редактировалось Leonid555, 18.07.2016 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
А Вы посчитайте сколько несет анкер на изгиб и будете удивлены. Для справки, можете посмотреть Троицкого, там есть значения несущей способности болтов и упоров на поперечную силу изгиб. Но обратите внимание на последнее предложение в примечании.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 18.07.2016 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.05.2015 09:52 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции | sizaleksej | Другие CAD системы | 1 | 16.05.2009 20:40 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |