Непрочитано 16.08.2016, 15:41
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы
Бихич
 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177

День добрый! Есть здание с системой подстропильных и стропильных ферм. Опирание стропильной фермы на подстропильную получилось так как показано на фото. Большинство ферм уже установлено поэтому вопрос о демонтаже не идет. Вопрос - как можно исправить данное "творение" сохранив без изменения расчётную схему фермы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160803_120513.jpg
Просмотров: 454
Размер:	144.3 Кб
ID:	174777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160810_124904.jpg
Просмотров: 449
Размер:	219.4 Кб
ID:	174778  

Просмотров: 6194
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:25
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Как монтажная прокладка (которая, кстати, должна быть) пластина поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым? = ))

В этом узле как минимум 2 проблемы (если не считать отвратительного лакокрасочного покрытия и т.д.).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:27
#22
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


В проекте зазор предусмотрен.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (60.4 Кб, 79 просмотров)
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:29
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым?
одна не поможет. А несколько, разных размеров, помогут. Но я б еще и сваркой вокруг прошелся для герметизирования и краской поверх сварки, ессно.
 
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:37
#24
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым?
Был первоначальный вариант,котрый я удалил. А заключался он в том,чтобы к опорному ребру состороны пояса фермы наварить в нахлёст U-образную "паразитку". Как бы перевёрнутая буква "П". И наложить вертикальные сварные швы.
Такой вариант вполне приемлем если зазор действительно накосо идёт. Правда я подразумеваю зазор не по толщине ребра,а по длине.

Последний раз редактировалось BYT, 17.08.2016 в 12:48.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:45
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


не надо ничего там приваривать. оторвет шов со временем "качающимся" ребром (нагрузили ферму - разгрузили, нагрузили - разгрузили).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:01
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Залить монтажной схемой пеной, отшлифовать и покрасить! Только надо делать быстро, пока заказчик не увидел.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 18.08.2016 в 12:23.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:13
1 | #27
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Залить монтажной схемой
Чертежи КМД предлагаешь смять и засунуть в зазор?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:20
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Offtop: Нет - директора завода или эффективного менеджера. Желательно по частям
Можно ещё какого-нибудь Левшу нанять. Чтобы он надфильком скосы ликвидировал.

Бармаглотище всё правильно написал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:24
#29
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


На фото видно что мешают сварные швы (как я понял) и вследствие этого болт не может дотянуть пластины, образуется зазор. Нужно изготовить пластины толщиной этого зазора и вложить сверху, затем дотянуть болты. Болты ваши (не знаю класс) будут работать на срез в любом случае - так что нужны заключения проектата с подписью. Как кто-то выше написал - если 18500 кг не выдержат эти болты (учитывая работу по рядам) - тогда возможны последтвия. У вас проблемы не с пастинами, а с прочностью соедиения (это лишь мои догадки). Лучше всего вызвать ГИПа с хорошим опытом и опонительно проверить соеинение.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 13:30
#30
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


в соединении и должен образовываться зазор учитывающий погрешности изготовления и монтажа который после заполняется листовой сталью.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:49
#31
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Болты от фермы к центру сверху вниз идут, неперпендикулярно соединению, значит отверстия не совпадают, на ферме они выше, и чтобы они совпали, нужно подрезать опорное ребро, как я понял из фотографии.
А все узлы запороты, и на колоннах тоже, или только один узел, или все на подстропильных? Может приварить его снизу хорошим катетом, и дать две распорки от каждой фермы, до ферм которые на колоннах, и посчитать колонный узел на удвоенные горизонтальные нагрузки?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 13:59
#32
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


больше 50% узлов так выполнены
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 14:28
#33
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


если проблема с накосяченными болтами - сделайте фасонки. Тогда надо будет раскручивать констр. и в одном из элементов рассверивать отверстия.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 14:29
#34
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


И колонные? суть идеи - разгрузить узел от горизонтальных нагрузок из плоскости фермы, в плоскости фермы, перемещения можно ограничить, наварив перед ребром упор. Нагрузки передать распорками на колонны.
или еще идея - заплавить зазор сваркой или заполнить смесью для подливки под оборудование, приварить к фланцу и опорному ребру горизонтальную пластину. дать раскосы в плоскости подстропильной фермы от опорного ребра ферм.

Последний раз редактировалось Кореш, 17.08.2016 в 14:41.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 14:33
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лучше всего вызвать ГИПа с хорошим опытом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 01:01
#36
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Проблема не с болтами. Болты можно снять и пересверлить в овальные отверстия. Проблема в кривых фланцах.
Если заказчик совсем тупой баран, и это подписывает, то сдать и забыть.
А если Заказчик все таки не хочет положить на себя ответственность за все косяки завода изготовителя, которому он сам платит деньги, то нужно разбирать, везти на завод-изготовитель, отпиливать опорные фланцы, и приваривать новые, строганые, по проекту.
Судя по качеству гаражного изготовления, представляю что там во фланцевых узлах на в.п. болтах творится.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 11:29
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


А
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
сварной шов ответной детали
разве не надо зачистить и выровнять хотя бы до 45 градусов , а то и вогнутый ?

Бармаглотище, ты какие требования к сварных швам знаешь и используешь для шва ответной детали колонны ?
Я как-то видел где-то требование о зачистке и как именно зачищать. Но потерял и не найду с тех пор никак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 11:59
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бармаглотище, ты какие требования к сварных швам знаешь и используешь для шва ответной детали колонны ?
Тебе сюда переписать весь раздел СП стальные конструкции про сварные швы, СП на изготовление, ГОСТ на изготовление, СП несущие и ограждающие? = ))
Требований море. И, в большинстве своем, они касаются конкретных ситуаций (группа конструкции, тип нагрузки, напряжения и т.д.)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 12:08
#39
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Изготовить пластины толщиной зазора как на рисунке, и немного ослабив болты - вложить. Это ошибка скорее всего проектировщика, который не учел толщины сварного шва.
Вот я тоже за такое решение, там классический шанир и даже по серии там должна быть прокладка.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41