дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Нарисовал от руки примерную схему конструкции.
Сверху будет продолжение колонны 3,4 м, затем балка 0,6 м затем еще 3,4 м колонна и заканчивает конструкцию балка 0,6 м. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Всего в доме колонн 24, из них с повреждением арматуры - 6 |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Такое решение (сверление и вклейка на смешные 15 диаметров) можно хоть как то помыслить если арматура совсем не расчетная. Если арматура расчетная: поврежденные колонну(ы) демонтировать и выполнить по проекту, так как шов в вертикальной конструкции не допустим. Если неизвестно расчетная арматура или нет - демонтаж. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88
|
смотря как на это смотреть
![]() Offtop: какой же я злой по утрам
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
|||
![]() |
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Здесь все в один голос твердят, что согнули-разогнули - это ничего страшного, все здесь так делают, и надо все оставить, как есть, а заменить только срезанные. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Прораб говорит, что если разбирать - все будет намного хуже, чем оставить все как есть. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вот так точно нельзя оставлять http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1480142173
|
|||
![]() |
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
анкеровка засверливанием в фундамент минимум 30d (а не 18) хоть там химия хоть что-то другое. |
|||
![]() |
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Неужели нет других вариантов выйти из ситуации без потери прочности конструкции? |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
спрашивайте проектировщика: арматура в колонне по расчету или конструктивная? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Думаю, расчетная. Вот чертеж колонны. По моей просьбе добавили еще арматуру и увеличили колонну с 25 до 30 см. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
на самом деле задача не для первого класса.
шаг хомутов, обеспечивающий устойчивость сжатого прямого стержня устанавливается нормами. В согнутом стержне возникают дополнительные моменты, т.е. потерять "устойчивость" ему гораздо легче.(в разы). т.е. хомутов там нужно ставить с таким расчетом чтобы они воспринимали(гасили) доп усилия. Всякий раз это индивидуальное что-то и большой геморрой для проектировщика. Т.к. не знает он как это посчитать - это уровень НИИ. В наший руководствах изгибы стержня допустимы только в пределах массивной конструкции (в пределах перекрытия) в пределах ствола колонны - НЕДОПУСТИМО (причина выше) Почему прорабу "мы всегда так делаем" см https://youtu.be/bmm_z4tEj3c ----- добавлено через ~1 мин. ----- по совокупности доводов - демонтаж |
|||
![]() |
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
|
|||
![]() |
|
||||
megasah, можете план дома выложить. Есть ощущение, что если колонны стоят достаточно часто, то армирование может быть реально конструктивным, и армирование выполнено проектировщиком "на глаз".
п.с. Таиланд сейсмически опасный район или нет? А то создаеься ощущение, что либо сечения элементов завышены, либо пролеты большие. |
||||
![]() |
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
о. Самуи, Тайланд - сейсмической опасности нет.
Дом на берегу моря. Почва - крупнозерновой песок, совсем немного вперемешку с глиной. Выкладываю: 1. Чертеж подушек с колоннами. Обвел поврежденные колонны красным, а бассейн зеленым (чтобы не смущал). 2. Чертеж балок первого этажа. 3. Чертеж балок второго этажа. 4. Чертеж балок под крышей. 5. План первого этажа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. | al-drm | Железобетонные конструкции | 3 | 02.04.2010 10:31 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |