| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51
|
К сожалению гидроизоляция на битуме и рубероиде не работает. В течение нескольких лет занимался обследованиями бетонных резервуаров на водоканалах. Бетонное сооружение должно служить минимум 75-100 лет. Большая часть обследованных мной резервуаров построена в 70-е годы 20 века. Т.е. через 40-50 лет эксплуатации состояние у большинства аварийное и это при том, что многие из них уже проходили капитальные ремонты. Основная причина разрушений - это нарушенная гидроизоляция, насыщение бетона водой и разрушение при воздействии знакопеременных температур. Задача не простая бетон должен быть полностью защищен от воды и при этом "дышать" - быть паро- и газопроницаем. В Канаде видел бетонные резервуары для воды построенные 45 лет назад - состояние идеальное. Водонепроницаемость достигалась в первую очередь составом бетона. А там же резервуары с гидроизоляцией похожей на битум так же в аварийном состоянии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Для резервуаров это самый верный путь - обеспечивать качество именно бетона, а не гидроизоляции. Как дополнительное средство можно использовать материалы типа Пенетрон и т.д. Они не являются гидроизоляцией, а модифицируют бетон - закупоривают поры и предотвращают насыщение бетона водой со стороны хранимого в резервуаре объема воды.
Речь шла о грунтовой влаге и капиллярном поднятии по фундаментам и цоколям, и здесь битум - вполне рабочее решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51
|
Наличие даже точечных разрывов гидроизоляционного контура приведет к появлению капилярного подсоса и насыщению бетона водой. Думаю, что при битуме - это неизбежно через 2-3 сезона и разрушение фундамента и цоколя только вопрос времени. Тот же пенетрон, в данном случае, решит проблему кардинально. Кстати в Канаде на резервуарах, про которые писал раньше, применяли пенетрон в качестве добавки в бетон.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. | Толян | AutoCAD | 10 | 05.11.2014 08:58 |
Как избавится от мостика холода? | Владимир Вячеславович | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.09.2013 10:10 |
При распечатке вставленное изображение обведено рамкой, как избавится от этого? | Grigoriy_Rimer | AutoCAD | 2 | 24.08.2012 19:47 |
Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:) | parabellum762 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2011 10:09 |