Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?

Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2016, 11:40
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Вроде как в стальном СНиПе дан однозначный ответ в п.12.18:
Цитата:
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм
Но как быть с базами колонн такого типа, как во вложении? Здесь резьба должна быть ниже уровня опорной плиты, иначе как производить выверку колонны?

У меня на связевую колонну приходится 8 кН сдвига. Воспринимается четырьмя болтами М27. Можно ли применять узел опирания на фундамент во вложении или же даже для восприятия такого небольшого усилия нужно вводить дополнительный элемент, заделанный в тело фундамента, который затем крепится к базе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 260
Размер:	8.9 Кб
ID:	173509  

Просмотров: 6400
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 14:22
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
есть выверочный монтаж, есть безвыверочный.
А зачем там подливка? Можно колонну плюхать на стяжку 10 мм.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Почитал про безвыверочный монтаж. Это не много не то, что я подумал. Тут выверяется по горизонтали опорная плита, на которую потом монтируется колонна. Я только не понял как быть с анкерами? В выверяемой опорной плите есть отверстия, через которые эти анкеры выходят вверх из фундамента?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:58
1 | #22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А зачем там подливка? Можно колонну плюхать на стяжку 10 мм.
Если вы не знаете никаких других способов выверки конструкций колонн кроме применения установочных гаек, то это не значит, что других способов нет вовсе. (Кстати, над установочными гайками рекомендуется ставить тарельчатые пружины - вот чтобы плита базы колонны спокойно оперлась на подливку, а не на установочные гайки!).
Посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" главу 6 рисунок 15.
Совершите вы массу открытий, иногда - не желая того!
Так что далеко не всегда резьбу на фундаментных болтах нарезают ТАК далеко как показано у вас. Т.е. не всегда эта резьба идет аж ниже плиты базы колонны.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм
Но как быть с базами колонн такого типа, как во вложении? Здесь резьба должна быть ниже уровня опорной плиты, иначе как производить выверку колонны?
Фундаментный болт на срез не работает. Только на растяжение. По той простой причине, что он сперва проходит в широкое отверстие в плите базы колонны (иначе как вы базу колонны ТАК точно на болты наденете?) и только потом он проходит через шайбу с относительно узким отверстием. Эту прямоугольную шайбу приваривают к плите базы. В принципе то болт может упереться в эту шайбу, но под ней нет подливки. Она только под плитой базы колонны. Под шайбой участок болта находится в пустом отверстии в плите базы колонны. Получается, что вы просто согнете болт, упирая его в шайбу, но не срежете его. А болты на изгиб не должны работать. От слова СОВСЕМ.

Последний раз редактировалось Leonid555, 18.07.2016 в 18:10.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 18:21
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Кстати, над установочными гайками рекомендуется ставить тарельчатые пружины - вот чтобы плита базы колонны спокойно оперлась на подливку, а не на установочные гайки!
Как бы с пружинами косяк не вышел, в случае их неравномерной жесткости. Вообще же усилие с колонны скорее всего плотно уйдет на подливку за счет смятия резьбы болта и выверочной гайки. Правда это не отменяет необходимости качественно эту самую подливку выполнить.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Фундаментный болт на срез не работает. Только на растяжение. По той простой причине, что он сперва проходит в широкое отверстие в плите базы колонны (иначе как вы базу колонны ТАК точно на болты наденете?) и только потом он проходит через шайбу с относительно узким отверстием. Эту прямоугольную шайбу приваривают к плите базы. В принципе то болт может упереться в эту шайбу, но под ней нет подливки. Она только под плитой базы колонны. Под шайбой участок болта находится в пустом отверстии в плите базы колонны. Получается, что вы просто согнете болт, упирая его в шайбу, но не срежете его. А болты на изгиб не должны работать. От слова СОВСЕМ.
Вообще говоря я как раз и предполагал передачу усилия сдвига через верхнюю анкерную пластину. Но с вашим замечанием относительно изгиба болта согласен, хотя надо заметить, что изгиб будем весьма ограниченный.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 18:25
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


А Вы посчитайте сколько несет анкер на изгиб и будете удивлены. Для справки, можете посмотреть Троицкого, там есть значения несущей способности болтов и упоров на поперечную силу изгиб. Но обратите внимание на последнее предложение в примечании.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 18.07.2016 в 18:33.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 21:48
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как бы с пружинами косяк не вышел, в случае их неравномерной жесткости
если подумаете - поймете, что жесткость тарельчатых шайб не важна.

ЗЫ: я их все равно ни разу на стройках не видел. Заставить подрядчика гайку под плиту засунуть - уже достижение...
 
 
Непрочитано 19.07.2016, 09:39
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а ежели там внизу выверочная гайка? вот и затянется болт только между гайками.
Или подливку у выверочных гаек не делаем, подливаем, ждём когда схватится, отдаём выверочные гайки, преднатягиваем болты и заканчиваем подливку?
так и есть
Цитата:
16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах на высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм.
Пособие к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты SerStar Конструкции зданий и сооружений 4 15.05.2015 09:52
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41